Än en gång, tack för svaret PerF.Jamen då kan man väl köra med legionellahöjning på VP.(Eller det har inte CTC?)
Smittskyddsinstitutet informerar följande: (http://www.smittskyddsinstitutet.se/SMItemplates/Article.aspx?id=2310 ) Sjukdomen orsakas av bakterien Legionella pneumophila. Legionellabakterier anrikas lätt i stillastående vatten. De är föga temperaturkräsna och tillväxer mellan +18°C och +45°C. De kan tillväxa i vanliga vattenledningar, klimatanläggningar, duschar och bubbelpooler. Tillväxten gynnas av den biofilm som nästan alltid finns på väggarna inne i vattentankar, vattenledningsrör och duschslangar.
Klarar du att hålla 55 grader på varmvattnet utan spets i sommarläge? ECOLogicen bryter på retur=48 (så som det är inställt nu) . Även om jag skulle ställa upp den så tror jag inte att jag kan få 55 i pannans 200litersack. Fast ECOAir kanske funkar annorlunda?