Ämnessammanfattning

Skrivet av: Olle61
« skrivet: 07 november 2014, 10:37:00 »

Jag tror att man kan koppla ur varmvattengivaren och på det sättet få värmepumpen att strunta i att göra varmvatten. Det kan ju vara läge att kolla tempgivaren för hetgas så den visar rätt värde. Lufta varmvattenberedarens mantel om du inte gjort det. Jag vet inte om luft där kan ge "hetgas hög", men det skall ju inte vara luft där... Ställa ner börvärdet för varmvatten kan kanske vara något att testa. Annars är det nog bara att tillkalla en kyltekniker...
Skrivet av: alstorp8109
« skrivet: 07 november 2014, 06:39:23 »

Så var cirk.pump P2 då äntligen utbytt. Frid o fröjd trodde jag men icke. Vid första uppstart efter P2 byte så kunde jag känna att där gick ut värme mot golvslingorna, men samtidigt så tycker VPn att de också ska göra varmvatten så det blir det som prioriteras. VPn kör väl en 20-30 min stannar sedan för Hetgas hög lysdioden far att varmvatten ska köras lyser. Resetar felet, VP:n ställer sig driftläget där drift lysdioden står och blinkar de 15 min innan den åter drar igång, varmvatten dioden lyser inte. VP:n går igång men omdelbart då det gått igång tänds varmvatten dioden att det är varm vatten den ska göra, VPn kör varmvatten ca 15 min stoppar sedan för hetgas hög, ingenting går ut i slingorna. Har tidigare kollat så att tempgivare för vv är ok. Kan hör att växelventilen/trevägsventilen kör. Finns det något sätt att tvinga växelventilen att ställa sig i läget så att den prioriterar att köra mot golvslingorna ?
Skrivet av: alstorp8109
« skrivet: 27 oktober 2014, 10:58:58 »

Lite uppdatering av ärendet. Kommer så långt att jag kan lossa den översta muttern som håller fast motorn, men den nedre kommer jag inte åt då det är för trångt att komma åt med verktyg. Tyvärr står VP:n intill en vägg så jag kommer inte åt att plocka av sidan på vpn. Skulle man kunna ta muttern som sitter under balofixventilen på röret som sedan gå in i värmeväxlaren istället för denna kommer jag åt med verktyg ? Blir det då så att jag tömmer hela systemet på vatten ? Har en del avstängningar ovanpå VPN.
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 21 oktober 2014, 18:44:58 »

Där har du felet :-) Du kan säkert byta den, det sitter ju avstängningar före och efter. Ballofix med skruvspår.

Intressant att du fick hett varmvatten, det måste vara elpatronen med självcirkulation som orsakar det.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 21 oktober 2014, 18:38:31 »

Om det är 230 V fram till motorn och axeln snurrar lätt låter det som om det är fel på kondensatorn. I så fall ska det gå att få igång pumpen genom att man snurrar den med hjälp av borrmaskin eller skruvdragare när det är spänning till motorn. Får man bara tillräcklig hastighet på axeln ska pumpen fungera även om kondensatorn är trasig, inget jag har testat själv utan bara vad som har skrivits här tidigare. Sen är frågan om det är lätt att byta kondensator.
Skrivet av: alstorp8109
« skrivet: 21 oktober 2014, 17:08:26 »

Det är mässingspluggen mitt på pumpen, den med ett skruvspår, som du skall lossa. Det kommer några droppar vatten. Därunder finns ett skruvspår till och det är motoraxeln. Känn att den roterar fritt och om det kärvar kan du snurra på den och hoppas att det släpper. Starta värmepumpen och kolla om axeln snurrar. Om inte så kan du försöka hjälpa igång den, med skruvmejsel eller skruvdragare.

Jag tror inte att det finns flexslangar i dessa gamla värmepumpar, det kom senare.

