Skrivet av: larryd
« skrivet: 01 december 2009, 15:48:07 »



Jag e trött, (8mån unge som håller en vaken på nätterna), menade hela tiden att jag trodde det var högtryckspressostaten som kanske var felaktig.
Vad blir det för resultat menar du, då löser väl samma larm ännu tidigare om nu det är tempen som blir så hög..??
VPin/VPut o antal starter har jag inget problem med.

Högtryckspressostaten är en mekanisk grej...

som löser ut vid för högt tryck. Ofta (men inte alltid) är det samtidigt hög temp på hetgaserna.

Tror det är läge att ringa till CTC och be om en koll. Du kan inte byta pressostaten själv.
Skrivet av: larryd
« skrivet: 01 december 2009, 15:40:05 »

Jag har en likadan LL som du, så du tror jag tjänar på att tex köra den på natten för att avlasta 109an??

Ja, i alla lägen...

ger den bättre COP. Nu i varma November i Stockholm, (Medeltemp 5.5 ºC) har Ecoairen, flytande, gått med COP 3.3 (vilket är otroligt jättebra) E9DKE kan jag inte mäta, men gissar på någonstans runt 5.5.

Dvs du sparar kanske 3kr/tim.
Skrivet av: luddeno1
« skrivet: 01 december 2009, 15:34:37 »


Det kan mycket väl vara hetgasgivaren som är felaktig....

även om jag inte tror att det är vanligt. Om jag fattat det rätt så löser inte högtryckspressostaten ut, och VP fortsätter att gå.??

Försök att ställa ner Max Hetgastemp 5 grader och se vad som händer med VP in/ut och antal starter.

Nej, tvärtom, jag får larm att högtryckspressostaten har löst ut...

Dåså...
är det högtryckspressostaten som kan vara felaktig, det är inte helt ovanligt. Hetgasgivaren är sannolikt oskyldig. Försök ställa ner Max hetgastemp, som jag föreslog nyss...
[/quote]

Jag e trött, (8mån unge som håller en vaken på nätterna), menade hela tiden att jag trodde det var högtryckspressostaten som kanske var felaktig.
Vad blir det för resultat menar du, då löser väl samma larm ännu tidigare om nu det är tempen som blir så hög..??
VPin/VPut o antal starter har jag inget problem med.
Skrivet av: luddeno1
« skrivet: 01 december 2009, 15:29:42 »

larryd, Jag har en likadan LL som du som står idle nu, så du tror jag tjänar på att tex köra den på natten för att avlasta 109an??
Skrivet av: larryd
« skrivet: 01 december 2009, 15:28:00 »


Det kan mycket väl vara hetgasgivaren som är felaktig....

även om jag inte tror att det är vanligt. Om jag fattat det rätt så löser inte högtryckspressostaten ut, och VP fortsätter att gå.??

Försök att ställa ner Max Hetgastemp 5 grader och se vad som händer med VP in/ut och antal starter.

Nej, tvärtom, jag får larm att högtryckspressostaten har löst ut...

Dåså...
är det högtryckspressostaten som kan vara felaktig, det är inte helt ovanligt. Hetgasgivaren är sannolikt oskyldig. Försök ställa ner Max hetgastemp, som jag föreslog nyss...
Skrivet av: larryd
« skrivet: 01 december 2009, 15:24:05 »


Btw, larryd, fet kåk du har, hur kommer det sig att du har en 105a, dimensionerad efter att du installerat 2st LL, eller??

Snål, snål, snål....
är jag.

Mina LL ger i alla lägen bättre verkningsgrad(COP) än LV (Ecoair 105). Så LV får gå på flytande kondensering och ge grundvärme på raddarna och förvärma VV. LL får gå så mycket som möjligt när man inte hör dom och inte ser dom. Dvs i källare/garage och värma upp kåken efter nattsänkning (sen natt/tidig morgon).

