Författare Ämne: Hicka pÃ¥ växelventilen till "blandaren" - skuren shunt? IVT Greenline 8  (läst 8487 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Dave1979

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hej

Har ett brådis problem / fråga!
På min Greenline 8 så så började den elektriska värmeventilen "hicka" eller ticka.
Den försöker reglera termostaten i shunten men inte lyckas och då klickar den till 1 gång i sekunden.
Nu tog jag bort den grå honeywell ventilen för att slippa ljudet.

Men vad blir konsekvensen för bergvärmepumpen? risk för haveri?
Pumpen verkar värma till max, kompressorn går 100% utan att stanna.
Elementen är tokvarma och lysdioden för varmvatten lyser konstant!?
Trycket verkar hålla sig strax över 1,1bar.
Men vad är det som är fel?
Är det shunten som skurit så att värmeväxlaren inte kan reglera?
Eller är det värmeventilen som havererat, men ur stor kraft kan den trycka in termostaten i shunten med?
Den fjädrade termostaten som finns bakom värmeväxlaren gick riktigt trögt...

Snälla, hjälp en sliten familjefar mitt i natten.
Hade det inte varit -10 sÃ¥ hade jag slagit av hela bergvärmepumpen  :(

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
VP'n tror att den gör varmvatten, men all värme hamnar i radiatorsystemet eftersom växelventilen står i fel läge. Enklaste 'snabblösningen' för att klara natten är nog att sänka varmvattentemperaturen till nåt värde som ger lagom temp på radiatorerna.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Dave1979

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hej och tack för svar!

Okej, jag har sänkt vridpotten till 40 =  minsta möjliga (40-50 är valmöjligheten)
Nu borde det inte vara någon fara med andra ord att pumpen havererar över natten eller att elementen blir för varma?

Tror du att det är shunten eller växelventilen som är trasig...
Hur trög ska termostaten vara att trycka in med kraft? jag fick ta i massor för att den överhuvud skulle röra sig någon mm, max 2mm.
Växeln ser ut att röra sig och låsa i bottenläget när den är lös.

Utloggad Dave1979

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Jag har dessutom stängt säkringarna till elpatronen så att den inte hoppar igång då max deley var 120min.
Alla element är på max flöde i huset för att avge maximall värme.

Men finns det då något varmvatten om all värme hamnar i radiatorsystemet?
Mindre problem iof...
« Senast ändrad: 11 mars 2013, 23:44:48 av Dave1979 »

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
Förmodligen växelventilen som kärvar eftersom den ser ut att göra varmvatten men radiatorerna blir varma istället. Den är ganska trög att trycka in, men det skall inte vara omöjligt...
VP'n havererar inte för det. Det enda som händer är att det blir varmt inne (och det går åt lite mer el).

Nån shunt finns väl inte i värmepumpen? Vad är det för årsmodell på den?
« Senast ändrad: 11 mars 2013, 23:47:47 av purjo__ »
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Dave1979

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Sista frÃ¥gan för natten  ;)

Okej så det borde vara växelventilen som är trasig, inte elventilen.

Ska växelventilen vara intryckt för att tillverka varmvatten?
Känns logiskt då elventilen ville trycka in växelventilen men misslyckades (orkade inte) och där av fick hicka.
Borde det kanske kan gå att smörja den fjäderbelastade växelventilen med WD40 eller liknande och motionera den likt en elementventil/termostatventilför att underlätta?
Detta då för att få ett mer fungerade system med varmvatten till växelventil eller elventilen är bytt...

Känner verkligen att jag inte hanterar benämningarna på de ingående delarna...
« Senast ändrad: 12 mars 2013, 00:35:50 av Dave1979 »

Utloggad Dave1979

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Ja... kanske är jag som säger fel benämning.
Växelventilen är en tre-koppling.
*Ut från tank (mitten)
*Ner till el-patron
*Upp till radiatorer.
Trodde denna trevägskoppling med mekanisk fjäderbelastad ventil kallas shunt...

Och vad kallar man då elventilen från Honeywell som styr växelventilen?

Det ska vara en 1999 IVT Greenline 8 med 6kw elpatron, kompressorn har jag ingen ingen om vilken styrka den är på.
« Senast ändrad: 12 mars 2013, 00:40:23 av Dave1979 »

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
Ventilen är en växelventil med tillhörande motor. Du kan testa att smörja och motionera piggen så kanske den funkar ett tag till tills du har fått den utbytt. Se till att få en med vridande ventil istället för en sån där tryckande/återfjädrande.

En växelventil är gjord för att växla mellan två distinkta lägen. En shunt är till för att steglöst blanda två (eller fler) flöden.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Dave19799

  • Gäst
Dave19799
SV: Hicka på växelventilen till "blandaren" - skuren shunt? IVT Greenline 8
« Svar #8 skrivet: 12 mars 2013, 07:54:10 »
Ventilen är en växelventil med tillhörande motor. Du kan testa att smörja och motionera piggen så kanske den funkar ett tag till tills du har fått den utbytt. Se till att få en med vridande ventil istället för en sån där tryckande/återfjädrande.

En växelventil är gjord för att växla mellan två distinkta lägen. En shunt är till för att steglöst blanda två (eller fler) flöden.

Tack! vart skickar jag räkningen  ;)

Måste en kyltekniker byta växelventilen eller räcker det med en röris?
Ventilen verkar vara en std. med 22mm rörkopplngar Honeywell med tillhörande motor.
Känns bra om man inte behöver dränera hela systemet.

Motionerade piggen och monterade tillbaka motorn i läget för att värma varmvatten.
Får se om den fungerar hjälpligt en tills den är utbytt som du skrev.





Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
En vanlig röris kan byta den. Eller så byter du den själv... En ny kostar ca 1200-1500:- + frakt beroende på modell och inköpsställe.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Dave1979

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Tack som f** för hjälpen  a:gl
Har nu bytt värmeventilen och elmotorn.
Dragit igång systemet och den står och värmer vatten.
Bara att hoppas att den slutar värma när vattentemeraturen är uppnådd...

Har dragit upp elpatronens termostat till 70C igen och aktiverat 3-fassäkringen till elpatronen.
Tror inte att något är missat.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
Fick du tag på en röris med så kort varsel eller hade du en ventil hemma och bytte själv?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Dave1979

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 19
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Ringde lokala firman vid 8-tiden och förklarade att jag hade problem med växelventilen och frågande om de hade en 22mm växel med vridandeventil med dito elmotor på hyllan.
20min senare så hade de en gubbe på G.
Röris fick byta ventilen då jag kände att det vore skönt att få detta urvärlden och koncentrera sig på familjen.
Vi kom hem igår från BB med andra gossen och är lite sliten som det är.
Men du hade rätt, det var inte särskiljt svårt och det tog honom inte många minuter.

Ännu en gång, tack!
Jag slapp felsökningskostanden och hans resa fram och tillbaka till butik för att hämta delar mm.
Detta kan inte bli allt för dyrt...
Det blev en grå armatur vid namn LK EMV110-M 89ip

Utloggad Olle61

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1481
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
Detta kan inte bli allt för dyrt...

Det är ju en rörkille det handlar om. Ibland kan de debitera som en hjärnkirurg.  :o
Köpte hus 2005. Huset är från 1979 och det fick bergvärme 1997, IVT Greenline Compact 8.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
Bra att det löste sig sÃ¥ snabbt och smärtfritt (med reservation för att fakturan kan svida).  tummenupp
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!