Enligt uppgift och reklam så kan EcoHeat producera varmvatten utan tillskott av el. Jag har EcoHeat 7.5 med bergvärme (160 meter).När jag har testat att slå av tillskotts-el så blir vattnet bara ljummet, ca 35-40 grader, vilket är för kallt. Var 4'e gång kompressorn går höjs temperaturen i värmepump-delen till 55 grader. För att nu få ut varmt vatten, ca 55 grader, så används tillskottsel, ca 15 kwh per dygn. Kan man inte tvinga pannan att höja temperaturen med kompressorn till ex 55 grader konstant och inte endast var 4'e körning?Just nu förbrukar den 27-29 kwh per dygn totalt (Upplands väsby) med tillskott. Huskurvan är på 45 grader, startfördröjning 15, VP min 30. Kompressorn startar ca 30 gånger per dygn.Tacksam för tips.
Pannan är ny, installerades i våras. Så vilka inställningar ska man sätta för att få ut 55 grader vatten utan el?
Hej jag är också ny inom värmepumpar.Har samma problem med varmvatten .Problemet för mig är om jag inte har inställt el på 1,5 så går bara pannan upp till 37-38 grader,annars går den upp till ca 50 inget problem.plus att den går ca70 starter på ett dygn .den går inte upp var 5:te ggr till 50 ggr inställnngs fel eller rent ny maskin.Maskinen är en echopart 8,5+eco el . Jag vill ha varmvatten utan el plus få ner starterna måste bara vara inställningsproblem men hur vill ha hjälp!!!!!!!
OK, så om man sätter den till -30 så kommer VP alltid gå upp till 55 grader? Finns det någon nackdel med detta?
Kanon, tack för alla tips.Jag ska köra med sommardrift ett tag och mäta förbrukningen osv. Rapporterar resultatet här om någon vecka.Jag har nu Elpannan på med 1.5 kwh som gräns och fördröjning 180 min. Jag satte Elpanna på max 55 grader och VP till 58 för att nyttja bergvärme i första hand. Diff start/stopp höjde jag till 10 grader. VP min höjde till 40. Startfördröjning kompressor är 15 min. Resultatet borde bli lägre elförbrukning, antal starter minskar samt få ut ordentligt varmt vatten, ca 55 grader. Håller tummarna
Jag förstår inte riktigt konceptet med sommardrift. Om det är extremt kallt så behövs VP för att värma huset före varmvatten - är det poängen med sommardrift? Det känns ologiskt att inte använda bergvärmen i VP när kapaciteten finns där. Det är inga problem för pannan att värma upp huset (200 kvm med 50% golvvärme).
Dessutom, om man har en bra beredare som får varmt vatten från pannan så kommer den inte dra så mycket ström för att endast hålla värmen. Finns det några uppskattningar vad en beredare drar i el för att endast hålla värmen? Jag har en Thermia 110 liters.
kullabacken du menar att om jag sätter över till ja så kan jag slå ifrån elspetsen eller? och ändå få varmvatten ja ska prova ikvällja behöver inte göra några insällningar med tider eller så utan bara sätta ja sen funkar det?
Så ni menar att en VVB är mycket effektivare att värma vatten än CTC Ecoheat. Om Elpatron kopplas bort så får VVB VV från pannan på ca 45 grader (min VP jobbar nu mellan 40 till 55 grader). Det skulle betyda att VVB måste höja temp från 45 till 60 och hålla 60. Jag pratade med CTC om just detta, dom menade att det ger en bättre total effektivitet att låta pannan få upp VV temp till 55 och låta sedan VVB hålla 60. Så frågan är om man vill få ut 55 grader VV konstant från VP, då måste kompressorn jobba mellan 55 till 60 grader, helst högre. Frågan är om den totala Elförbrukningen inkl VVB då verkligen bli lägre, har någon testat det?
vi kör ju också med en el- VVB. jag har valt att köra kompresson mot värmesystemet. inga 55g körningar.vvb går mellan 60-68g. i vårt fall så drar vvb 2-4kWh/dygn. (enligt logg medel 2,6kWh senaste 30dygnen)då värmer ecoheat VV till 35-40g.
