Författare Ämne: Totalt död F1155 vad göra?  (läst 15433 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Trollet_

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 90
  • Karma +0/-0
  • Värmepump
Totalt död F1155 vad göra?
« skrivet: 02 maj 2017, 21:16:14 »
Kommer hem till frugan och barnen, frun klagar på tappvarmvatten.
GÃ¥r ned till pumpen, display död, pumpen död, ingen säkring har löst ut. Inge larm syns eftersom allt är Svart!  Har extern elmätare, bara för pumpen, den säger att 0 kWh dras för tillfället. Extern VB cirkulationspump gÃ¥r.

Provar "RESERVLÄGE": ingen respons ihuvud taget! Provar att trycka in Ã¥terställnings knappen ovan elpatrons vreden,  inget händer! Drar ned flippsäkringarna, samt huvudbrytare, startar om allt jag kommer pÃ¥. Inget händer!

Maskinen får ström, (titta på bilden så ser ni en liten grön lampa bland kretskorten. Samt jag har prövat med en strömkännar penna som indikerar ström.

Vad har jag missat ?????
Timmer hus i Hälsingland frÃ¥n 1850. 1½-plan + gunduppv.  källare (radiatorer), totalt 200m2. Golvvärme i övrigt! Delvis tilläggsisolerat!
NIBE F1155 4-16kWh dockad mot BORÖ TIV-500L ackumulatortank , sol 10m (ej aktiv) förvärmning vv 10m, slutvärmning vv10m.
Grävt ned 2x400m
Installerad 260315
Tidigare eldat med pellets, årsförråd om 9 ton, i en gammal Diom vedpanna! Motsvarar 43´000kw

Utloggad Magnus Karlsson

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 481
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Totalt död F1155 vad göra?
« Svar #1 skrivet: 02 maj 2017, 21:45:04 »
Jag tror inte du ser någon "aktivitet" i reservläget.
Elpatron går på 6 kw. Det finns en termostat som du kan ställa in framledningstemperatur med.
Den kommer endast att göra värme, inget varmvatten.
I princip är elpatron direktkopplad, ingen styrning.
Cirkulationspumpen borde också gå.
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Totalt död F1155 vad göra?
« Svar #2 skrivet: 02 maj 2017, 21:56:28 »
DeHar du kollat säkring FA1, till vänster på ellådan?
Brevid sitter temperaturbegränsaren FD1, tryck in hårt med en mejsel.
« Senast ändrad: 02 maj 2017, 21:58:50 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4667
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Totalt död F1155 vad göra?
« Svar #3 skrivet: 02 maj 2017, 22:11:47 »
Hur mycket el kan du ??
Strömkännarpenna är lite lurig , känner det som finns bredvid
har du el-schema ? skickar med en bild på kortet som går el-patronerna
i nedre vänstra hörnet finns fyra symboler som ritats in på kortet
plintarna 11  till 16 det är el-patron , har du spänning där sÃ¥ gÃ¥r
patron
Som Carl N säger kolla den vita delen som sitter till vänster
finns det spänning på tamparna där på båda sidor , mät en bit bort från den
verkar som det är överhetningsskydd i den , i mitten pÃ¥ den övre  delen
är det litet hål där , om så är ska det tryckas i hålet , var tyst ,det ska i så
fall komma ett knäpp
« Senast ändrad: 02 maj 2017, 22:20:52 av 25fOCUS »

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4667
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Totalt död F1155 vad göra?
« Svar #4 skrivet: 02 maj 2017, 22:33:04 »
Kom på ensak till kolla säkringarna i centralen 1 st kan ha gått byt alla 3
det kan var en som är till manövern , då blir <VP svart
när du mäter med pennan så kan du få en s.k återgång genom VP
sÃ¥ den  visar el här , spänningen gÃ¥r baklänges , absolut  om patron
ligger till via reservläget

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4667
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Totalt död F1155 vad göra?
« Svar #5 skrivet: 02 maj 2017, 22:44:44 »
Till Carl N  hur är det , om ÖHSK löser blir hela VP svart eller
är det bara för patron ??
Konstigt om den skulle lösa hela VP , brukar inte vara så
på schemat finns inte det med med före patron så det kanske
är på det viset , finns det flera säkringar på korten , Glasrörstyp
det brukar vara en för trafon för 24 volten

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Totalt död F1155 vad göra?
« Svar #6 skrivet: 02 maj 2017, 22:46:15 »
Glassäkring på kretskort. 4A

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4667
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Totalt död F1155 vad göra?
« Svar #7 skrivet: 02 maj 2017, 22:49:03 »
Glassäkring på kretskort. 4A
Gott hoppas att han läser det , vad tror du för övrigt

Utloggad Trollet_

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 90
  • Karma +0/-0
  • Värmepump
SV: Totalt död F1155 vad göra?
« Svar #8 skrivet: 02 maj 2017, 23:52:35 »
Tack för era idéer 😀 Fortsätt gärna...
Hittills har "ingen" haft rätt lösning 😤😡

Kollade på glasrörssäkringen -> verkar hel!
Har moderna "automat- säkringar" i ett separat skåp invid pumpen --> ingen av de bryter! (Bytte för säkerhetsskull samtliga ute vid stolpen--> ingen skillnad!)

Eftersom jag har en extern elmätare i proppskåpet ser jag om pumpen förbrukar någon ström, det gör den inte, oavsett vilket läge den står i!
Normalt i vila är 3w, nu står det 0,00.

