Titel: Den optimala inställningen
Skrivet av: Kongolasse skrivet 11 januari 2005, 19:32:12
Hej killar & tjejer.

Håller på att gå igenom menyerna på min Nibe VVM240 panna, där finns ju en hel del värden att titta på mm.

Nu till min kanske dumma fråga men jag måste bara få veta. Hur vet man att ens VP fungerar optimalt. Jag har testat att ändra kurvorna från 9 till 11 men vi har samma temperatur inne som innen (ca 21 inne och ute var det mellan 5-7 plus), så jag är ju nöjd på den fronten. Men man vill ju ändå att det ska gå optimalt. Kan man få reda på när det är optimalt fast att man inte har Rickards loggor program mm inkopplat :-) . Kan man se det med hjälp av menyerna på VVM240 pannan? Jag vet att detta är kanske en svår fråga att svara på men ni kanske kan prova  :-)

/ Lars  han som bor i skåne
Titel: Re:Den optimala inställningen
Skrivet av: admin skrivet 11 januari 2005, 22:51:06
Om du höjt kurvan utan att få varmare i huset har du antingen termostater eller shuntstyrning som stryper bort effekt från radiatorerna/radiatorkretsen.

Det är inte bra, i vart fall inte om du kör flytande kondensering, nu vet jag inte om det görs när man kör mot vvm240 men jag gissar det...

Det ger onödigt höga temperaturer för pumpen att arbeta med och resulterar i större slitage och sämre COP.
Titel: Re:Den optimala inställningen
Skrivet av: ThomasK skrivet 12 januari 2005, 08:23:39
Tjena Lasse

Som Rickard säger så kan du ha något som stryper i radiatorkretsarna.

En annan teori är att med den utetemperatur vi har haft nu är inte skillnaden i framledningstemperaturer särskilt stor ( c.a. 3 grader mellan kurva 9 och 11).

Om det blir kallare kommer skillnaden bli större och ha större inverkan på inomhustemperaturen.

För min egen del krävdes det några tempdippar för att hitta en kurva där inomhustemperaturen var konstant (kurva 9)

Mitt råd är att kör på kurva 9 tills vidare och se vad som händer när kvicksilvret kryper ner till -6 någonstans.


och ja.., vvm240 kör med flytande kondensering.

HDSL/Thomas