Titel: Ska man köra KB ut på + eller - grader?
Skrivet av: Oi skrivet 24 februari 2011, 07:07:22
Har en fråga ang KB ut.

Jag kör i dag min KB-pump på hastighet 3.
Detta ger en:
KB  in på ca +3
KB ut på ca +0,3
vid 10 minus yttertemp

Sänker jag hastigheten på KB-pumpen till 2
Ger detta en:
KB in på ca +3,5
KB ut på ca -0,5
vid 10 minus yttertemp.

Vilket är effektivast?
Att hålla KB ut på + sidan med mindre diff än 3 grader
Eller
Att hålla KB ut på - sidan med mer diff än 3 grader.

det är frågan......
Titel: SV: Ska man köra KB ut på + eller - grader?
Skrivet av: Carl N skrivet 24 februari 2011, 07:41:15
Jag brukar säga att en tempdiff på ca 3 ºC är OK så kör på läge 3.
Men du bör även kolla upp att givarna visar lika, det brukar finna ett läge där KB-pumpen körs kontinuerligt.
Kolla då tempgivarna då kompressorn står still, de ska du visa lika.
Titel: SV: Ska man köra KB ut på + eller - grader?
Skrivet av: Per Lu skrivet 24 februari 2011, 10:04:34
På min gamla IVT kör jag KB-pumpen separat (utan att kompressorn går) genom att gå in i Rad 5 och välja 5.3 Handkörning av samtliga funktioner. Där väljer jag 5.3.1 Handkörning av köldbärarpumpen går in på 5.3.1.1 och väljer Ja.

Jag brukar köra pumpen 10-15 minuter innan jag kollar vad GT10 och Gt11 visar. Dom borde då visa samma temperatur. På min pump skiljer temperaturerna 1,6 grader när dom borde visa samma värden.

Sedan har jag skaffat en temperaturlogger och kan konstatera att värmepumpens KBin visar 1-1,5 grader för mycket och KBut visar 2,5-3 grader för mycket.
Jag kan alltså inte lita speciellt mycket på värmepumpens temperaturgivare som mäter köldbärartemperaturerna!

Per L