Citat från: kullabacken skrivet 04 november 2010, 10:41:04vi kör ju också med en el- VVB. jag har valt att köra kompresson mot värmesystemet. inga 55g körningar.vvb går mellan 60-68g. i vårt fall så drar vvb 2-4kWh/dygn. (enligt logg medel 2,6kWh senaste 30dygnen)då värmer ecoheat VV till 35-40g.Jag är lite förvånad att din VVB drar så lite trots att den höjer vattnet ca 20 grader. Är den på 60-liter? Min är 110 så den måste ju dra mer.
Du och jag Kullabacken har liknande erfarenhet och idéer. Vi har en 100 l vvb uppe vid badrummet. Vv direkt man öppnar kran (badrummet ligger 15 m från pannan). Förbrukningen har ökat marginellt eller inte alls. Det väcker tanken att kanske det kanske inte är en så lysande idé att göra 55-65 gradigt vv som IVY/Nibe/Thermia et al vill få oss att tro?Smurfen har halvvägs rätt; det går visst att få mycket vv med CTC men utan elpatron uppstår det 'situationer' vissa tider på året då det kan bli ont om varmvatten. Och med elpatron vill den gå in onödigt mycket, vilket försämrar COP. Detta ligger i konstruktionen, inte i styren. Otillräcklig volym, otillräcklig skiktning.Återstår att använda "xtra vv" funktion. Men detta innebär en komfortnedsättning. Känslan av att alltid ha obegränsat med vv regardless är en del av komforten.
Citat från: drjukebox skrivet 04 november 2010, 19:14:28Du och jag Kullabacken har liknande erfarenhet och idéer. Vi har en 100 l vvb uppe vid badrummet. Vv direkt man öppnar kran (badrummet ligger 15 m från pannan). Förbrukningen har ökat marginellt eller inte alls. Det väcker tanken att kanske det kanske inte är en så lysande idé att göra 55-65 gradigt vv som IVY/Nibe/Thermia et al vill få oss att tro?Smurfen har halvvägs rätt; det går visst att få mycket vv med CTC men utan elpatron uppstår det 'situationer' vissa tider på året då det kan bli ont om varmvatten. Och med elpatron vill den gå in onödigt mycket, vilket försämrar COP. Detta ligger i konstruktionen, inte i styren. Otillräcklig volym, otillräcklig skiktning.Återstår att använda "xtra vv" funktion. Men detta innebär en komfortnedsättning. Känslan av att alltid ha obegränsat med vv regardless är en del av komforten. Ja det är dags för ctc att komma med nåt som slår de andra Större volym med växelventil för vv samt en shuntstyrning som tillåter en viss temp under samt över börvärde så dom får ordning på start stopp samt en kompressor som fixar 65 ºC då skulle jag köpt en Thumbsup jag är en av dom som backade pga vv problemen
Citat från: smurfen72 skrivet 04 november 2010, 20:19:08Citat från: drjukebox skrivet 04 november 2010, 19:14:28Du och jag Kullabacken har liknande erfarenhet och idéer. Vi har en 100 l vvb uppe vid badrummet. Vv direkt man öppnar kran (badrummet ligger 15 m från pannan). Förbrukningen har ökat marginellt eller inte alls. Det väcker tanken att kanske det kanske inte är en så lysande idé att göra 55-65 gradigt vv som IVY/Nibe/Thermia et al vill få oss att tro?Smurfen har halvvägs rätt; det går visst att få mycket vv med CTC men utan elpatron uppstår det 'situationer' vissa tider på året då det kan bli ont om varmvatten. Och med elpatron vill den gå in onödigt mycket, vilket försämrar COP. Detta ligger i konstruktionen, inte i styren. Otillräcklig volym, otillräcklig skiktning.Återstår att använda "xtra vv" funktion. Men detta innebär en komfortnedsättning. Känslan av att alltid ha obegränsat med vv regardless är en del av komforten. Ja det är dags för ctc att komma med nåt som slår de andra Större volym med växelventil för vv samt en shuntstyrning som tillåter en viss temp under samt över börvärde så dom får ordning på start stopp samt en kompressor som fixar 65 ºC då skulle jag köpt en Thumbsup jag är en av dom som backade pga vv problemenCTC EcoZenith I 550http://www.ctcvarme.se/web/misc/Helprodukter/CTC_-_varme/Ovriga_Produkter/CTC_EcoZenith/CTC_EcoZenith_I550-220.aspx
Är egentligen bara en vanlig acktank säkert bra men skrymande och priset drar iväg. Dom får komma med något bättre om dom ska impa på mej
Man får väl samma funktion med en ecopart samt ecologic en acktank och ett par växelventiler
Citat från: smurfen72 skrivet 04 november 2010, 20:59:53Man får väl samma funktion med en ecopart samt ecologic en acktank och ett par växelventiler nej du får nog läsa liet mer om eco zenith i550 :,v(. styren är betydligt mer avancerat, och tanken är inte som en vanlig acktank.om man har nytta av det mer avancerade styrsystemet är kanske tveksamt.