Nu har jag kollat P2-pumpen genom att skruva av mässingspluggen, Droppar vatten hela tiden dock. Pumpaxeln går lätt att snurra runt dock så snurrar den inte alls när man kör igång VP.n. Har kollat så at den matas med spänning, går 230V från styrenheten. Kan axeln lossnat på nått vis ? Kan man byta denna pump själva eller rekommenderar ni att man tar hem en servicekille. Är hyffsat händig själv och håller på med maskiner m en annan typ i mitt dagliga arbete.
Skrivet av: alstorp8109
« skrivet: 20 oktober 2014, 09:54:12 »

Det är mässingspluggen mitt på pumpen, den med ett skruvspår, som du skall lossa. Det kommer några droppar vatten. Därunder finns ett skruvspår till och det är motoraxeln. Känn att den roterar fritt och om det kärvar kan du snurra på den och hoppas att det släpper. Starta värmepumpen och kolla om axeln snurrar. Om inte så kan du försöka hjälpa igång den, med skruvmejsel eller skruvdragare.

Jag tror inte att det finns flexslangar i dessa gamla värmepumpar, det kom senare.

Tack för tipset, ska kolla detta ikväll. Har haft fullt upp i helgen så det har inte blivit något "mekande"
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 17 oktober 2014, 07:42:42 »

Det är mässingspluggen mitt på pumpen, den med ett skruvspår, som du skall lossa. Det kommer några droppar vatten. Därunder finns ett skruvspår till och det är motoraxeln. Känn att den roterar fritt och om det kärvar kan du snurra på den och hoppas att det släpper. Starta värmepumpen och kolla om axeln snurrar. Om inte så kan du försöka hjälpa igång den, med skruvmejsel eller skruvdragare.

Jag tror inte att det finns flexslangar i dessa gamla värmepumpar, det kom senare.
Skrivet av: alstorp8109
« skrivet: 17 oktober 2014, 06:55:04 »

Då måste du ta reda på om cp fungerar eller ej.
På gaveln brukar det sitta ett täcklock som man kan ta bort utan att det kommer ut mer vatten än några droppar.
Innanför sitter det ett spår i motoraxeln som man kan använda för att lossa en fastnad sådan, dvs kolla om den snurrar och om den inte gör det så hjälp igång den med en skruvmejsel.

Bifogar en bild på min P2-pump, vad jag kan se så finns det inget täcklock om det inte sitter på baksidan och den är nästintill omöjlig att se och komma åt. Bilden ska rotera 90grader moturs för att spegla verkligheten.
Skrivet av: alstorp8109
« skrivet: 17 oktober 2014, 06:44:52 »

Det har förekommit fall där de flexibla slangarna har åldrats så att de har täppts igen. Fungerar cirkulationspumpen som den ska kan det vara värt att kolla dem.

Att motorn till P2 är varm och brummar betyder bara att den får ström. Det betyder inte att pumphjulet roterar.

Efter att ha sökt info bla här på forumet så har jag läst om dessa flexibla slangar. De enda flexibla slangar jag har sitter utanför självs VPN för att ta upp "tryckstöttar" skulle jag tro, dessa är helt rakt dragna dvs utan böjar, men inne i själva VPn ser jag inga flexibla salangar.

P2-motorn är det något en handyman kan demontera/plocka ut för att verifiera om den är ok eller inte, vad ska man i så fall tänka på ?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 16 oktober 2014, 21:54:51 »

Det har förekommit fall där de flexibla slangarna har åldrats så att de har täppts igen. Fungerar cirkulationspumpen som den ska kan det vara värt att kolla dem.

Att motorn till P2 är varm och brummar betyder bara att den får ström. Det betyder inte att pumphjulet roterar.
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 16 oktober 2014, 14:27:51 »

Då måste du ta reda på om cp fungerar eller ej.
På gaveln brukar det sitta ett täcklock som man kan ta bort utan att det kommer ut mer vatten än några droppar.
Innanför sitter det ett spår i motoraxeln som man kan använda för att lossa en fastnad sådan, dvs kolla om den snurrar och om den inte gör det så hjälp igång den med en skruvmejsel.
Skrivet av: alstorp8109
« skrivet: 16 oktober 2014, 14:04:08 »

Finns det inga flödesgivare på gv-centralen?