Under -5 ºC så får LL gå mera, och LV 24h/dygn. I Stockholm är det kanske 15-20 dagar/år. Dessa dagar hade jag fått tystare i huset med en stor LV, (men sämre driftsekonomi)

Under -10 ºC så får LL och elpatronen stå för det mesta av uppvärmningen. LV går visserligen dygnet runt, men med dålig verkningsgrad (5-10 dagar/år). En större LV (och jag hade behövt 15 kW) hade nog bara givit ännu sämre driftekonomi.
Skrivet av: luddeno1
« skrivet: 01 december 2009, 15:23:44 »



Det kan mycket väl vara hetgasgivaren som är felaktig....

även om jag inte tror att det är vanligt. Om jag fattat det rätt så löser inte högtryckspressostaten ut, och VP fortsätter att gå.??

Försök att ställa ner Max Hetgastemp 5 grader och se vad som händer med VP in/ut och antal starter.
[/quote]

Nej, tvärtom, jag får larm att högtryckspressostaten har löst ut...
Skrivet av: erp
« skrivet: 01 december 2009, 15:20:50 »

Vad är maxtemp ut från pumpen? 48 in ger väl c.a 55 ut vilket ligger väldigt nära maxtempen?
Kanske sänka maxretur ett par grader på prov??

Det går inte att ändra maxretur, om han kör mot EcoEl!

//Ronnie
Skrivet av: larryd
« skrivet: 01 december 2009, 15:07:43 »

Jag vet inte exakt vad den är när den larmar, men vid en 55körning ligger den väl på runt 110-115.
Så jag tror inte den larmar för att den når upp i 130..
Samt min pump kör tills det är 55 i pannan, den stoppar inte vid 48 in.
Läst att en del haft fel på hetgas givaren, kanske är det som är problemet..


Det kan mycket väl vara hetgasgivaren som är felaktig....

även om jag inte tror att det är vanligt. Om jag fattat det rätt så löser inte högtryckspressostaten ut, och VP fortsätter att gå.??

Försök att ställa ner Max Hetgastemp 5 grader och se vad som händer med VP in/ut och antal starter.
Skrivet av: hulta
« skrivet: 01 december 2009, 08:46:51 »

Jag vet inte exakt vad den är när den larmar, men vid en 55körning ligger den väl på runt 110-115.
Så jag tror inte den larmar för att den når upp i 130..
Samt min pump kör tills det är 55 i pannan, den stoppar inte vid 48 in.
Läst att en del haft fel på hetgas givaren, kanske är det som är problemet..

Btw, larryd, fet kåk du har, hur kommer det sig att du har en 105a, dimensionerad efter att du installerat 2st LL, eller??

Vad är maxtemp ut från pumpen? 48 in ger väl c.a 55 ut vilket ligger väldigt nära maxtempen?
Kanske sänka maxretur ett par grader på prov??
Skrivet av: luddeno1
« skrivet: 01 december 2009, 08:26:01 »

Jag vet inte exakt vad den är när den larmar, men vid en 55körning ligger den väl på runt 110-115.
Så jag tror inte den larmar för att den når upp i 130..
Samt min pump kör tills det är 55 i pannan, den stoppar inte vid 48 in.
Läst att en del haft fel på hetgas givaren, kanske är det som är problemet..

Btw, larryd, fet kåk du har, hur kommer det sig att du har en 105a, dimensionerad efter att du installerat 2st LL, eller??
Skrivet av: larryd
« skrivet: 30 november 2009, 16:49:51 »

Hur hög blir hetgastempen...

när den är som högst efter en körning.? Och hur hög är samtidigt VP in/ut?
Skrivet av: luddeno1
« skrivet: 30 november 2009, 16:42:49 »

Jag har en schysst LP nu, men har ändå fått ett hetgas larm...suck..
Skrivet av: pirre
« skrivet: 26 november 2009, 17:52:15 »

Slog till direkt hittade en grundfos 25-60 på nätet för 1295:-  *roflmao*
Skrivet av: pirre
« skrivet: 26 november 2009, 17:12:16 »

Jag har en grundfos UPS 15-20 och det funkar fast på läge 3 samt att det blinkar då och då för lågt flöde. Väntar på röris för att byta innan det blir kallare ute. Är Wilo RS 25/6 en bra pump eller ska man ta en grundfos 25-60, den är ju en tusing dyrare.
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 30 oktober 2009, 09:19:54 »

