Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Optima 700 med shuntreglering?  (läst 3609 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Uffe.g

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Optima 700 med shuntreglering?
« skrivet: 28 september 2011, 20:03:52 »
Hej!
Har köpt en Optima 700 -05 med rego 800 styrskåp,
ska docka den med en Euronom vps 500 (ackulumatortank)
det verkar som man måste ha ett (tillvalskort el/oljepanna)
om man ska ha shuntreglering? eller går det på något annat sätt?
Finns det någon som har nån över och vill sälja?

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Optima 700 med shuntreglering?
« Svar #1 skrivet: 28 september 2011, 20:27:20 »
Vad sitter det för kort i skåpet? Bilder?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Optima 700 med shuntreglering?
« Svar #2 skrivet: 29 september 2011, 00:36:24 »
Om du bara har styrskåpet med CPU,IOB och PSU så kan du kanske klara dig ändå.

Det är först när man skall styra elpatron och shunt som man behöver tillvalskortet (OPB-kortet) se följande post.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=40580.msg395290#msg395290

har man redan en shuntstyrning och har elpatron med termostat behövs sådeles inte OPB-kortet.
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Optima 700 med shuntreglering?
« Svar #3 skrivet: 29 september 2011, 11:03:22 »
Sen beror det lite på hur du har tänkt koppla systemet. Skall du köra fast eller flytande kondensering? Värmer du varmvatten bara via ack-tanken?

Kör du fast kondensering så borde du klara dig med IOB-kortet och en vanlig termostat till elpatronen.
Shunten styrs via 230V på anslutningarna Do4 och Do5 på IOB-kortet, så den måste vara anpassad för den spänngen.

Om du kör flytande kondensering och använder tanken som arbetstank med förvärmning av VV så blir shunten överflödig. Dock kräver den lösningen att du slutvärmer vamrvattnet i en elberedare och att du löser tillskottet på nåt smart sätt.

Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Uffe.g

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Optima 700 med shuntreglering?
« Svar #4 skrivet: 30 september 2011, 21:41:45 »
Sen beror det lite på hur du har tänkt koppla systemet. Skall du köra fast eller flytande kondensering? Värmer du varmvatten bara via ack-tanken?

Kör du fast kondensering så borde du klara dig med IOB-kortet och en vanlig termostat till elpatronen.
Shunten styrs via 230V på anslutningarna Do4 och Do5 på IOB-kortet, så den måste vara anpassad för den spänngen.

Om du kör flytande kondensering och använder tanken som arbetstank med förvärmning av VV så blir shunten överflödig. Dock kräver den lösningen att du slutvärmer vamrvattnet i en elberedare och att du löser tillskottet på nåt smart sätt.
[/quote




Jag har CPU,IOB och PSU korten i styrskåpet, jag skall värma både varm och värmevatten i tanken.
Tänkte jag skulle köra fast kondensering, termostat har jag på den nedre elpatronen.
Kan man koppla in shunten på Do4 och Do5? Är inte Do4 utgång för tillskott elpatron?

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Optima 700 med shuntreglering?
« Svar #5 skrivet: 30 september 2011, 22:55:18 »
Jo, Do3 är det shunten skall sitta på. Det är dock så att reglerprincipen i Regon är sån att VP'n värmer radiatorerna med flytande kondensering och shuntar in varmare vatten från tanken om inte VP'n orkar värma till önskad framledningstemp.

Jag tror det är svårt att värma tanken med fast kondensering och samtidigt styra shunten med Regon. Antingen får du skaffa nån separat shuntstyrning (om du inte har det redan) eller så får du koppla VP'n till värmesystemet med flytande kond och använda tanken som tillskott/VV-beredare via en växelventil.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Optima 700 med shuntreglering?
« Svar #6 skrivet: 30 september 2011, 23:32:02 »
Om det är en styrlåda för shuntat tillskott kommer man inte att kunna koppla shunten till DO3
På shuntat tillskott är den utgången programerad för att styra ev. växelventil
Och DO4 är till för ev. tillskott VVB
DO5 har ingen funktion.

Stryrning för elpatron och shunt ligger på OPB-kortet när man kör shuntat tillskott, det var därför jag skrev att om man redan har patron och shuntstyrning behövs inget OPB-kort.

För att man skall kunna utnyttja DO4 och DO5 på IOB-kortet för shunt måste man ha ett AHB-kort som styr elpatronen.
Samma som sitter i CC160/290AW
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Optima 700 med shuntreglering?
« Svar #7 skrivet: 01 oktober 2011, 00:04:46 »
Bah. Jag kollade på fel sida i manualen. Hur som helst så går det inte att koppla VP'n direkt till tanken och styra shunten med den utrustning du har.
Möjligen om man på nåt sätt lurar Regon att tillskott alltid behövs så att den öppnar shunten...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Uffe.g

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Optima 700 med shuntreglering?
« Svar #8 skrivet: 01 oktober 2011, 19:16:27 »
Tack för svaren!
Det satt en VSE-2 shuntmotor på tanken när jag köpte den,
så de går ju att styra shunten med den.. tanken var att jag skulle styra allt med Regon,
men de får gå ändå...

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!