Nope inga flödesgivare, endast reglerdonen som sitter här.
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 16 oktober 2014, 11:07:50 »

Finns det inga flödesgivare på gv-centralen?
Skrivet av: alstorp8109
« skrivet: 16 oktober 2014, 10:29:38 »

Troligen cp för golvslingorna som inte fungerar. Kan du se om det är något flöde indikerat av givarna i gv-centralen?
Enda jag kan se vid gv-centralen är om reglerdonen är öppna o kallar på värme eller är stängd. Nu är de öppna eftersom huset vill ha värme men inte får någon. Fram och retur rören är ungefär lika varma vid gv-centrallen.
Kan bara påminna mig att det öppnats ut mot golvslingorna en gång de senast tiden. vad kan det vara som gör att växelventilen inte slår över på golvslingorna utan envisas med att gör varmvatten. Kan man tvångsköra den så att den går mot slingorna ?
Skrivet av: alstorp8109
« skrivet: 16 oktober 2014, 10:24:02 »

Ungefär hur länge gick den? Hade den värmt upp beredaren när den slog ifrån?

Har du kollat att pumpen P2 fungerar? Stopp i rören är inte troligt.
Om värmebärarpumpen P2 inte fungerar stannar nog kompressorn ganska snabbt, typ någon minut? Men hur kan då beredaren bli så het? Kan det vara elpatronen som värmer med hjälp av självcirkulation?
Oftast går den bara någon minut. Dock så blev varmvatten beredaren inte så varm igårkväll i och för sig så starta jag inte om pumpen så många gånger och Tillskottet gick inte in alls igår. Har kollat Tempgivaren som sitter på beredaren och den funkar som den ska gav 5,39kOhm vid 22grader. Som jag skrev innan så är motorn till P2 varm men inte rör innan och efter. Vet inte riktigt hur jag ska kolla om pumparna funkar som de ska.
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 16 oktober 2014, 08:17:54 »

Troligen cp för golvslingorna som inte fungerar. Kan du se om det är något flöde indikerat av givarna i gv-centralen?
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 16 oktober 2014, 07:38:52 »

Ungefär hur länge gick den? Hade den värmt upp beredaren när den slog ifrån?

Har du kollat att pumpen P2 fungerar? Stopp i rören är inte troligt.
Om värmebärarpumpen P2 inte fungerar stannar nog kompressorn ganska snabbt, typ någon minut? Men hur kan då beredaren bli så het? Kan det vara elpatronen som värmer med hjälp av självcirkulation?
Skrivet av: alstorp8109
« skrivet: 15 oktober 2014, 21:16:52 »

tillägg till händelseförloppen ovan. Pumpen hade varit avstängde hela dagen, startade den först nu ikväll. VP indikerar Drift samt att den gör Varmvatten, kör ett tag sedan Pressostat hög samt att lysdioden för Varmvatten o Till lyser. Resetar VP som startar om kör på nytt Varmvatten man stannar ganska omgående nu med Hetgas hög, Åter reset av VPn som nu återgår att köra en stund Varmvatten för att sedan på Pressostat hög och så fortsätter det.

Kände på Värmebärarpump P2 som den kallas i manualen, den var ganska varm, men rören innan och efter va kalla, kan det vara så att det är stopp i något av dessa rör ?
Skrivet av: alstorp8109
« skrivet: 15 oktober 2014, 21:07:52 »

Mät givaren för varmvatten. Jämför resistansen mot tabellen i handboken, stämmer den någorlunda med verklig temperatur i beredaren? Kan givaren släppt från varmvattenberedaren så den visar fel av den anledningen? Givaren sitter väl under isoleringen, jag vet inte om den är fäst mot beredaren eller om den bara är klämd under isoleringen.

