Författare Ämne: Mycket tillskottsel ??  (läst 4271 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad radiator

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
Mycket tillskottsel ??
« skrivet: 30 april 2007, 17:29:30 »
Har en EcoEl samt 107:a som installerades i oktober förra året. Anläggningen har fungerat perfekt tills för någon vecka sedan. Då uppstod ett antal larm med hög hetgastemp samt pressostat hög/låg. Larmen återställdes och anläggningen tuffade vidare. Nu ger vp ingen temperaturhöjning, dvs. samma temperatur in/ut trots att vp snurrar och laddpumpen går. Hetgasen ökar inte då vp snurrar. För att få upp temperaturen i panna går ecoelen in med en hel del tillskottsel. Jag har försökt att lufta men det ger ingen skillnad. Laddpumpen känns som den går, den vibrerar i alla fall. Just nu är det:
Panna 47(45)
Framledn 18(13)
Panna nedre 21(40)
Hetgas 8
kompr till
Fläkt hög
Laddpump till
VP in/ut 21/21
ute vp 7
effekt kw 0+0

Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Mycket tillskottsel ??
« Svar #1 skrivet: 30 april 2007, 19:27:22 »
låter som att gasen har läckt ut har du bubblor i synglaset?
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

Utloggad radiator

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
SV: Mycket tillskottsel ??
« Svar #2 skrivet: 01 maj 2007, 10:21:34 »
Nej, inga bubblor i synglaset. Det är rent/tomt.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Mycket tillskottsel ??
« Svar #3 skrivet: 01 maj 2007, 18:38:14 »
Det brukar synas nÃ¥gra bubblor vid kompressortillslag som sen försvinner, syns inget alls sÃ¥ är det nog tomt.  Sc:,h
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad radiator

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
SV: Mycket tillskottsel ??
« Svar #4 skrivet: 07 maj 2007, 21:42:27 »
Felet anmäldes till CTC som skickade en lokal installatör som var på plats idag. Installatören kunde konstatera att pumpen inte fungerade som den skulle. Efter en del felsökande hittades en skruv som skruvats ur som gjorde att ecoair inte kunde avfrosta/kondensera varför larmen för pressostat gick. Efter ett antal sådana larm fungerade tydligen inte programvaran varför installatören även bytte till senaste prom (061012).
Så på grund av en skruv som inte var riktigt iskruvad i fabriken orsakades detta fel. Nu tuffar anläggningen som vanligt igen.

Utloggad micke_su

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 39
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Mycket tillskottsel ??
« Svar #5 skrivet: 10 maj 2007, 07:26:27 »
Hej!
Jag fick min 105 installerad i november och den har också gått jättebra till för en månad sen.
Jag får samma larm som dig, installatören har varit och tittat på anläggningen men inte hittat något fel.
Caset vidare lämnat till CTC som har skickat det till en reparatör.
På bilden du har med sitter skruven vid någon av siffrorna där?

Mvh Micke
ECOEL installerad 2003 ca 25000 Kwh/Ã¥r ECOAIR105 installerad 2006/11/28
15600 Kwh/år efter första året.
12900 Kwh/år efter andra året.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Mycket tillskottsel ??
« Svar #6 skrivet: 10 maj 2007, 07:49:35 »
På bilden finns en svart pil som pekar på en fyrkantig grej brevid 2:an, skruven sitter kanske där?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad radiator

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
SV: Mycket tillskottsel ??
« Svar #7 skrivet: 10 maj 2007, 13:49:51 »
Det är helt korrekt. Skruven sitter på den fyrkantiga grejen. Den hade ramlat ned och låg på botten av vp. Rena turen att installatören hittade den. Så fort den skruvades in startade kondenseringen direkt. Jag ser nu en markant skillnad i elförbrukning jämfört med innan.

Utloggad micke_su

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 39
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Mycket tillskottsel ??
« Svar #8 skrivet: 11 maj 2007, 06:56:52 »
Hej!

Jag såg inte den svarta pilen.

Bara hem och kolla, min elförbrukning verkar också ha ökat.

Drift el var ca 1000Kw/h från November till Mars och är nu uppe i 1500 Kw/h nu när det har blivit varmare.

Mvh Micke
ECOEL installerad 2003 ca 25000 Kwh/Ã¥r ECOAIR105 installerad 2006/11/28
15600 Kwh/år efter första året.
12900 Kwh/år efter andra året.

Utloggad micke_su

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 39
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Mycket tillskottsel ??
« Svar #9 skrivet: 15 maj 2007, 06:49:21 »
Hej!

Nu är den fixad.

Det verkade vara glapp i ECOAIR maskinen, reparatören skulle mäta spänning mellan 2 kablar och då stannade hela maskinen varje gång.

Efter lite letande så hittade vi att det var ett bleck i kopplingspanelen för el som inte var ordentligt dittryckt.

Men nu funkar den igen.

Mvh Micke
ECOEL installerad 2003 ca 25000 Kwh/Ã¥r ECOAIR105 installerad 2006/11/28
15600 Kwh/år efter första året.
12900 Kwh/år efter andra året.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!