Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: belu skrivet 30 november 2010, 08:18:32
-
Hej på er
Har en 1245 Nibe istallerad sedan två månader sedan och försöker få till inställningarna nu, nu går pumpen hela tiden i stort sett, är det normalt ......
tidigare när det var varmare ute runt nollan, så justerade jag in så jag hade ca 20 starter per dygn, men nu är det väl två ungefär .....
1245-6 pump, 110m aktivt hål, utetemp -14 inne temp +21
Vore tacksam om någon kan svara på om detta är normalt eller om kompressorn kommer att lägga av i förtid .....
hlsn Bernt med nyinstallerad VP
-
Ja det är normalt med så låga temperaturer som det är nu.
-
Så då ska jag inte pilla på inställningarna just nu då för att få ner gångtiden, är i.o.f. nöjd att kunna värma hela huset och VV utan eltillskott med 50% lägre elförbrukning emot tidigare år med elpannan :-)
-
Jag instämmer. Du ska inte röra inställningarna nu, eftersom VP.n verkar fungera tillfredsställande.
-
Det är bra om din VP går hela tiden, frågan är om tillskottet går in!
-
jag har inte något eltillskott, kollar varje dag. har läst mig till här på forumet att GM på VP-100 tillsats -500 Diff 100 verkar vara rätt. Har sänkt KBpumpen till 30% och VBpumpen till 25% för att få bättre diff på ut och intemperaturen i KB och VB, verkar som jag har kommit rätt nu då, har en diff på KB ca 3grader och VB 5 grader . blev bara lite orolig att jag har kranat lite för mycket på alla inställningar nu när pumpen går hela tiden, med det verkar ju vara ok vad jag kan läsa från er
tackar för era synpunkter, man blir ju lite freak när man installerar sån här :-) ( satte in en elmätar direkt på VP igår kväll :-) ligger på 1.9 kW förbrukning just nu )
-
Låter som en bra installation, vilken VB fram har du utan eltillskott ?
-
Tror VB ligger uppåt 50 grader nu (-14 grader ute)
-
Tror VB ligger uppåt 50 grader nu (-14 grader ute)
Ungefär lika som jag. Jag har VBf 48,6 vid -14 ºC.
Pumpen går dygnet runt och gradminuterna är uppe i -700. Har ställt in VP.n så att den inte tillåter någon tillsats värme. Jag bytte under sommaren ut mina enkla raddarna i bottenvåningen emot stora bamsiga raddar med dubbla konvektorplåtar. Det verka nu som om det efter bytet är ett så stort effektuttag så att värmesystemet inte kommer upp i högre temperatur än 48,6 ºC. Jag funderar därför på att installera en by-past med trimventil före min 150 liters volymförstorare så att jag kan reglera vattenvolymen i radiatorsystemt. Hur som helst så har jag lyckats med att hålla en bra komfortvärme dessa kalla dagar.