Hej.

Vi har en Nibe bergsvärmepump modell 1230 och det är varmt i elementen.  Det är vÃ¥r första sommar i huset och visst borde pumpen sköta värmen och att vi inte ska stänga av elementen.. Vi har en rumsgivare för att styra vilken temp vi vill ha.

Just nu är det 25 grader ute och elementen är varma. Det är 27 grader inne. Har kollat i manualen och ställt in den på kurva 9. Bor i Örebro. Huset är från 1965 och det är vanliga radiatorer ingen golvvärme eller så.

Vad har jag gjort för fel? Det här problemet har varit förut också (i våras). Pumpen är inställd på sommarläge.

Finns det någonstans någon lista på vad det ska vara för riktvärden (intervaller) på alla givare/ventiler?

Har stängt av alla element hemma.

Hoppas någon kan hjälpa mig.

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34888
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
Oftast är problemet att växelventilen som växlar mellan husvärme och tappvarmvattenvärmning inte stänger som den ska, det gör att lite varmt vatten (ibland mycket) hittar ut från varmvattenberedarens mantel till radiatorkretsens flöde, och det blir varmt i huset.
I extremfallen så växlar ventilen inte över alls, och då tror värmepumpen att den gör tappvarmvatten - men i praktiken så värms huset.
Ibland kan man lossa ställdonet och motionera ventilen (upp/ned ett antal gånger, kanske lite smörjolja på piggen) och sen funkar det i många år.
Ibland får man byta ventil.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad martin_355

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Ok.

Var sitter ställdonet/ventilen?  Är det komplicerat o lossa den. Behöver hela systemet tömmas pÃ¥ vatten?
Läste på någon sida att kan vara en inställning på pumpen att shunten/ventilen ska ändras så att den står på automatiskt påslag.

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34888
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
Nibe har bra manualer online om du inte har din egen kvar.
Kolla där. (Enklast så)
För att motionera ventilen behöver du bara lossa ställdonet och trycka in piggen, inget vatten behöver tömmas.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad martin_355

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Ställdonet är det som är det plastiga över ventilen? Sorry kanske dumma frågor jag ställer. Men är ny inom det här. Har precis köpt huset.

har tagit bild. Ventilen är långt inne. Fick en liten glimt av den.


Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
Ja det är det, men du kommer åt bättre från sidan om du tar bort den nedre plåten på höger sida sett framifrån.
(Lyft den plåten uppåt en bit och dra nederkanten utåt och släpp den nedåt) Kolla bild på sid 50 detalj nr 19 i manualen här http://www.vpkollen.se/uploaded/manualer/Nibe/Fighter_1230.pdf
« Senast ändrad: 28 juli 2017, 19:46:28 av bopakoster »
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad martin_355

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hej.

Har försökt att dra upp o ner piggen på ventilen. Men den sitter som berg. Det går trycka ner den men det är väldigt svårt. Cirkulationspumpen var på när jag gjorde det.

Vi kör pumpen i Vår/höst "programmet". När elementen kommer i gång så låter det som man slår metall mot metall vid elementen o pumpen.

Byter man bara packningen som finns i eller allt?

Bifogar bilder på växelventilen.

« Senast ändrad: 09 september 2017, 16:01:16 av martin_355 »

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9623
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
Räcker att byta insatsen i växelventilen enligt reservdelsfirman: https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/vaxelventilsats-nibe-624888-honeywell-med-verktyg.html
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Byt hela ventilen, den där Honeywell varianten är ingen vinnare pga lösningen med fjäderretur som inte orkar längre när det blir lite skit i den. Jag tror de bytte till LK i min bosch(ivt) när den gav upp efter två år och den funkar fortfarande vad jag hör från nya ägaren till huset sju år senare.

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad martin_355

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Byt hela ventilen, den där Honeywell varianten är ingen vinnare pga lösningen med fjäderretur som inte orkar längre när det blir lite skit i den. Jag tror de bytte till LK i min bosch(ivt) när den gav upp efter två år och den funkar fortfarande vad jag hör från nya ägaren till huset sju år senare.

// Magnus

Vad är det för modell nummer o vet du var man kan köpa den. Behöver man byta ställdonet också?

Växelventilen går att trycka ner men då behöver man ha tång på grund av trycket. Den fjädrar tillbaka. När jag trycker så hör man att det går vatten genom den.


daylight

  • Gäst
daylight
SV: Värmepumpen värmer elementen trots att det är 25 grader ute
« Svar #10 skrivet: 11 september 2017, 21:59:09 »
insats till växelventil finns hos jsenergi.com

Utloggad SUNE73

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1042
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Senast ändrad: 11 september 2017, 22:07:16 av SUNE73 »
Mitt fritidshus by.Ã¥r -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader Ã¥ret runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÃ…RADE SPÃ…NSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/Ã¥r 2000-2018 inkl HH EL

Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.

Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL

Utloggad martin_355

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hej.
Nu senaste dagarna så märker jag att det låter väldigt mycket i elementen direkt efter det att pumpen har värmt vatten.
Först låter det som att det är metall som träffar metall i samma hastighet första 5-10 sekunderna. Sedan minskar det som ljudet, som när man blåser luft i en ballong o det blir så högt tryck att det inte går att blåsa mer. Det är metall ljud hela tiden.

Hoppas det gick att förstå.
Kanske ställdonet som strular.

Inloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34888
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
Kolla ditt tryckexpansionskärl, låter som att gummiblåsan kan ha gått sönder och du fått ut luft i systemet.
De brukar hålla i ca 6-10 år.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad martin_355

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Det är tryck i expansionskärlet. Borde inte trycket minska om det var fel på expansionskärlet.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!