Författare Ämne: Styra en pool 11 poolvärmare  (läst 1918 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Jarlen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 403
  • Karma +0/-0
Styra en pool 11 poolvärmare
« skrivet: 07 juli 2014, 18:24:18 »
Hej! alla poolare.

Jag har ett delikat problem. Jag har min poolmotor kopplad till en timer som slår på och av den mellan 22:00 till 10:00. Problemet är att pool 11 inte har möjlighet till styrning av värmen via timer. Glömmer jag av att gå ner i pannrummet och stänga av Poolvärmen så blinkar pumpen som en fyr och varnar för HP.

I installations anvisningarna stÃ¥r det att om man inte kopplar in temperaturgivaren frÃ¥n poolen sÃ¥ kommer inte pooluppvärmningen att starta, och detta tänker jag att använda mig av för att styra pooluppvärmningen.  Jag har en Theben 612 S som är ett elektroniskt kopplingsur med dubbla kopplings kretsar. En krets använder jag nu till, att via en kontaktor styra poolmotorn, och den andra har jag tänkt mig att använda till att bryta och sluta termostatslingan. Jag är därför pÃ¥ jakt efter en lämplig kontaktor som pÃ¥ slutarsidan är helt neutral och som inte riskerar att pÃ¥verkar signalen frÃ¥n tempgivaren.

Jag vore tacksam för lite tips. Kanske är det någon som gjort något liknande. PS Jag har talat med Nibe och dom säger att det inte är några problem att göra på det här viset.
« Senast ändrad: 08 juli 2014, 14:14:57 av Jarlen »
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvÃ¥ning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första Ã¥rets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad vÃ¥ren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeÃ¥tergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.

Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Styra en pool 11 poolvärmare
« Svar #1 skrivet: 18 juli 2014, 08:03:39 »
Koppla ett lämpligt fast motstånd via relä på tempgivaren så tempen indikerar att det är varmt när reningsverket inte går. Och slår över på tempgivarn när den vill ha värme
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

Utloggad Jarlen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 403
  • Karma +0/-0
SV: Styra en pool 11 poolvärmare
« Svar #2 skrivet: 19 juli 2014, 10:26:01 »
Nu är  det fixat, och det fungerar superbt. Jag har ett Theben 2 kanals kopplingsur som styr en trefas kontaktor för poolmotorn samt en liten enfas kontaktor som bryter signalen frÃ¥n pooltempgivaren G16. Allt fungerar klockrent. tummenupp
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvÃ¥ning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första Ã¥rets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad vÃ¥ren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeÃ¥tergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.

Utloggad Birdsong

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Styra en pool 11 poolvärmare
« Svar #3 skrivet: 08 juli 2022, 08:37:30 »
Hej!
Jag har samma "problem" som du hade för 8 år sedan, dvs. jag kan styra poolpumpen men inte poolvärmen. Har också noterat samma rad i instruktionsboken att om man bryter signalen från temperaturgivaren så kommer inte poolvärmen att starta.
Kommer du ihåg vad du använde för kontaktor? Används inte kontaktorer normalt till att bryta starkström?
Har en Nibe VVM300+F2026 med pool 20.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!