Författare Ämne: EcoAir /ecoel v3 hetgaslarm  (läst 2665 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Jippe

  • Gäst
Jippe
EcoAir /ecoel v3 hetgaslarm
« skrivet: 08 november 2014, 02:11:33 »
Hej
Ikväll började det bli lite svalt i huset och jag upptäckte då att ecoairen hade stannat (har elpatronerna spärrade). Efter kvittering av hetgaslarmet så går pumpen och har gått ett par timmar kontinuerligt nu, men jag hittade en del info i denna tråden: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=28988.30
Jag verkar lida av samma fel, det är bara 5 plusgrader ute just nu men ecoairen kör fortfarande fläkten på lågvarv och jag var nyss ute och kollade och där var ganska mycket is på kondensorn. Hetgas runt 80 grader nu och vpin/ut 40 och 43 grader, är detta rimliga värden? Hur ska förresten vpin och vput tolkas, är vpin = temp på vattnet om går från panna ut till vp (kallt) och vput = vattnet som går från vp och in till pannan (varmt) ?
Troligen blir det stopp pga hög hetgas inatt igen om inte pumpen hinner stanna pga att det är tillräckligt varmt och isen hinner smälta bort innan den startar igen, vi får se.
Utetemp 5 grader, men utetemp i vp är 12 grader, fel på givaren?
Finns det något sätt att gå förbi utetempgivaren i värmepumpen och därmed få pumpen att övergå i "vinterläge" dvs högfart på fläkten och regelbunda avfrostningar? Används denna givaren till något annat än att bestämma om fläkten ska gå på hög eller lågvarv och om regelbunden avfrostning skall ske?

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: EcoAir /ecoel v3 hetgaslarm
« Svar #1 skrivet: 08 november 2014, 09:12:09 »
Du kan läsa av värdena på de olika tempgivarna som sitter ute i EcoAir och som styr mycket av dess funktion. Öppna fronten så kan du sen stega fram de olika värdena och se om de verkar rimliga. Det står i manualen vad som är vad.
Om en tempgivare slutar fungera som den ska så blir det knas i systemet. I min la avfrostningsgivaren av, dvs den som känner av temperaturen på kondensorn. Den hoppade vilt upp och ner och hit och ditt, och det gjorde att avisningen kunde hålla på i 10-20 min efter det att isen försvunnit.

Om utetempgivaren i VP:n säger att det är sommar så får du problem. Koppla in elpatronerna, stäng av EcoAir och beställ en ny tempgivare från CTC.

PS. Ja, VPin betyder det vatten som går IN i VP:n och VPut på motsvarande sätt vattnet som går UT ur VP:n.
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Jippe

  • Gäst
Jippe
SV: EcoAir /ecoel v3 hetgaslarm
« Svar #2 skrivet: 08 november 2014, 12:28:57 »
Ok ecoairen har gått regelbundet sen igårkväll och jag har normal temp i huset, dock kör den fortfarande fläkten på lågvarv trots att det är +8 grader ute (enl ecoElens utegivare) ecoairens utetempgivare visar fortfarande + 12grader, ingen is alls på kondensorn men det beror antagligen på att det är varmare ute. Brytpunkten mellan låg/högvarv+avfrostning är väl +10 grader?
Jag ska kolla på givaren nu när det är ljust.

Jippe

  • Gäst
Jippe
SV: EcoAir /ecoel v3 hetgaslarm
« Svar #3 skrivet: 08 november 2014, 17:55:41 »
Är det någon som vet var utetempgivaren i ecoairen sitter?
Annars kan man väl alltid följa kablarna från relä/displaykortet, utgång G16 och G15, ett 428 ohms motstånd mellan dessa borde alltså motsvara 0grader ute och då ska ju skiten gå i "vinterdrift", dvs fläkt hög och regelbunden avfrostning.
NÃ¥gra kommenter? http://www.vpkollen.se/uploaded/manualer/CTC/CTC_EcoAir-V3_105-110_PE_107-110.pdf

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2436
  • Karma +5/-0
SV: EcoAir /ecoel v3 hetgaslarm
« Svar #4 skrivet: 08 november 2014, 20:56:27 »
Den sitter under utomhusdelen. Jag är inte hundraprocentigt säker, men jag misstänker att det är en vanlig fyrkantig kuhlodosa, likadan som utegivaren till EcoEl.
Själva NTC-motståndet i givaren är en standardtyp som finns på t ex Elfa.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Jippe

  • Gäst
Jippe
SV: EcoAir /ecoel v3 hetgaslarm
« Svar #5 skrivet: 12 november 2014, 00:30:27 »
Jepp jag hittade den undertill, ja det är en precis likadan grå plastdosa som utegivaren till ecoelen sitter i. Jag tog bort ntc motståndet och då började ecoairen fungera som den ska, dvs full fart på fläkten.
När jag ohm mäter motståndet så blir jag lite osäker på om det verkligen är sönder, värdena vid olika temp verkar rimliga så jag ska prova att sätta i det igen. Där var en del fukt i dosan så det kan vara detta som ställt till det (det har regnat nått enormt under lång tid nu).
CTC tar 350kr för motståndet, gissar att det bara kostar några kronor på elfa, är det någon som vet exakt typ eller elfas artikelnummer?

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2436
  • Karma +5/-0
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad Gäst 999

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2345
  • Karma +12/-7
SV: EcoAir /ecoel v3 hetgaslarm
« Svar #7 skrivet: 12 november 2014, 18:48:56 »
Tjena...testa att skruva tillbaka motståndet kan nästan lova att det bara var glapp...

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 604
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!