Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: AndersA skrivet 13 januari 2010, 03:59:13

Titel: 220V bllev 240V samt 380V som blivit 400V
Skrivet av: AndersA skrivet 13 januari 2010, 03:59:13
Hej
Att detta inte spelar någon roll vid resistiv last förstår jag , man får bara ut mer effekt ( förutsatt att grejorna håller och klarar den högre spänningen). men hur påverkas en kompressormotor tex.
Minskar strömen vid samma arbete?
Dessutom undrar man varför så har skett? Är det bara för elbolagen att ändra standard? Vi kanske får ännu högre spänning i framtiden.

mvh ///AndersA
Titel: SV: 220V bllev 240V samt 380V som blivit 400V
Skrivet av: overlander skrivet 13 januari 2010, 06:09:29
230/400 är väl inte direkt någon nyhet. Dessutom har nätbolagen ganska stora spann att utnytja har för mig att det ligger kring +-10%
Titel: SV: 220V bllev 240V samt 380V som blivit 400V
Skrivet av: purjo__ skrivet 13 januari 2010, 08:31:36
http://sv.wikipedia.org/wiki/N%C3%A4tsp%C3%A4nning (http://sv.wikipedia.org/wiki/N%C3%A4tsp%C3%A4nning)
Citera
...
230 volt. Standardspänningen i alla vanliga vägguttag. Denna kallas fasspänning och är spänningen mellan var och en av de tre faserna och nollan (och jordkabeln) i den till elcentralen inkommande ledningen. Fram till 1988 var denna spänning 220 V, och därför hör man ibland denna siffra nämnas i samband med nätspänningen, och vissa äldre apparater och uttag kan också vara märkta med 220 V. De är trots det tillåtna för användning vid 230 V.
...

400 volt. Denna spänning kallas huvudspänning och är spänningen mellan två faser i ett trefassystem. De är fasförskjutna 120 grader i förhållande till varandra. Fram till 1988 var denna spänning ca 380 V, och därför hör man ibland denna siffra nämnas i samband med nätspänningen, och vissa äldre apparater och uttag kan också vara märkta med 380 V. De är trots det tillåtna för användning vid 400 V.


Ang kvalitet på elen:
http://www.svk.se/Tekniska-krav/Tekniska-riktlinjer/For-el-kvalitet-1/ (http://www.svk.se/Tekniska-krav/Tekniska-riktlinjer/For-el-kvalitet-1/)

Titel: SV: 220V bllev 240V samt 380V som blivit 400V
Skrivet av: tipo874 skrivet 13 januari 2010, 09:20:18
230V är väl den "nya" standarden. De i Europa som tidigare hade 220V höjde till 230, de som hade 240 sänkte till 230.

Växelströmsmotorer, som styrs mera av frekvens än spänning, bör dra mindre ström med ökad spänning eftersom effektbehovet är det samma, och P=U*I.

Kompressorn i min VP är specad både för 50 och 60Hz, och vid 50HZ är nominell spänning 380-420V, medans vid 60Hz är den 460V.
Titel: SV: 220V bllev 240V samt 380V som blivit 400V
Skrivet av: Apan skrivet 13 januari 2010, 09:25:29
Spänningen har alltid varit densamma! Är bara nya standarder, liksom 12kv nätet ligger på 10.7kv, 40kv - 45kv och 130kv - 146kv.

/A.
Titel: SV: 220V bllev 240V samt 380V som blivit 400V
Skrivet av: fogden skrivet 13 januari 2010, 23:13:39
En måttlig spänningsökning för en motor bör i regel ge en lägre ström för en given uttagen effekt. Det magnetiska flödet i motor blir starkare. En alltför hög spänning jmf konstruktionsspänning kommer därimot att skada motorn.
Som tipo874 skriver är även märkfrekvensen högre för en produkt som har en högre märkspänning, detta för att erhålla samma flöde i motorn. (dock lägre märkström alt högre märkeffekt)

I fallet 380-400V ändringen kan kanske? en anpassning mot övriga europa ha varit motivet. Allmänt sätt görs spänningsökningar i näten (i vart fall i distributionsnäten) för att minska överföringsförlusterna, då strömmen minskar för givet effektuttag, helt enl tidigare inlägg.