Hej

Jag undrar ifall detta stämmer Sc:,h
Vi har nu -2-3 grader ute och kbfram är 2 grader och kbretur är -1 grad ,stämmer detta? jag tycker det är låga temperaturer.
Är det något som ska ställas in i så fall vad? cirkpumpen kanske?
Kurvan står på 9. 4.
Mycket tacksam för svar och tips
Nibe 1215-7 400 meter slang. Bor i Skåne (utanför Ystad).
Ca 150 kvm+ källare 45 kvm innan ca 3,5 kbm olja.
06-07   drifttid 3450 tim  9 tillsats  6938 starter
07-08   drifttid 6961 tim  21 tillsats  13658 starter
08-09   drifttid 10689 tim  32 tillsats  18647 starter

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34819
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: inställningar nibe?
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2007, 18:15:15 »
Utan att veta hur stort energibehov du har, var du bor, vilken värmepump du har och hur djupt du borrat så är det omöjligt att svara på frågan.
Generellt kan man dock säga att man helst aldrig skall hamna under 0 grader på inkommande KB.
I norra sverige kan det vara svårt att undvika, men i södra sverige skall man definitivt diensionera borra för att aldrig gå under 0 grader om man vill ha en så ekonomisk anläggning som möjligt.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad assar

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 74
  • Karma +0/-0
  • fortfarande nybörjare
SV: inställningar nibe?
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2007, 19:11:57 »

Tack för snabba och kloka svar!!
Jag bor i södra sverige (utanför Ystad) Har en nibe 1215-7kw +400 slang, den har varit igång ca 2månader. Nu kollade jag när pumpen gick. Men kan det vara så att man kanske måste justera cirkpumpen? Eller det har inte med kbfram och kb retur att göra.
Vad står cirkpumpen på när man får den?
Nibe 1215-7 400 meter slang. Bor i Skåne (utanför Ystad).
Ca 150 kvm+ källare 45 kvm innan ca 3,5 kbm olja.
06-07   drifttid 3450 tim  9 tillsats  6938 starter
07-08   drifttid 6961 tim  21 tillsats  13658 starter
08-09   drifttid 10689 tim  32 tillsats  18647 starter

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: inställningar nibe?
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2007, 20:39:28 »
Jag tycker det låter helt OK, jag har nu exakt samma temperaturer på KB-in och KB-ut, en differans på 3 grader är helt OK. Med ytjordvärme så kan KB-in bli någon minusgrad på senvintern men det är inget att oroa sig för, alltihopa tinar upp igen i sommar.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!