Vi har en fundering kring vår VVC som ska installeras. Som det ser ut idag så avser installatören att montera returen från VVC till position 3 dvs. uttag markerat "Varmvatten" enligt dokumentationen. Som vi ser det så kommer VVC-pumpen i detta fall cirkulera det varmvatten som redan kallnat eller så orkar inte pumpen pumpa något eftersom det är tryck på varmvattnet som kommer ur beredaren.
Borde inte VVC gå till uttag 1 som är markerat "Returledning" istället?
mvh
Peter
-
kan du ladda upp en bild? returledning, på värmen då eller? dit ska den inte, vvc ska inkopplas före blandningsventilen, men efter backventilen på kv. det där lät kanske lite konstigt, ritade en liten fin ritning i paint på några minuter, glömde dock övertrycksventilen :)
-
Tackar för ditt snabba svar. Det var så jag tänkte mig, då är jag inte ute och cyklar.
Ang. att jag pratade om returen var att jag såg ett ej använt uttag i toppen märkt retur som jag trodde var VVC-retur. Insåg senare att det såklart var returen till VP som gick dolt genom sidan istället och någon VVC-retur existerar alltså inte på denna tank.
-
Lyfter en gammal tråd, har bara en liten fundering varför VVC måste kopplas före blandningsventilen? Måste väl lika gärna kunna sitta efter?
-
det finns ett par trådar på forumet om möjliga sätt att koppla.
Bland annat kan det skilja huruvida returen går in i botten eller om man cirkulerar det övre skiktet har jag för mig.
I min värld kan det sitta efter blandningsventilen. Ingen energi tillförs ju i slingan. Men det kanske finns något rör/tryck-tekniskt som gör att detta inte är lämpligt, vad vet jag :)
-
det finns ett par trådar på forumet om möjliga sätt att koppla.
Bland annat kan det skilja huruvida returen går in i botten eller om man cirkulerar det övre skiktet har jag för mig.
I min värld kan det sitta efter blandningsventilen. Ingen energi tillförs ju i slingan. Men det kanske finns något rör/tryck-tekniskt som gör att detta inte är lämpligt, vad vet jag :)
Kopplar du in vvc efter T-röret till blandningsventilen får du ju två olika flödesriktningar i inkommande kallvattenrör till beredaren. ☺