Tillskottet verkar inte starta så länge pumpen når en temperatur som är högre än börvärdet minus kopplingsdifferensen innan timern räknat ner.
Håller med.
Det måste vara börvärdet minus halva differensen när timer börjar räkna ner och efter den tiden börjar ramtiden att koppla på elen och sedan är det börvärdet som kopplar ur tillägs elen och pumpen fortsätter att gå annat fall skulle pumpen stanna med tillägs elen på. Eller??
Det är just detta som gör det möjligt för pumpen att gå flera timmar isträck, jag har tillskott timer inställt på 150 minuter, och pumpen har gått som längst över 11timmar utan att elen
har gått in.