Fick ett ryck igårkväll, nu har jag bytt laddpumpen till en rökarpump, satt dit smutsfilter o autoavluftare, bytte en radiator oxå när jag ändå var i farten...
Så nu ska det väl lira då kanske...

låte ba.. hoppas de fungerar nu..
Skrivet av: luddeno1
« skrivet: 30 oktober 2009, 09:14:47 »

Fick ett ryck igårkväll, nu har jag bytt laddpumpen till en rökarpump, satt dit smutsfilter o autoavluftare, bytte en radiator oxå när jag ändå var i farten...
Så nu ska det väl lira då kanske...
Skrivet av: luddeno1
« skrivet: 28 oktober 2009, 10:36:35 »

Aah, okej, verkar smidigt, om det nu redan har kommit skit i VPn, kan man spola igenom den bakvägen så att säga o få ut skiten?
Jag menade givetvis returen till VP.. mao inkommande till Vp eller hur man nu vill säga det.
Det var så jag tänkte, jag isolerar inte inne i pannrummet så slipper jag sätta upp ett en radiator..:-)
Skrivet av: larryd
« skrivet: 28 oktober 2009, 10:20:10 »

Du behöver inte...

lossa något för att spola Air&Dirt. Tar cirka 5 sek att vrida på en kran. (Låter som om jag vore försäljare).

Du behöver inte montera den på högsta punkten. Den har en luftklocka som samlar förbipasserande luft. Men har du haft systemet helt tomt, måste du grovavlufta först, annar kommer ju inte CP igång.

Det anses att man skall montera smutsfiltret på returen till VP för att skydda den. Det gjorde jag. Det finns viss risk att värmeväxlaren i VP så småningom slammar igen utan filter.

Förmodligen, kanske, behöver du viss värme för ventilationen i pannrummet. Därför brukar man inte isolera invändigt. Du har en så kraftig pump att värmeförlusten borde vara jämförelsevis liten.
Skrivet av: luddeno1
« skrivet: 28 oktober 2009, 09:55:18 »

Jo, det är ecoair 109, jag beställde den laddpump som det "ska" vara men fick fel, inte tittade jag på typbeteckningen när jag satte dit den, dom ser ju likadana ut.
Sen när jag började få dessa larm då och då, då började jag med att höja hastigheten, sen när jag fick larm även på 3an så kollade jag vad det var för pump, typ flera månader senare än installationen, sen blev jag pappa igen och sen blev det sommar, då inträffar det aldrig, sen för några veckor sedan när det vart minus nån natt, då fick jag larmet igen.
Så då tänkte jag att jag kanske skulle gå till botten med det typ 2 år senare..

Dessa smutsfilter, menar du att man inte behöver koppla loss nåt, asså inget driftstopp för att rengöra det, verkar märkligt?
Den kombinerade varianten, gissar att det bästa är att sätta det på returen från VPn, högsta punkten då?

Coca cola, jag tar inte illa upp men om det är så viktigt dessa saker som du säger, så tycker jag det borde stå i manualen.
Har bara hört att auto avluftare inte är så bra, men men.
Sen har jag 1800 modellen, vilket det finns plats under för att inte ha några vinklar...
Jag kör dragracing (inga topfuel..), men jag vet vikten av att inte ha vinklar i soppa systemet tex, får inte motorn tillräckligt soppa-flöde kan det bli dyra ras, 90 vinklar e aja baja.

En annan sak jag tänkte på, jag har inte isolerat rören mellan Vp o panna i pannrummet, givetvis utomhus och igenom väggen, men blir det förluster från rören för att värmen bara strålar ut i luften så att säga, så mycket att det tar för lång tid att komma upp i temp i pannan??
Skrivet av: larryd
« skrivet: 28 oktober 2009, 09:22:57 »

Har för mig...

att du har en Ecoair 109. Det är en rätt kraftig maskin. Tror att CTC rekommenderar att man skall ha minst 22mm rör och en kraftigare CP än vad du har. Sannolikt kommer dina problem med HP larm härifrån.

