Vad är det som gör att en modernare kompressor kräver högre temp på brine?
Om den gamla vp:n klarat sig på 60m borra, varför klarar inte en ny det?
Energiuttaget ökar ju inte.
Dessutom hjälper ju solen till att värma brine.
En modernare VP har högre COP, d.v.sa. den tar mindre el, och plockar mer energi ur borran.
Dessutom så har en ny värmepump troligen högre uteffekt, i vart fall om du tittar på Nibes serier så blir det högre uteffekt, även detta innebär ett högre energiuttag.
Bortsett från att berget skall kunna leverera den värme du behöver så skall även slangen kunna göra det, om du plockar ut för hög effekt/m slang så kommer trögheten i slangen och borrans vatten att göra att brine inte hinner värmas till bergets temperatur (förmodligen inte ens i närheten) när kompressorn går.
Varje grad kallare brine du matar kompressorn med, ger den ca 3% lägre verkningsgrad, du förlorar alltså pengar på att överbelasta en klen borra.
Man brukaar sällan plocka ut mer än max 45 W/m borrhål, inte ens i sydligaste Sverige.
Solen bidrar inte just med nåt när du verkligen behöver, däremot kan den hjälpa till att tina ett bottenfruset hål under sommarmånaderna.