« skrivet: 06 december 2009, 19:20:33 »
Hej!

Huvudentreprenören påstår att montering av strömkännarna inte ingår avtalet som gäller en komplett värmepumpsanläggning med en ecoheat 8,5kw. Ska jag bry mig om att bråka om detta? Är de vitiga för anläggningen? Kan jag kanske skruva dit de själv sedan?
200 m2 i 2 plan i Stockholm. 5 personers hushåll. CTC ecoheat 8,5 kw. OSO Wallsmart 100l spetsberedare. 190m borrhål.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Inkoppling av strömkännare
« Svar #1 skrivet: 06 december 2009, 19:58:13 »
Är det inte underligt, att tillbehör som ingår i leveransen av EcoHeat inte ska monteras?

Såväl strömkännare som rumsgivare ingår i standardleveransen och i installationsanvisningarna beskrivs hur de ska monteras.
Pannan är ju försedd med belastningsvakt, som kopplar ner effekten om säkringarna riskerar överbelastning, förursatt att strömkännare monteras.
Häromkring monteras belastningsvakterna utan att man behöver påpeka något.

Varför inte ta ett samtal med CTC DIREKT 020-22 11 22 och höra vad de säger?

//Ronnie
« Senast ändrad: 06 december 2009, 20:02:13 av erp »
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad cobrarax

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
SV: Inkoppling av strömkännare
« Svar #2 skrivet: 06 december 2009, 20:23:56 »
Tack för svaret!
Så som installatören sa: "att belstningsvakten är ju inbyggd" och att han därför inte behövde koppla in strömkännarna är alltså fel? Behöver belastningsvakten strömkännarna för att fungera? Låter ju logiskt.
 
200 m2 i 2 plan i Stockholm. 5 personers hushåll. CTC ecoheat 8,5 kw. OSO Wallsmart 100l spetsberedare. 190m borrhål.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Inkoppling av strömkännare
« Svar #3 skrivet: 06 december 2009, 20:47:15 »
Fråga honom varför CTC skickar med strömkännare till en panna med inbyggd belastningsvakt, om de inte behövs.

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Inkoppling av strömkännare
« Svar #4 skrivet: 06 december 2009, 21:25:05 »
Strömkännarna fungerar så här tillsammans med belastningsvakten, beskrivningen gäller belastningsvakten och strömkännarna från CTC:

De tre strömkännarna, en för varje fas, monteras i
gruppcentralen enligt följande: Varje fas från elmätaren
som matar gruppcentralen förs igenom en strömkännare
före montage på respektive skena.
Inkoppling sker sedan enligt el-schema till kopplingsplint
B. Härigenom avkännes ständigt fasströmmen som
jämförs med på belastningsvakten inställt amperevärde.
Om strömmen är högre kopplar styrdelen bort ett steg.
Är den fortfarande för hög kopplas ytterligare ett steg ur
osv. När strömuttaget åter sjunker under inställt värde
Ã¥terinkopplas stegen.
Strömkännarna tillsammans med elektroniken förhindrar
således att mer effekt inkopplas än huvudsäkringarna
tål.

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad Stolle

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 161
  • Karma +0/-0
SV: Inkoppling av strömkännare
« Svar #5 skrivet: 17 april 2010, 19:13:32 »
Precis som Ronnie säger är det. Om Ecoheat skulle ha inbyggd belastniingsvakt skulle den bara känna störmmen till pumpen och det vet ju redan ecoheat om då den vet vilka steg som är inkopplade.
Meningen med strömkännarna är att känna hela husets ström så att inte huvudsäkringen går. När husets totala ström överskrider huvudsäkringen kopplar Ecoheat bort ett elpatron steg i taget.
Nibe F1255-16, installerad 2016-04-10, 204 m2 uppvärmd yta i 2 plan i Lindome, golvvärme i plattan och radiatorer på övre plan, 160 m borrhål med högt grundvatten.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!