Skrivet av: tommys76 skrivet 31 januari 2010, 13:10:57
Hej,

Vad är tanken med kondens vattenskålen som ligger under CTC EcoAir Polar-pumpen? Är det även meningen att den skall fungera under en längre köldperioder mellan -5..-20 grader där ute.
Kondensskålen hos oss är kopplad till dagvattensröret som går till kommunaltekniken och skulle vara en helt superb lösning ifall den inte skulle bilda is när det är längre köldperioder. Jag kollade att det går någon elledning till skålen och undrar är tanken att den skall hålla skålen varm och is fritt? Är detta en elmotsånd som skall hålla bort isbildningen eller vad är tanken?

Jag antar att det inte är helt bra att det bildas is mellan skålen och själva pumpen. Finns det risk för att något går sönder om den isas ihop helt och hållet?
Hur har ni andra löst detta problem eller har ni alls liknande problem?

Pumpen fungerar ännu felfritt, men jag är rädd för att isen kan bilda problem om det blir för mycket av det.
Titel: SV: Isbildningen i kondensskålen under CTC pumpen, varför?
Skrivet av: kwh skrivet 31 januari 2010, 14:04:53
Japp! jag hadde samma problem. Den värmekabel som är monterad får bara ström när pumpen går huvuddunk .Elektrikern kopplade bort den och monterade en ny självreglerande värmekabel med konstant ström så att den nu går jämt när det är kallt alltså när den behövs.
Titel: SV: Isbildningen i kondensskålen under CTC pumpen, varför?
Skrivet av: robsky skrivet 09 februari 2010, 11:10:26
Hej, har samma problem. Kommer en elektriker idag och ska koppla om. Min fråga till dig är om du fick betala detta extra eljobb själv eller om de som installerade kondesskålen fick betala det?
Titel: SV: Isbildningen i kondensskålen under CTC pumpen, varför?
Skrivet av: sgolsson skrivet 09 februari 2010, 13:32:36
Hej !

Jag har EcoAir 107 Polar Edition med fabriksmonterad kondensvattenskål.
Och jag tycker att den fungerat hela tiden oavsett om EcoAir varit igång eller inte. Vid leveransen 2008 gjorde jag en anteckning i min manual att värmen till skålen går igång vid temperatur under 2 grader och jag fattade det som om den alltid är på vid lägre
temperatur. I vilket fall som helst har det aldrig bildats någon is i skålen eller under EcoAir (med undantag av lite vid ena benet).
Nu har jag också kopplat ett vanligt avloppsrör från kondensskålens utlopp till min stupränna, som finns 1 meter ifrån EcoAiren.
I detta rör har jag sedan lagt en färdigköpt värmekabel, som anslutits till ett utomhus eluttag vid EcoAir.
Stängs verkligen elvärmen av till kondensvattenskålen när EcoAir inte går? 
I och för sig kan det ju stämma eftersom det inte blir någon avfrostning när VP står stilla. 
sgolsson
Titel: SV: Isbildningen i kondensskålen under CTC pumpen, varför?
Skrivet av: kwh skrivet 09 februari 2010, 19:55:36
jadå jag fick betala själv.
Titel: SV: Isbildningen i kondensskålen under CTC pumpen, varför?
Skrivet av: tommys76 skrivet 16 juli 2011, 12:55:31
Tack för era svar. Jag glömde förresten svara tidigare. Det visade sig vara att värmekabeln var helt okopplad i andra ändan. Kabeln hade blivit dragen men lämnat okopplad (slarv kallar jag). Jag fick det fixat och samtidigt kopplat en extra värmeslinga som går in ända in i avloppsröret för dagvatten. Nu fungerar det problemfritt och jag kan desstuom välja själv när jag vill att den är påkopplad via en brytare.