Hej har problem med min cikulationspump på varma sidan har kört den på läge 1 för att få bästa DeltaT men för ett tag sedan hade den stannat fick igång den genom att snurra på centrumskruven men bara på läge 3
så jag antar att det är dax för byte av den :(
Fråga kan nån beskriva tillvägagångssättet att byta den?
Tacksam för svar antar att det är ganska lätt om man kan det tummenupp
-
Bild behövs.
-
Hej har problem med min cikulationspump på varma sidan har kört den på läge 1 för att få bästa DeltaT men för ett tag sedan hade den stannat fick igång den genom att snurra på centrumskruven men bara på läge 3
så jag antar att det är dax för byte av den :(
Fråga kan nån beskriva tillvägagångssättet att byta den?
Tacksam för svar antar att det är ganska lätt om man kan det tummenupp
Hej du!Misstänkte att det var därför du hade lite strul med varmvattnet tidigare(Att den tjuvstannade).
Stäng av vpn
Stäng tur och retur
Gör systemet tryclöst genom att lätta på säkerhetsventilen
Du har två spåravstängningar en uppe/nere stäng dom och sedan är det bara lossa på pumpen och lossa kontakten.
Esy pisy Lycka till
PS:Du kan ju även bara stänga av vpn på arbetsbrytaren och stänga på spåravstängningarna men har varit med om att spåravstängningarna inte har hållit tätt men gör som du vill.
-
Börja med att byta kondensatorn. Den kostar några tior och du slipper tappa ur vatten ur systemet.
-
OM pryl (motor, pump, bil, förstärkare) inte fungerar OCH kondensator finns SÅ byt kondensator
-
Börja med att byta kondensatorn. Den kostar några tior och du slipper tappa ur vatten ur systemet.
Varför ska tappa systemet Sc:,h
-
Ja, har man sån tur att det sitter unionsventiler på båda sidor pumpen så slipper man det. Det är dock inte alla installatörer/tillverkare som är så förutseende...
Dock är det dumt att göra nåt med själva pumpen innan man har bytt kondensatorn...
-
Ja, har man sån tur att det sitter unionsventiler på båda sidor pumpen så slipper man det. Det är dock inte alla installatörer/tillverkare som är så förutseende...
Dock är det dumt att göra nåt med själva pumpen innan man har bytt kondensatorn...
Det sitter avstängningar som standard från fabriken och är av vanliga nyckeltag så det är inge konstigheter.Visst kan man byta kondensator om man vill men en ny pump kostar inte några stora pengar.
-
:)
Tack för alla snabba svar ska kolla vilken konding som det ska vara och testa först.
Låter ju förvisso logiskt för om det skulle vara motorn (typ lindning eller nåt)
så borde det vara samma fel på alla hastigheter.
EDIT:
Nån som vet var man kan köpa den kondensatorn ?
Har letat inte ens ELFA har en 2,6µf/400V kondensator!
-
Kolla på startkondensator, motorkondensator runt 2µf/400V
-
Här finns det kondensatorer
http://www.electrokit.com/motorkondensator-2uf-475vac.49716 (http://www.electrokit.com/motorkondensator-2uf-475vac.49716)
kan även finnas hos elgrossister
-
Här finns det kondensatorer
http://www.electrokit.com/motorkondensator-2uf-475vac.49716 (http://www.electrokit.com/motorkondensator-2uf-475vac.49716)
kan även finnas hos elgrossister
Ok så det funkar med 2µf frågan är storleken denna är lite större både på längd och diameter.
Fortsätter att leta .
-
Ok så det funkar med 2µf frågan är storleken denna är lite större både på längd och diameter.
Fortsätter att leta .
Fixat nu för ett tag sedan ville först kolla så det verkligen fungerar.
Storleken gjorde att det fick bli ett "Udda" montage :-)
-
antar det fungerade sedan!
Min CP av samma typ har haft lite problem med att den stoppar. Men det har då berott på att den lätt hamnar i ett dödläge mellan typ hastighet 1 och 2. Får man inte dit den bra så kan den då skaka in i dödläget.
Det har hänt en gång och inte mer för nu vet jag ju om det så att säga.
Skriver det inte för din skull, givet att du ju löst problemet på annat sätt, utan snarare för eftervärlden för att ge fler möjliga lösningar på likvärdiga problem om någon söker på g00gle :)
-
Samma med mitt inlägg i frågan, eftersom detta fixade mitt problem kan det vara bra att tala om hur jag löst detta.
Tack Purjo_ & Sanntos för tipset det var ju både billigare och enklare att göra så här än att byta hela CPn
tummenupp