Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: ByggtrÃ¥d: Installation Nibe 1255, Pool 40 mer mera  (läst 29916 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad PH73

  • Arbetar med sÃ¥ndär IT...
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 250
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Byggtråd: Installation Nibe 1255, Pool 40 mer mera
« Svar #45 skrivet: 02 juli 2015, 12:38:22 »
Det går inte med rasande takt i renoveringsträsket, men senaste veckan så har invändiga källartrappen fått sig en uppfräschning :)
Några lager lack till så är saken biff, sedan ska vi ta ledstången också i samma mörka bets.

Lite före och efterbilder nedan.

//Peter
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning: https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1

Total Elförbrukning 2015: 12249Wh

Utloggad PH73

  • Arbetar med sÃ¥ndär IT...
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 250
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Byggtråd: Installation Nibe 1255, Pool 40 mer mera
« Svar #46 skrivet: 30 augusti 2015, 20:48:47 »
Tänk vad tiden ändå går fort, redan 1år sedan installationen gjordes.

Inte är vi klara med allt som vi rev trots att det gått ett år.
Nu återstår egentligen bara 3 grejer som ska ställas i ordning igen, ett rum kvar i källaren att renovera färdigt, garageinfarten ska få stenmur och asfaltering och så har vi inglasad altan på baksidan som ska resas.
Fast sysslolös har man inte varit, källarhallen har fått golv och nu målas dörrfoder och dörrar. Sedan har även yttre källartrappen fått lite ompyssling.

Hur har bergvärmeåret gått då!?
Kan summera det med ett ord "FÖRTRÄFFLIGT".

Vi har öst på med värme i vintras, bergvärmen har också fått smaka på att göra 28gradigt poolvatten hela sommaren och vi har inte stängt av poolen än :)

Totalt har vi förbrukat 12556kWh på 4pers i hushållet och haft det riktigt lyxigt!!
Vi har endast ökat elförbrukningen med 4500kWh mot när vi körde olja, så den gamla pannan och cirkulationspumparna drog en hel del.

PÃ¥ slutraden har vi ändÃ¥ gjort en besparing pÃ¥ 23000kr detta Ã¥r pÃ¥ att köra bergvärme istället för olja.  tummenupp

//Peter
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning: https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1

Total Elförbrukning 2015: 12249Wh

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Byggtråd: Installation Nibe 1255, Pool 40 mer mera
« Svar #47 skrivet: 31 augusti 2015, 10:24:48 »
Tyckte om den där trappan, jag ska fixa med våran hemma till nått liknande.
Dock ska jag ha ek på fotstegen och räcket.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad värmarn

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 88
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Byggtråd: Installation Nibe 1255, Pool 40 mer mera
« Svar #48 skrivet: 11 september 2015, 14:04:29 »
Får man fråga en sak off-topic?

Vi ska göra om källaren också när vi väl dränerar om. Hur har du lagt trägolvet för att undvika eventuella framtida mögelproblem?
Villa, 95kvm + 95kvm byggd 1965 i Närke, installerade bergvärme Nibe 1255 21 oktober 2014. Årsförbrukning innan installation runt 12 000 kWh med en blandning av Luftluftvärmepump, elpanna och vedeldning.

Utloggad PH73

  • Arbetar med sÃ¥ndär IT...
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 250
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Byggtråd: Installation Nibe 1255, Pool 40 mer mera
« Svar #49 skrivet: 14 september 2015, 09:53:22 »
Vad jag vet så finns två alternativ för att lägga trägolv i källare, antingen reglar du upp med plåtreglar och lägger spånskivor eller så lägger du blå platonmatta med ventilerad kant och ventilerade golvlister.

Jag valde platonmatta då första alternativet skulle bygga för högt i förhållande till befintliga dörrars trösklar, innan vi la platon så var jag noggrann med att slipa bort gamla limrester från tidigare plastmattor samt att flytspackla golvet för att få det jämnt.

//Peter
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning: https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1

Total Elförbrukning 2015: 12249Wh

Utloggad värmarn

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 88
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Byggtråd: Installation Nibe 1255, Pool 40 mer mera
« Svar #50 skrivet: 14 september 2015, 18:25:39 »
Du verkar gjort ett grundligt jobb!

