Hur menar du? överhettning= Skillnaden mellan den uppmätta temperaturen vid bulben och det avlästa trycket på lågtryckssidan...
Är det förångningstemp - suggastemp? Suggas är typ det enda jag inte mäter.. Är detta samma som tryckgasöverhettning fast då på lågtryckssidan?
hur ser underkylningen ut eller får man fram det utifrån de övriga värdena? Jag tänker närmast för att kunna beräkna effekten pottpumpen verkar ju helt klart tät
Hur mycket bättre cop ger pumpen med pottaska ?
Hur skulle det funka med saltvatten? En saltlösning på 23% har fryspunkten på -21. Kom att tänka på det när jag var till gummiverkstaden och dom fyllde däcken till en skogsmaskin med saltvatten för att få tyngd i maskinen.
Underkylningen är skillnaden mellan kondenseringstempen (tryck) och den uppmätta tempen på (köldmedie)vätskeröret ut från kondensorn.De här mätvärdena visar att köldmediekretsen jobbar som den ska, något eller båda dessa värden stämmer inte om något är fel, (överhettning, underkylning)Du behöver veta värmebärarflödet och tempdiffen över kondensorn för att med säkerhet kunna beräkna avgiven effekt
Jag tänkte närmast på de värden man måste tjonga in i exempelvis copelands beräkningsprogram för att ta reda på effekten i processen. Och där är ju underkylning en av parametrarna men inte överhettning. Så därför tänkte jag att om man ska utvärdera om en maskin går bättre än en annan så kanske man ska fokusera på de värden som anger vilket effekt man får ut ur värmepumpen rent teoretiskt. Sen är det klart att ska vi veta vad som går ut i huset så tar vi vb deltat och flödet. Men börjar man titta på detta värde, snarare än processen med kompressorn, så påverkar ju huset och dessa två hus kanske inte var likadana?