FD1 och FA1 är båda kontrollerade flera gången, vågar inte trycks speciellt hårt på FD1, men den verkar vara "normal" inne.

Vad gör man här näst?
Jag loggar på USB-Minne, kan man se något knass där?
Pratar med NIBE surporten??
Timmer hus i Hälsingland frÃ¥n 1850. 1½-plan + gunduppv.  källare (radiatorer), totalt 200m2. Golvvärme i övrigt! Delvis tilläggsisolerat!
NIBE F1155 4-16kWh dockad mot BORÖ TIV-500L ackumulatortank , sol 10m (ej aktiv) förvärmning vv 10m, slutvärmning vv10m.
Grävt ned 2x400m
Installerad 260315
Tidigare eldat med pellets, årsförråd om 9 ton, i en gammal Diom vedpanna! Motsvarar 43´000kw

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Totalt död F1155 vad göra?
« Svar #9 skrivet: 03 maj 2017, 05:05:25 »
Får du 230v till kortet med glassäkringen? Har du mätit glassäkringen? Den kan vara bränd, fast den ser "hel " ut.
Är glassäkring trasig, är pumpen helt död!
« Senast ändrad: 03 maj 2017, 05:07:09 av DonPablo »

Utloggad Trollet_

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 90
  • Karma +0/-0
  • Värmepump
SV: Totalt död F1155 vad göra?
« Svar #10 skrivet: 03 maj 2017, 06:50:00 »
Får du 230v till kortet med glassäkringen? Har du mätit glassäkringen? Den kan vara bränd, fast den ser "hel " ut.
Är glassäkring trasig, är pumpen helt död!

Godmorgon

Vaknade till ett lite kyligare hus än vanligt...
Gick ned och mätte glassäkringen, 230v. (Se bild, eller ska man mäta på annat sätt??)

Ringer NIBE och hör vad de säger, senare idag.

Kan man se något på USBstickan?
Bild 3 --> pumpen har dragit 0,01 kWt sedan igår kväll
« Senast ändrad: 03 maj 2017, 06:51:36 av Trollet_ »
Timmer hus i Hälsingland frÃ¥n 1850. 1½-plan + gunduppv.  källare (radiatorer), totalt 200m2. Golvvärme i övrigt! Delvis tilläggsisolerat!
NIBE F1155 4-16kWh dockad mot BORÖ TIV-500L ackumulatortank , sol 10m (ej aktiv) förvärmning vv 10m, slutvärmning vv10m.
Grävt ned 2x400m
Installerad 260315
Tidigare eldat med pellets, årsförråd om 9 ton, i en gammal Diom vedpanna! Motsvarar 43´000kw

Utloggad Magnus Karlsson

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 481
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Totalt död F1155 vad göra?
« Svar #11 skrivet: 03 maj 2017, 07:03:59 »
Om du mäter över en säkring som är hel, skall du ha 0 volt. Annat än 0 volt, är den trasig.
Du kan inte mäta ohm när den är på plats, du måste ta ut säkringen.
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Totalt död F1155 vad göra?
« Svar #12 skrivet: 03 maj 2017, 07:17:50 »
Ja, mäter du 230V där så är säkringen trasig. Du skrev att den såg hel ut. Hur kan du se det genom porslinsröret?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Trollet_

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 90
  • Karma +0/-0
  • Värmepump
SV: Totalt död F1155 vad göra?
« Svar #13 skrivet: 03 maj 2017, 07:50:08 »
Om du mäter över en säkring som är hel, skall du ha 0 volt. Annat än 0 volt, är den trasig.
Du kan inte mäta ohm när den är på plats, du måste ta ut säkringen.

Tack Magnus, då ska vi genast fixa en ny glassäkring!

Nästa fundering blir ju: varför gick den sönder? Varför står det inget i manualen om att man bör felsöka glassäkringen också!

Purjo--> jag skrev att den "verkar hel"  och jag trodde väl att det skulle synas tydligt om den var trasig, den ser ju hel ut....
Timmer hus i Hälsingland frÃ¥n 1850. 1½-plan + gunduppv.  källare (radiatorer), totalt 200m2. Golvvärme i övrigt! Delvis tilläggsisolerat!
NIBE F1155 4-16kWh dockad mot BORÖ TIV-500L ackumulatortank , sol 10m (ej aktiv) förvärmning vv 10m, slutvärmning vv10m.
Grävt ned 2x400m
Installerad 260315
Tidigare eldat med pellets, årsförråd om 9 ton, i en gammal Diom vedpanna! Motsvarar 43´000kw

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Totalt död F1155 vad göra?
« Svar #14 skrivet: 03 maj 2017, 08:06:55 »
Jag har en partykyl som det gick en glassäkring i förra sommarn.
Bytte den med visshet att det skulle ske igen, men peppar peppar, den har hållit i ett år nu snart.
Så det KAN vara så enkelt som en kass säkring.
Kan vara en tillfällig överspänning också.

Men ofta beror det ju på ett bakomliggande fel när en säkring går, så bli inte förvånad om den går igen.
Kan vara någon trasig konding på ett kretskort t.ex. så kolla dem okulärt, de två kondensatorerna till höger är slut på denna bild t.ex.
Du ser det på den svullna toppen...


I övrigt håller jag med om felsökningen, vanligaste felorsaken när det ser ut som du beskriver är att det gått en av huvudsäkringarna till värmepumpen, den som matar displayens kretskort.
DÃ¥ slutar styrdatorn fungera helt.
I ditt fall verkar detta inte vara problemet.
« Senast ändrad: 03 maj 2017, 08:09:59 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!