Det låter ju som den inte registrerar att beredaren kommit upp i värme utan den kör varmvatten hela tiden tills den larmar och stannar.
Har nu ikväll just kollat hur denna termometer satt fast, verkade som den bara var instoppad under isolering, ska mäta upp den imorgon har ingen fungerande multimeter hemma,
Skrivet av: alstorp8109
« skrivet: 15 oktober 2014, 21:04:31 »

Roland. Temperaturerna är uppmäta med termometer när jag spolat varmvatten i köksvasken
Skrivet av: Roland
« skrivet: 15 oktober 2014, 09:44:10 »

Pumpen saknar display. Betyder det att de varmvattentemperaturer som anges inte baseras på signaler från de givare som styr pumpen utan är avlästa på t.ex. kontakttermometrar?
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 15 oktober 2014, 09:42:29 »

Mät givaren för varmvatten. Jämför resistansen mot tabellen i handboken, stämmer den någorlunda med verklig temperatur i beredaren? Kan givaren släppt från varmvattenberedaren så den visar fel av den anledningen? Givaren sitter väl under isoleringen, jag vet inte om den är fäst mot beredaren eller om den bara är klämd under isoleringen.

Det låter ju som den inte registrerar att beredaren kommit upp i värme utan den kör varmvatten hela tiden tills den larmar och stannar.
Skrivet av: alstorp8109
« skrivet: 15 oktober 2014, 09:31:06 »

Hej
har följande problem med nedanstående värmepump
IVT GreenLine C5 från 1998/99 utan display
Problem med att värmepumpen endast producerat varmvatten de senaste 3-4 veckorna. Senariot har vart ungefär följande.
2014-09-2x
VP larmar för Hetgas Hög, flera gånger dagligen.
Varmvattnet blir väldigt varm ca 73grader.
Verkar inte få ut någon värme i golvslingorna.
Rensar ”smutsfiltret som sitter efter cirk-pumpen som är placerad precis efter där röret lämnar VP:n.
Luftar både på varmvattenberedaren och vid golvslingfördelaren, fyller på systemet så att tryck kommer över 1bar i exp.kärlet.
Starta om VP, lite bubblor i synglaset vid uppstart men försvinner efter ca 2min, får direkt igen Hetgas hög.
VP kör ständigt varmvatten och Tillskott är ofta inkoppad
2014-10-12
Plockar ner växelventilen/3-vägsventilen (LK Armatur EMV 110-M 89i0, bytt av IVT servicepartner för ca 2 år sedan) och kontrollerar denna samt smörjer den lite.
Kollar smutsfilter igen, inget där, luftar o fyller på lite.
Hetgas hög felet försvinner, visar Givarfel, försvinner efter reset
Får istället Pressostat hög vid omstart av VP
Testar att koppla om utegivaren till plintarna för ”innegivare” får då direkt Givarfel.
VP kör hela tiden varmvatten och oftast då med hjälp av Tillskott, varmvattnet blir nu 87grader.
Ingen värme ut i golvslingorna, rör kalt efter växelventilen.
2014-10-14
Efter ännu en omstart så är VP:n i Drift samt gör Varmvatten, nu går även en del värme ut till slingorna, Tillskott också aktivt, stoppar pga Pressostat Hög. Stänger VPn.
2014-10-15
Startar VPn. Drift igång en stund men stoppar för Pressostat hög. Resetar o stänger av VPn.
Hoppas ovanstående felbeskrivning gör att någon kunnig och vänlig själ därute kan komma med tips på vilken/vilka givare det som är kass eller om det är någon cirkpump som inte gör sitt jobb, Växelventilen tror jag inte det kan vara då den skiftar läge.
Tack på förhand
Patrik

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren