VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: rhoddas skrivet 23 januari 2013, 13:47:20

Titel: Vad påverkar egentligen gradminuterna?
Skrivet av: rhoddas skrivet 23 januari 2013, 13:47:20
Jag undrar varför gradminuterna minskar och pumpen startar trots att innegivaren är högre än uppsatt temperatur.

Det producerar värme så det bör ju inte vara varmvattnet som påverkar (vv triggar väl bara på temperaturen?)
 Sc:,h
Titel: SV: Vad påverkar egentligen gradminuterna?
Skrivet av: tipo874 skrivet 23 januari 2013, 14:26:29
Rumsgivaren korrigerar bara önskad framledningstemp, och om påverkansfaktorn för den är lågt satt har den liten inverkan.

Utegivaren är fortfarande givaren som har störst inverkan.

Vad har du för VP?

I min Nibe F1245 kan jag sätta rumsgivarfaktorn mellan 0,0 och 6,0, och med 0,0 har den ingen inverkan alls, och vid 6,0 korrigerar den den beräknade framledningstemperaturen med 6⁰ för varje grads avvikelse av rumstemperatruren..
Titel: SV: Vad påverkar egentligen gradminuterna?
Skrivet av: rhoddas skrivet 23 januari 2013, 15:10:56
Rumsgivaren korrigerar bara önskad framledningstemp, och om påverkansfaktorn för den är lågt satt har den liten inverkan.

Utegivaren är fortfarande givaren som har störst inverkan.

Vad har du för VP?

I min Nibe F1245 kan jag sätta rumsgivarfaktorn mellan 0,0 och 6,0, och med 0,0 har den ingen inverkan alls, och vid 6,0 korrigerar den den beräknade framledningstemperaturen med 6⁰ för varje grads avvikelse av rumstemperatruren..
Jag har en Nibe 1245-6 men förstår inte vad som gör att gradminuterna ändras? Min faktor står på 2
Titel: SV: Vad påverkar egentligen gradminuterna?
Skrivet av: purjo__ skrivet 23 januari 2013, 15:14:56
Skillnaden mellan aktuell framledningstemp och börvärdet gör att gradminuterna räknas ner eller upp. Om börvärdet är 45 grader och aktuell framledningstemp 40 grader så räknas gradminuterna ner med 5 varje minut. Om framledningen istället är 52 grader så räknas gradminuterna upp med 7 varje minut.

Har man innegivare så justerar den ner börvärdet om det är för varmt inne, men om börvärdet fortfarande är högre än aktuell framledningstemperatur så kommer gradminuterna ändå att räknas ner (men lite långsammare än utan innegivaren).
Titel: SV: Vad påverkar egentligen gradminuterna?
Skrivet av: tipo874 skrivet 23 januari 2013, 17:27:54
Det kan vara så att kurvan är för hög, så framledningen blir onödigt hög, och rumsgivarens kompensation inte räcker till för att korrigera.

Nu när det är kallt är det en perfekt tid att trimma in så att du har rätt kurva och offset utan att rumsgivaren tillåts påverka.

Avaktivera rumsgivaren i meny 1.9.4 och låt regleringen gå helt på utegivaren. Om det blir för varmt inne, sänk kurvan ett steg, om det blir för kallt, höj kurvan ett steg. Vänta ett dygn eller så mellan ändringarna.

När det sedan blir varmare ute, runt 0:an eller så, så använder du förskjutningen för att kompensera, för kallt -> höj ett steg, för varmt -> sänk ett steg.

När du sedan har hittat en bra kurva och offset kan du aktivera rumsgivaren igen.