Kulla backen TackDet hjälpte med att sätta ja nu har det blivit varmvatten utan el .Jag har diffen 7 grader 15 minuter startfördröjning vet ej om det behövs,nu har jag ca 35 starter på ett dygn är det för mycket eller, vi har ca 6 plusgrader ute 21,5 inne dra ca 22kvh per dygn tycker inte det är mycket eller? Jag har 500 meter slinga men diffen på brinen vill ligga på 5 grader fast pumpen går på 3 an kanske lite luft kvar svårt att bli av med.Annars skit nöjd men jag är sånn jag vill inte bara köpa och sen är det bra jag vill veta hur det fungerar och hur man ställer inn så att det går optimalt.För alla montörer iallafall här nere bara monterar och sen kör på grundinställningarna sen tack och adjö. Man vill ju ha lite ekonomi i det också.Så vi har själv monterat ,det e ju det som man lär sig av,har bara haft kunskap om pellets innan nu börjar jag lära mig lite om hur detta fungerar.Detta forum är toppen för här är många KUNNIGA eller?
Kollade lite till såg att det inte är en skiktplåt tydligen är tanken delad. Men undrar över en sak stog på hemsidan att tanken kunde välja det för tillfället billigaste energislaget men hittade ingen styrning för det typ lv till -10 sedan pellets när det blir kallare ?
Satt och läste om inställningar på Eco heat och det skrivs om att ändra värdet på Värmepumpen den kör ju bara upp till 50 grader dom första 72 tim, men sen var ändrar man så att den går upp till 55 grader jag hittar ingen där man kan välja, så en fråga till läste att man kan ändra diffen mellan start och stopp var gör man det. Har en Eco heat 7.5 som är ny installerad har gått 90 tim nu men tycker det är lustigt att VP inte går upp högre än 51 grader
Är det någon fördel att ändra dessa värden tänkte att om VP jobbade upp till 55 grader så slipper el patronen gå in och värma som den gör ibland rätt så det är plusgrader ute, sätter jag el patronen på 0 blir varmvattnet mycket kallare. Värdet just nu på Värmepumpen 38 grader och 40 grader inom parentes
Jag undrar vilket man ska välja, VV höjning ja innebär ju att var 4 start kör vp upp till 55 grader jag behöver bara varmvatten morgon och kväll är det inte bättre att stänga av vv-höjningen och använda menyn dag för dag och ställa in dom tider man vill ha varmvatten på.Vilket är bäst? Sen en fråga till det finns något som heter Extra vv min hur funkar det någon som vet CTC Ecoheat 7.5 h v3
Men då måste jag väll stäng av elpatronen så den inte går in och värmer eller har jag fel??
Om man vill minska antal starter hjälper det att öka diffen till tex 10, varför är 5 ett bra värde efter som det är fabriksinställning.Jag har provat lite om jag kör 55 graders var 4 start utan elpatron får jag en gångtid på 10-11 tim och 34 -36 starter på 24 tim,om jag kör med elpatron och och inte har VV- höjning var 4 körning får jag dessa värden 8 tim och 65 starter,man måste ju välja något av dom för att få varmvatten som håller runt 48-50 grader. Jag är tacksam för tips från er som har lite erfarenhet.
Jag har satt diffen till 5 aktiverat varmvattenhöjning shuntfördröjning 200 och elpatronen står på 3 kw, jag kanske inte behöver ha elpatronen på,ska prova några dagar får vi se