Äntligen har anläggningen fått bekänna färg efter snart 3år.
Nibe 1230-6, 150m borra.
Kallt dygn, medelutetemp: -15gr (jaja, kallt för att vara i östergötland iaf)
Värmekurva: 6 -1
Innetemp: 21gr
Elförbr. vp: 32kWh
Antal starter: 11
Kompressortid: 18h, varav varmvatten: 3h
Max framledningstemp som jag sett är 47,5gr.
Huset kräver ca 42gr framledning vid -15gr.
Kallaste brine in som noterats är +1,4gr.
Startvärde kompressor är satt till -180.
Noterade att precis innan den skulle igång att köra värme, så gick varmvattenkörningen igång efter dusch.
Detta resulterade i mycket gradminuter att beta av när vv -körningen var klar, som mest -360.
Ändrade inst. från 40min till 20min på "maxtid vv" när både värme och varmvattenbehov föreligger, detta borde resultera i färre gradminuter att beta av.
Tillsats tillåts vid -500 (max)
Så den enda gång tillsats kan behövas för värmen är när det blir stora varmvattenuttag.
Vill man utesluta att tillsats så kan man köra vår/höst -läge, då blockeras tillsats.
Åker man bort när det är kallt så är det ju dock bra om tillsats tillåts vid ev. pumpstopp.
Jättenöjd med anläggningen.