Ja, jag har funderat på Platon men jag får fundera lite till...

StÃ¥lreglar och isolering och sedan nÃ¥got pÃ¥ gÃ¥r säkert ocksÃ¥. Dock är jag tveksam till spÃ¥nskivor dÃ¥ jag sett mögliga sÃ¥dana lite här och var. Idagsläget har jag träreglar, mineralull   spÃ¥nplattor och en hemsk plastmatta pÃ¥ det. SÃ¥ det finns utrymme till trösklarna.
Villa, 95kvm + 95kvm byggd 1965 i Närke, installerade bergvärme Nibe 1255 21 oktober 2014. Årsförbrukning innan installation runt 12 000 kWh med en blandning av Luftluftvärmepump, elpanna och vedeldning.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Byggtråd: Installation Nibe 1255, Pool 40 mer mera
« Svar #51 skrivet: 14 september 2015, 20:01:02 »
Finns det utrymme så skulle jag lägga det flytande med cellplastisolering och golvvärme.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad värmarn

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 88
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Byggtråd: Installation Nibe 1255, Pool 40 mer mera
« Svar #52 skrivet: 19 september 2015, 20:33:41 »
Golvvärme skulle var trevligt men jag är lite tveksam till det dÃ¥ jag inte tror att det finns tillräckligt med utrymme att isolera för att förhindra fuktvandring sommartid dÃ¥ värmen är avslagen. Bäst hade varit att bila ut golvet och gräva djupt och sedan lägga 250mm cellplastisolering. Men jag vet inte om det är värt det. Kanske bättre att satsa pÃ¥ ett väl ventilerat system med isolering. 

Hur som helst ska vi börja med dränering och isolering på utsidan av källarväggen. Så då får man ta och bestämma hur mycket isolering som behövs på utsdan. 200mm vid uppvärmda delen av källaren och 100mm på den icke uppvärmda kanske?
Villa, 95kvm + 95kvm byggd 1965 i Närke, installerade bergvärme Nibe 1255 21 oktober 2014. Årsförbrukning innan installation runt 12 000 kWh med en blandning av Luftluftvärmepump, elpanna och vedeldning.

Utloggad PH73

  • Arbetar med sÃ¥ndär IT...
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 250
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Byggtråd: Installation Nibe 1255, Pool 40 mer mera
« Svar #53 skrivet: 27 oktober 2015, 20:29:07 »
Tiden bara går och går :)

Idag har jag summerat kostnaden för det gångna året med BVP'n.

Total Elkostnad för senaste året med BVP uppvärmning landade på 14 562kr
Då har bergvärmen dragit ca 6200kWh och det inkluderar dessutom poolvärmning till 28grader från mitten av maj till mitten av september.

Detta ska då jämföras med tidigare el och oljeuppvärmning som senast sammanställda år landade på ca 37 000kr.

En nätt besparing på 22 400kr vilket jag är nöjd med.

//Peter
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning: https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1

Total Elförbrukning 2015: 12249Wh

Utloggad spamb

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Byggtråd: Installation Nibe 1255, Pool 40 mer mera
« Svar #54 skrivet: 23 februari 2016, 20:16:39 »
Hej.
Ser att ni värmer poolen ned bergvärme och själv  gÃ¥r jag i tankar att värma min pool med nibe f1255. Vad är det för värmeväxlare ni använder till? Har ni räknat pÃ¥ hur mycket el mer gÃ¥r det sommartid när ni värmer poolen?  Jobbar begvärme pumpen hÃ¥rt när  den värmer poolen, vad har du för framlednings temperatur till värmeväxlaren?