Kanske skulle du byta CP till minst den rekommenderade storleken, Och montera tex en Spirovent Air & Dirt. Det är ett kombinerat smutsfilter och automatisk avluftare. Avluftaren tar bort "microbubblor" som uppstår tiden efter påfyllning av vatten i tomt system. Och smutsfiltret kan du lätt spola ur med en kran utan att lossa något.
Skrivet av: luddeno1
« skrivet: 27 oktober 2009, 23:19:36 »

Är inte smutsfilter monterat i kretsen är det inte seriöst.!

finns det ingen strypventil i kretsen är det inte seriöst, !

den är lika viktig som mätutagen för kondensering / Förångning.

ingen seriös firma kopplar med vinklar då man vet vad det gör för tryckfallet i kretsen .
Bara för att det är 22cu i anslutning innebär inte det automatisk att det är dimensionen för rör mellan värme pump och panna .

det ska sitta avluftare på alla hög punkter.en seriös firma installerar även referens termometrar .m-m
c-c


Men du menar att CTC har fel i manualen när dom skriver att det ska vara 22mm rör mellan VP o panna?

Bara för att jag har klämringskopplingar så betyder det väl inte att jag har vinklar, jag har inte en enda vinkel mellan VP och Panna, körde prisol rör hela vägen, klämringskopplingarna (raka) sitter imellan rör och flexslangar.

Om man kollar på den varianten som har laddpump levererad från fabrik,  då sitter det ju 90 vinklar på både in o ut från själva panna och laddpump, då är inte det seriöst då eller?

Avluftare har jag på högsta punkten imellan vp o panna, ingen auto men jag brukar gå och kolla lite då o då ifall det kommer nån luft.

Vad menar du för referens termometer?

Så nu ere kvar strypventil o smutsfilter om det ska vara seriöst??
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 27 oktober 2009, 20:55:11 »

Är inte smutsfilter monterat i kretsen är det inte seriöst.!

finns det ingen strypventil i kretsen är det inte seriöst, !

den är lika viktig som mätutagen för kondensering / Förångning.

ingen seriös firma kopplar med vinklar då man vet vad det gör för tryckfallet i kretsen .
Bara för att det är 22cu i anslutning innebär inte det automatisk att det är dimensionen för rör mellan värme pump och panna .

det ska sitta avluftare på alla hög punkter.en seriös firma installerar även referens termometrar .m-m
c-c

jag tycker  det är konstigt att det inte sitter något smutsfilter på varma sidan på ecoheaten som är monterad från fabrik.
Skrivet av: maxsalomon
« skrivet: 27 oktober 2009, 20:51:45 »

EcoEl + EcoAir 109

Jo, radiator systemet sköljde jag ur.
Problemet jag har är att högtryckspressostaten löser ut ibland, även fast det är bra flöde i laddpumpen, (då menar jag att pumpen räcker till enligt spec.) spelar ingen roll vilken hastighet den går på.
testade igårkväll, 7 grader ute, körs den på 1an är det 8graders skillnad in/ut, kör jag på 3an är det 5 grader in/ut.
 

Hej

Är det inte lite märkigt att högtrycks löser ut också på läge III? Han har diff VPut/in på 5 grader vid 7 grader ute då borde ju inte flöde vara för lågt om VP inte är helkass och ger alldeles för låg effekt. Men då borde han ju inte heller kunna värma huset/ pumpen går omrimligt lång tid /dygn.

Max
Skrivet av: erp
« skrivet: 27 oktober 2009, 19:32:14 »

Varför inte sätta dit pumpen som CTC rekomenderar. Den ger betydligt högre flöde än din pump mot samma systemkurva.

//Ronnie
Skrivet av: luddeno1
« skrivet: 27 oktober 2009, 19:13:50 »

vad menar du för grejor?
Jag har kollat på 2 andra installationer som seriösa firmor har installerat och sen gjorde jag likadant..
Skrivet av: luddeno1
« skrivet: 27 oktober 2009, 18:41:40 »

jag tänkte att det kanske ni visste, eller skiljer det sig på olika installationer även fast det är samma VP (109)?
Jag har installerat vad manualen sa, ser ingen flödesventil där?
DEt är 22mm rör + klämring hela vägen med 22mm slang mot VP, tror slangarna var 1m långa.
Jag har inget filter alls.

