Kanske hade det i ett parallellt universum funnits ett modernare styrsystem som gjorde att du inte behövde fundera så mycket på detta. Men så är inte fallet så låt oss fundera och se om vi kan knäcka nöten.
Ja, varför har ingen uppfunnit styrsystemet som anpassar gradminuter/kopplingsdifferens efter förutsättningarna? Hur svårt är det att registrera hur snabbt värmebäraren värms och kyls igen och justera inom några givna gränsvärden?När man ändå håller på så kan man väl uppfinna styrsystemet som permanent ändrar värmekurva utifrån innegivarens uppfattning om temperaturen...
Idag när jag vid 0 ºC utomhus tittade till pumpen såg jag att framledningstemperaturen var 11 ºC grader högre än börvärdet, 49 (38). Är detta normalt?En kontroll nu på kvällen vid -2 ºC utomhus visar 8 ºC högre framledning än bör, 48 (40), vid inhämtande integral -80 (jag har A1 ställd på 150). Ingen varmvattenproduktion har varit aktiv alldeles innan enligt mina iakttagelser.Jag trodde pumpen skulle hålla sig runt börvärdet och jobba med så låga temperaturer som möjligt för att vara effektiv, eller är detta något jag fått om bakfoten?Förra veckan då det var lite kyligare ute höll sig framledningen på samma temperatur som börvärdet.Jag har värmekurvan inställd på 38.
Om du skulle klicka tillbaks integral för start till 60 så kommer övertemp minska. Körningarna bli fler och kortare. Kanske är du redan på en punkt där du anser dig ha för många starter per dygn?
Men därutöver kan det ju finnas andra anledningar. Det kan vara termostater som går in och stryper flödet. Kanske har du för lågt delta för nuvarande integral-inställning? Kanske är inte radiatorsystemet korrekt optimerat? Kanske är den tillgängliga värmeavgivande eller värmelagrande volymen inte stor nog för din värmepump vid varmare väderlek.
du kan ställa in interval för loggtid i installationsmenyn (håll in vänster pil i några sekunder). Men ändra inga andra värden med mer än att du vet vad du gör.....
Ja du har lite för dåligt med flöde för den installerade kompressor effekten. Ett väldigt vanligt scenario tyvärr
Med A1 100 och en utetemperatur på -2 till + 2 ºC får jag nu en kompressorstart i timmen, alltså 24 per dygn. Övertempen i slutet av körningen har minskat något och ligger nu på 6 ºC över börvärdet.Härom natten var det -10 grader under drygt 5 timmar och sedan stigande mot -2 ºC, under de 8 timmarna hade jag 6 kompressorstarter.Det känns som att den lilla förändringen i A1 gjorde att starterna ökade en hel del.
Det tillgängliga flödet gör att vi övertempererar lite mkt i slutet av cykeln. Förmodligen gick detta system med ett högre delta innan operationen påbörjades. Det borde varit samma delta som tidigare samt en tank. Systemet gjorde med största sannolikhet av med effekten innan VP och borde göra det efter VP. Detta kan det göra om man har en tank. Om han sänker deltat så kanske han får ljud? Då finns inte mer flöde att tillgå än dessa 8K.
Jag tänkte att framledningen reglerar och den gör det med gradminuter. alt 1.Mitt bör är 40 och säg att maskinen startar på -100 när framledningen är 32 vi säger att returen är 28. Vi lyfter 10 och ligger då på 38. Vi avger 10kw effekt säger vi, i detta läge. vi ökar framledningen med 1 grad var 10e minut. Efter 20 minuter ligger vi på bör och då är integralet -130. alt 2. Mitt bör är 40 och säg att maskinen startar på -100 när framledning är 32 vi säger returen är 28. Vi lyfter 5 och ligger då på 33. Vi avger 10kw effekt säger vi, i detta läge (egentligen ger vi ju lite mer med den lägre framledningen...). Vi ökar framledningen med 1 grad var 10e minut. Efter 70 minuter ligger vi på bör och då är integralet (7*10 + 6*10 + 5*10 + 4*10 + 3*10 + 2*10 + 1*10) -380