Utloggad PH73

  • Arbetar med sÃ¥ndär IT...
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 250
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Byggtråd: Installation Nibe 1255, Pool 40 mer mera
« Svar #55 skrivet: 23 februari 2016, 21:44:38 »
Hej,

Japp, Använder en Aqua Mex 100kW från Pahléns. Uppskattar att värmning av poolen ligger mellan 1000-1500kWh över perioden mitten Maj till mitten September för oss. Då har poolen fått gå 12tim om dygnet, men beroende på utetemperatur och hur varmt poolvattnet varit har den laddat klart allt från kl12 till kl18 på kvällen
Vi håller poolen till 28 grader och då det är en rörpool är den dåligt isolerad och vi har varit lata med att täcka den, så vissa dagar har det varit en del att jobba upp.
I Pool40 styrningen så får du ange vilken kompressorfrekvens pumpen ska jobba med, där har jag satt lite olika värden men inte högre än 30%.
Pumpen i sig strävar efter hålla ett delta mellan hur varmt poolvattnet är och framlednings och returtemperaturen över värmeväxlaren.
I korthet, ju varmare poolvatten du har ju högre framledning får du ut mot värmeväxlaren. Allt för att få så bra COP som möjligt.
Vid ca 18grader pooltemp så hade jag 28grader framledning
Vid ca 28grader pooltemp så hade jag 39grader framledning

//Peter
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning: https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1

Total Elförbrukning 2015: 12249Wh

Utloggad PH73

  • Arbetar med sÃ¥ndär IT...
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 250
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Byggtråd: Installation Nibe 1255, Pool 40 mer mera
« Svar #56 skrivet: 23 februari 2016, 22:08:39 »
Har legat på latsidan på renoveringsfronten inomhus och istället har jag fokuserat på mig själv.

Men ny är 2års renovering inomhus i mål och själv är jag nere på normalt BMI sedan en Gastric Sleeve operation som genomfördes i slutet av April 2015 :)
Känns fantasktiskt skönt att vara klar med allt invändigt, så när som på att dölja det tråkiga avlopsröret i sista rummet.

Nu är det snart vår, då tar vi tag i det sista utvändigt där garageinfart ska asfalteras, fixa trapp och stensättning mot entré, stenmur mot gata och garageinfart samt att resa en ny altan på baksidan så att vi slipper grogga på framsidan med grannarna och förbipasserande :)

//Peter
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning: https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1

Total Elförbrukning 2015: 12249Wh

Utloggad PH73

  • Arbetar med sÃ¥ndär IT...
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 250
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Byggtråd: Installation Nibe 1255, Pool 40 mer mera
« Svar #57 skrivet: 04 juli 2016, 20:56:18 »
Det går inte fort nu mellan uppdateringarna av byggtråden.
Snart är det 2år sedan vi var i full gång med att riva och fixa för installationen.
Senaste månaden har det jobbats med framsidan av kåken, tagit bort gammal sockel för staket mot gatan, gjutit en ny och murat sten och ny trappa upp mot entré.
Och så idag kom äntligen asfaltsläggarna och fixade vår infart. Nästan lite obeskrivlig känsla att åter igen få en hel infart.
Med detta stänger vi vårens och sommarens renoveringsfönster, lutar oss tillbaka i stolarna på framsidan och skålar med våra grannar och förbipasserande :D

Näst och sist på tur står att bygga inglasad altan på vår baksida, men det får allt vänta till hösten/våren :)

Må gått där ute värmepumpsvänner!

//Peter
« Senast ändrad: 04 juli 2016, 21:03:13 av PH73 »
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning: https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1

Total Elförbrukning 2015: 12249Wh

Utloggad PH73

  • Arbetar med sÃ¥ndär IT...
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 250
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Byggtråd: Installation Nibe 1255, Pool 40 mer mera
« Svar #58 skrivet: 16 juni 2017, 19:53:52 »
Hej vänner.

Long time no seen. Kan nu deklarera att projektet bergvärmeinstallation äntligen efter 3Ã¥r är i mÃ¥l 👍

Under våren har vi tagit tag i sista detaljerna och rest vår edterlängtade altan på baksidan där resan en gång började.

Tittade precis på lite pump statistik och jag snittar 5,7 starter per dygn och kompressorn har fått bekänna färg i 14000h då vi kör poolvärmning maj-sept.

Mvh
Peter
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning: https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1

Total Elförbrukning 2015: 12249Wh

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Byggtråd: Installation Nibe 1255, Pool 40 mer mera
« Svar #59 skrivet: 17 juni 2017, 19:50:51 »
BÃ¥de hoppmatta & pool, dina ungar mÃ¥ste vara populära i grannskapet.  ;)
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!