Har en annan cirk.pump liggandes som jag kan hinka dit o testa me, med liknande kurvor som 25/60, har bara inte blivit av..
Skrivet av: erp
« skrivet: 27 oktober 2009, 18:30:10 »

Dom flödena är ju maxflöden, du vet ju inte vid vilken punkt på pumpkurvan de jobbar.
Tittar man på pumpkurvorna, så ger 25-60 dubbelt så högt flöde mot 25-40 vid en punkt mitt på kurvan.
Jag tror att din pump är för liten.

Om du stänger kranen så ger en pump inget flöde alls, och ju mer du öppnar kranen ju mer föde ger den. Du kan alltså inte veta flödet om du inte vet vilket tryck pumpen jobbar mot.

//Ronnie
Skrivet av: luddeno1
« skrivet: 27 oktober 2009, 18:16:06 »

HUr menar du nu, 25/40 ger 50l/min o 25/60 ger 60l/min.
Vilket blir 3000l/tim, asså 1600 mer än vad som rekommenderas..?
Tänker jag fel?
Skrivet av: erp
« skrivet: 27 oktober 2009, 17:35:31 »

Jag tog det bara ifrån spec, på pumpen.
Menar du då att strömningsmotsåndet från rör, VP, skulle vara så högt att inte den skulle räcka till även fast den är specad till mer än dubbelt så mycke än vad kraven är?
25/60 flödar ju bara 10l/min mera.

Jag vet inte vad 25-60 har för data, men 1400 liter/tim = 23 liter/min, om din pump ger 10 liter/min mindre, blir det 13 liter/min eller 780 liter/tim. Det är rätt stor skillnad.
Skrivet av: luddeno1
« skrivet: 27 oktober 2009, 17:11:25 »

Jag tog det bara ifrån spec, på pumpen.
Menar du då att strömningsmotsåndet från rör, VP, skulle vara så högt att inte den skulle räcka till även fast den är specad till mer än dubbelt så mycke än vad kraven är?
25/60 flödar ju bara 10l/min mera.
Skrivet av: erp
« skrivet: 27 oktober 2009, 16:44:54 »

Jo jag vet, men den flödar ju dubbelt så mycket än vad som rekomenderas, sen står ecoair i stort sett på samma höjd som eco el, du menar att tryckhöjden skulle vara boven även fast den flödar mer än dubbelt så mycket som krävs?

Hur vet du flödet som pumpen ger?
Pumpen ger ett visst flöde vid ett visst tryck, som bestäms av strömningsmotstånden.
Skrivet av: luddeno1
« skrivet: 27 oktober 2009, 16:24:26 »

Hej

Smutsfilter borde ingå i en standardinstallation och sitter hos mig mellan elpannan och utedelen och ser ut såhär: http://www.maniarmatur.se/resize.asp?src=/Mani/images/shop/B5060102.jpg&w=250&s=Mani&f=B5060102.jpg


När jag gjorde min installation följde jag schemat i manualen och där står inget om smuts filter..
Vad kan ta skada om det nu skulle vara smuts i systemet?
Skrivet av: luddeno1
« skrivet: 27 oktober 2009, 16:16:09 »

Jo jag vet, men den flödar ju dubbelt så mycket än vad som rekomenderas, sen står ecoair i stort sett på samma höjd som eco el, du menar att tryckhöjden skulle vara boven även fast den flödar mer än dubbelt så mycket som krävs?
Skrivet av: erp
« skrivet: 27 oktober 2009, 15:34:23 »

ej Luddeno,
Vad har du för laddpump? Har också 109 och samma värde på diff VP in/ut som du.

Grundfos 25/40

Har du inte för liten pump? CTC rekomenderar ju Grundfos UPS 25-60.

//Ronnie
Skrivet av: luddeno1
« skrivet: 27 oktober 2009, 15:15:16 »



Kollar du med extern mätare? Kan ju vara fel på den inbyggda tempmätaren du kollar på? Är det HP som är den inbyggda tempmätaren förresten?

jag kollar med den inbyggda i aktuell driftinfo..
Skrivet av: larryd
« skrivet: 27 oktober 2009, 15:12:12 »

Högtryckspressostaten....

