Vad står följande för?
Meny 8.1 Tillskottstimer? Är det tiden det tar innan eltillsottet
kopplas in?Eller ur?
Meny 8.3.4 Inst.ramptid öppna?
Meny 8.3.5 Inst.ramptid stänga?

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Nya frågor!
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2013, 17:22:45 »
När VP'n börjar göra värme så börjar även tillskottstimern räkna ner. Om VP'n inte har nåt stopptempen innan timern har nått noll så börjar tillskottet stega upp från 0 till max på inställd ramptid (såvida inte stopptemp nås innan, eller tillskottet begränsas av effektvakten).
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad 17sundberg

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nya frågor!
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2013, 17:43:31 »
Ok. Om jag fattat rätt så om timern är inställd på
t.ex. 60minuter så kopplar den inte in förrän efter
den tiden.Räknat från starttid på vp:n.Såvida inte
stopptemp infaller tidigare.
Tack!

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Nya frågor!
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2013, 19:02:54 »
När VP'n börjar göra värme så börjar även tillskottstimern räkna ner. Om VP'n inte har nåt stopptempen innan timern har nått noll så börjar tillskottet stega upp från 0 till max på inställd ramptid (såvida inte stopptemp nås innan, eller tillskottet begränsas av effektvakten).

Det är vad jag vet börvärdet som skall uppnås innan timern har räknat ner till noll. Når pumpen börvärdet får man ju rätt temperatur inne. Vad gäller ramptid öppna beror det på vilken tillskotteffekt man har inställd. Har man 3 kW inställt går 3 kW in när ramptiden har gått. Har man 6 kW inställt gå 3 kW in när halva ramptiden har gått och 6 kW när hela har gått (om det behövs, många gånger uppnås frånslagstemperaturen för tillskottet med 3 kW).
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Nya frågor!
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2013, 19:08:02 »
Ja, börvärdet är det såklart vid husvärmning. Sen rampar den upp till max inställd effekt under ramptiden.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad lubbis

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 561
  • Karma +0/-0
    • Lennarts Värmepumpssida
SV: Nya frågor!
« Svar #5 skrivet: 14 februari 2013, 19:11:43 »
Du kan läsa lite här http://www.abc.se/~m5938/
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/

Utloggad 17sundberg

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nya frågor!
« Svar #6 skrivet: 14 februari 2013, 19:25:38 »
Nu rör du till det lite för mej Roland.
Börvärde? Altså,pumpen startar vid tex 34 grader sedan
har den en frånslagstemperatur på 38 grader,som exempel.
Vilket räkas som "börvärde"? Är det 38grader?

Utloggad Hhans

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 189
  • Karma +0/-0
SV: Nya frågor!
« Svar #7 skrivet: 14 februari 2013, 20:38:08 »
Tillskottet verkar inte starta så länge pumpen når en temperatur som är högre än börvärdet minus kopplingsdifferensen innan timern räknat ner.
IVT Greenline HT Plus C9, 148 m borrhål
Suterränghus 240 m² i två plan byggt 1974.
Byggnadens specifika energianvändning ca 40 kWh/m² A-temp, år.

Solenergisystem i byggnader är min stora passion!

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Nya frågor!
« Svar #8 skrivet: 14 februari 2013, 21:02:44 »
Börvärdet är medelvärdet av till- och frånslagstemperaturerna, i exemplet 36 grader. Det är inget värde man ser på displayen utan man måste räkna ut det som starttemperatur + halva kopplingsdifferensen eller stopptemperaturen - halva kopplingsdifferensen.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad 17sundberg

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 49
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nya frågor!
« Svar #9 skrivet: 14 februari 2013, 22:43:13 »
Ok,ja då trillade poletten ner! Tack.
Tack purjo! Länken gick direkt till skrivaren här.
Ja,eller innehållet altså.....
Tack för hjälpen!

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Nya frågor!
« Svar #10 skrivet: 14 februari 2013, 22:43:50 »
Börvärdet bestäms av utetempen och kurvan (och eventuell innegivare). Eftersom VP'n bara har ett läge, full gas, så kan den inte hålla temperaturen exakt på börvärdet, utan den startar när temperaturen är några grader under och stannar när den är några grader över så att genomsnittstempen blir lika med börvärdet. Hur mycket över resp under den skall tillåtas gå bestäms av kopplingsdifferensen.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nya frågor!
« Svar #11 skrivet: 14 februari 2013, 23:00:58 »
Tillskottet verkar inte starta så länge pumpen når en temperatur som är högre än börvärdet minus kopplingsdifferensen innan timern räknat ner.

HÃ¥ller med.
Det måste vara börvärdet minus halva differensen när timer börjar räkna ner och efter den tiden börjar ramtiden att koppla på elen och sedan är det börvärdet som kopplar ur tillägs elen och pumpen fortsätter att gå annat fall skulle pumpen stanna med tillägs elen på. Eller??
Det är just detta som gör det möjligt för pumpen att gÃ¥ flera timmar isträck, jag har tillskott timer inställt pÃ¥  150 minuter, och pumpen har gÃ¥tt som längst över 11timmar utan att elen
har gått in.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Nya frågor!
« Svar #12 skrivet: 15 februari 2013, 10:13:48 »
Tillskottet verkar inte starta så länge pumpen når en temperatur som är högre än börvärdet minus kopplingsdifferensen innan timern räknat ner.

Börvärdet minus kopplingsdifferensen är en temperatur som är lägre än starttemperaturen. Är kopplingsdifferensen 6 grader och börvärdet 40 grader startar pumpen vid 37 grader och stannar vid 43. Börvärdet - kopplingsdifferensen är 34 grader. Vore det så att tillsatsen startade först vid den temperaturen blev det rätt svalt inne innan tillsatsen gick in.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Borra.se

  • Gäst
Borra.se
SV: Nya frågor!
« Svar #13 skrivet: 17 februari 2013, 12:02:32 »
Vill man spara extra pengar så rekommenderar jag att man ställer in tillskottstimer på ett högre värde än den 60min som är standard från IVT/Bosch/AutoTerm. Lämplig tid i min värd är det dubbla (120-150min) & det kommer spara mycket pengar i onödigt eltillskott
Våra kunder får den justeringen standard när vi monterar värmepump (Bosch).

Mvh/ borra.se

Utloggad lubbis

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 561
  • Karma +0/-0
    • Lennarts Värmepumpssida
SV: Nya frågor!
« Svar #14 skrivet: 17 februari 2013, 12:28:17 »
Håller med men inte när det är riktigt kallt och man har en pump där man vet att tillsatsvärmen behövs. Ställde min på 120 minuter större delen av året men 10 min när det var riktigt kallt, se http://www.abc.se/~m5938/.

Tillsatsvärmen möjliggörs när 8.1 räknat ned men så länge pumpen "är på rätt väg" så räknar inte 8.3.4 Ramp Öppna upp och aktiverar tillskottet.


Vill man spara extra pengar så rekommenderar jag att man ställer in tillskottstimer på ett högre värde än den 60min som är standard från IVT/Bosch/AutoTerm. Lämplig tid i min värd är det dubbla (120-150min) & det kommer spara mycket pengar i onödigt eltillskott
Våra kunder får den justeringen standard när vi monterar värmepump (Bosch).

Mvh/ borra.se
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!