Skrivet av: Jm1 skrivet 15 december 2010, 19:34:17
Jag har en C5 årsmodell 01. Enl instruktions boken bör/skall
temperaturen på kompressorn ligga runt 100ºC, När framlednings tempen
är ca 45ºC på returen och tempen på inkommande ifrån slingan 0ºC.
På min pump kommer tempen upp i kompressorn till 80-81º när returen är ca 38-41 ºC och inkommande
är ca 1,5ºC!
Resultatet är långa gångtider med el tillskott som  följd!
Min fråga är det något som är fel eller är det normalt?

MVh Jm1
Titel: SV: Kompressor Temp C5
Skrivet av: lubbis skrivet 15 december 2010, 20:09:10
Helt normalt.
Titel: SV: Kompressor Temp C5
Skrivet av: Roland skrivet 15 december 2010, 20:40:05
I min handbok (version 4.5) står det att temperaturen varierar mellan 70-125 grader under drift men kommer man över 100 skulle jag vilja påstå att det är något fel även om det kan vara så enkelt som att givaren är felaktig.

Värdena för min pump är vid ca 42 grader på värmebärare ut 70 grader och när den gör varmvatten ca 80 grader. Ju lägre temperatur på värmebärare ut, desto lägre kompressortemperatur.

Är returen 38-41 bör värmebärare ut vara 45- 50 grader och då är ca 80 grader helt normalt.