är ett mekaniskt skydd/kontaktor som bryter strömmen till kompressorn om trycket blir så högt att kompressorn riskerar att skadas. Beror ofta på att pumpen inte kan göra sig av med all värme via värmeväxlaren till radiatorvattnet.

Tex pga att vattencirkulationen är dålig.
Skrivet av: skuggan_pm
« skrivet: 27 oktober 2009, 14:51:21 »

Hur vet man om högtryckspressostaten är hel/visar rätt? Nån installatör här som vet?
[/quote]

Jag kollar att tempen går upp i det den ska innan den löser ut..
[/quote]


Kollar du med extern mätare? Kan ju vara fel på den inbyggda tempmätaren du kollar på? Är det HP som är den inbyggda tempmätaren förresten?
Skrivet av: luddeno1
« skrivet: 27 oktober 2009, 14:46:03 »

Hej Luddeno,

Vad har du för laddpump? Har också 109 och samma värde på diff VP in/ut som du.

Vh

Max

Grundfos 25/40
Skrivet av: luddeno1
« skrivet: 27 oktober 2009, 14:45:14 »

Problemet jag har är att högtryckspressostaten löser ut ibland, även fast det är bra flöde i laddpumpen.

Hur vet man om högtryckspressostaten är hel/visar rätt? Nån installatör här som vet?

Jag kollar att tempen går upp i det den ska innan den löser ut..
Skrivet av: skuggan_pm
« skrivet: 27 oktober 2009, 14:17:58 »

Problemet jag har är att högtryckspressostaten löser ut ibland, även fast det är bra flöde i laddpumpen.

Hur vet man om högtryckspressostaten är hel/visar rätt? Nån installatör här som vet?
Skrivet av: maxsalomon
« skrivet: 27 oktober 2009, 13:51:38 »

Hej Luddeno,

Vad har du för laddpump? Har också 109 och samma värde på diff VP in/ut som du.

Vh

Max
Skrivet av: luddeno1
« skrivet: 27 oktober 2009, 12:59:23 »

EcoEl + EcoAir 109

Jo, radiator systemet sköljde jag ur.
Problemet jag har är att högtryckspressostaten löser ut ibland, även fast det är bra flöde i laddpumpen, (då menar jag att pumpen räcker till enligt spec.) spelar ingen roll vilken hastighet den går på.
testade igårkväll, 7 grader ute, körs den på 1an är det 8graders skillnad in/ut, kör jag på 3an är det 5 grader in/ut.
 
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 27 oktober 2009, 09:48:31 »

Jag har installerat allt själv, jag har inte satt dit något sådant, vad jag kan komma ihåg iaf Sc:,h..

när pumpen går vad har du för temperaturer då  vp-in/ut? samt deltaT?

vad har du för anläggning?

vad diskuteras här radiator cp el ladd cp?
Skrivet av: larryd
« skrivet: 27 oktober 2009, 09:47:08 »

OK...

Då har du kanske ett problem. Sköljde du ur radiatorsystemet ordentligt innan du anslöt pumpen?
Skrivet av: luddeno1
« skrivet: 27 oktober 2009, 09:43:54 »

Jag har installerat allt själv, jag har inte satt dit något sådant, vad jag kan komma ihåg iaf Sc:,h..
Skrivet av: skuggan_pm
« skrivet: 27 oktober 2009, 08:30:28 »

Hej

Smutsfilter borde ingå i en standardinstallation och sitter hos mig mellan elpannan och utedelen och ser ut såhär: http://www.maniarmatur.se/resize.asp?src=/Mani/images/shop/B5060102.jpg&w=250&s=Mani&f=B5060102.jpg

Jag har också en "strypventil" monterad mellan pannan och utedelen men den är helt öppen för mig. Kör både LP och VP-pumpen på läge 2 och det har funkat för mig.
Skrivet av: luddeno1
« skrivet: 26 oktober 2009, 22:33:08 »

Jag har inget smutsfilter vad jag vet..??
Skrivet av: larryd
« skrivet: 26 oktober 2009, 22:09:27 »

Fler tips...

Du får ta det för vad det är - har du kollat smutsfiltret?
Skrivet av: luddeno1
« skrivet: 26 oktober 2009, 21:08:22 »

Tack för tips men nej, dom är toköppna..

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!