Skrivet av: purjo__
« skrivet: 29 december 2010, 14:03:28 »

jag klämde lite på tempgivaren och helt plötsligt gick den från 46 grader till 53 grader.... aha tänkte jag och drog ett par buntband om givaren och ta i trä det verkar som det funkar nu. Tryckrörstemp ca 85 grader vid -10 grader ute. Skall jag byta givaren eller kan det vara så att givaren hade för dålig kontakt ?

Gott nytt år och tack för denna tråden Majk !

Om den ändras så snabbt när du petar på den så är det nån elektrisk glappkontakt. Byt givaren....
Skrivet av: Jarmo1
« skrivet: 28 december 2010, 16:45:02 »

Fick en ny kompressor inkopplad idag och det verkar som att det kanske har löst sig för mig.

För ca en vecka sedan var kylteknikern här och bytte gas helt med vacuumsugning och allt, efter uppstart betedde sig kompressorn
väldigt konstigt. Den for upp till 142 grader i hetgastemp nästan på direkten och lät konstigt. Då beslöt teknikern att beställa en ny
kompressor.

Idag installerades den nya kompressorn med nytt torkfilter och det verkar fungera. Hetgasen har hittils inte varit över 100 grader
och ligger vanligtvis på 87 grader vid 47 graders framledning.

Har kört med elpatron nu och det blir dyrt! Mellan 150-200 kwh/dygn i förbrukning(beroende på utetemp)
Det är nästan 20 minusgrader här så det känns bra att få i gång kompressorn igen Thumbsup

Tack för visat intresse! God Jul!

Jag har en Thermia atria 8 luft/vatten och upplevde samma problem som dig. Min pump stoppa på för hög temp tryckrör (120gr) och fick för sig att göra ca 40 starter/dygn. Jag har haft en vvs kille här och han justera nånting på expantionsventilen och då höll den en temp på ca 115 grader konstant, men det varade inte länge förän pumpen stack iväg igen i temp då tillskottet slog till. jag ringde tillbaka till rörfirman men fick inte tag på killen med en gång utan började felsöka själv och såg då att framledningstemperaturen fladdra till som helt plötsligt blev lägre än returtempen, jag klämde lite på tempgivaren och helt plötsligt gick den från 46 grader till 53 grader.... aha tänkte jag och drog ett par buntband om givaren och ta i trä det verkar som det funkar nu. Tryckrörstemp ca 85 grader vid -10 grader ute. Skall jag byta givaren eller kan det vara så att givaren hade för dålig kontakt ?

Gott nytt år och tack för denna tråden Majk !
Skrivet av: Majk
« skrivet: 23 december 2010, 19:52:28 »

Fick en ny kompressor inkopplad idag och det verkar som att det kanske har löst sig för mig.

För ca en vecka sedan var kylteknikern här och bytte gas helt med vacuumsugning och allt, efter uppstart betedde sig kompressorn
väldigt konstigt. Den for upp till 142 grader i hetgastemp nästan på direkten och lät konstigt. Då beslöt teknikern att beställa en ny
kompressor.

Idag installerades den nya kompressorn med nytt torkfilter och det verkar fungera. Hetgasen har hittils inte varit över 100 grader
och ligger vanligtvis på 87 grader vid 47 graders framledning.

Har kört med elpatron nu och det blir dyrt! Mellan 150-200 kwh/dygn i förbrukning(beroende på utetemp)
Det är nästan 20 minusgrader här så det känns bra att få i gång kompressorn igen Thumbsup

Tack för visat intresse! God Jul!
Skrivet av: Majk
« skrivet: 04 december 2010, 10:25:06 »

Ja det var överhettning men även underkylning om jag inte hörde fel. Denna teknikern hade en termometer med en klämma och sedan kopplade han på två klockor på snabbkopplingar och mätte diffen. Han sa att det var ungefär 5 grader och han talade med thermia support samtidigt.

Det jag märkte var att värdet gick lite upp och ner, visaren på klockan började fladdra efter ett tag och tempmätaren behövdes tryckas ihop för att ge ett noggrant värde.

Det var även tillsats i vid första mätningen sen sa thermia snubben åt honom att stänga av ts.

Kan inte du VP förklara hur en koll ska gå till och vilka värden det ska vara? så jag vet nästa gång.
Blir enklare att kolla då
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 04 december 2010, 09:29:46 »

Thermia byter inte hela paketet. Som tur är.  Vad är det för fel på plattväxlarna?

Verkar inte ha varit de bästa kylteknikerna hos dig tyvärr.  R407c ska tömmas och VP.n evakueras sedan fylla igen.  Det är det som är nackdelen med R407c.

Eller så var det riktigt duktiga kyltekniker som mätte upp att alla värden var som dem skulle, men det verkar inte så på din beskrivning.

Det som du säger var 5 grader differans och som skulle vara mellan 4-7  var det suggas överhettning?
5 är ok  det ska var 4+- 1 grad på thermias pumpar med R407c. *vinkar*

Fördelen med att byta hela packet är att då kan en klåpare lyckas med en reparation ;D och är det garanti rep kan det vara svårt att välja firma själv antar att thermia har firmor dom samarbetar med.
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 03 december 2010, 22:17:51 »

Thermia byter inte hela paketet. Som tur är.  Vad är det för fel på plattväxlarna?

Verkar inte ha varit de bästa kylteknikerna hos dig tyvärr.  R407c ska tömmas och VP.n evakueras sedan fylla igen.  Det är det som är nackdelen med R407c.

Eller så var det riktigt duktiga kyltekniker som mätte upp att alla värden var som dem skulle, men det verkar inte så på din beskrivning.

Det som du säger var 5 grader differans och som skulle vara mellan 4-7  var det suggas överhettning?
5 är ok  det ska var 4+- 1 grad på thermias pumpar med R407c. *vinkar*
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 03 december 2010, 21:10:58 »

Ja försäkringen ingår i två år till med option på att köpa fyra år efter det så det är lungt, det jag tycker är klurigt är att få
medhåll att nått är galet. Det är inte så lätt att hitta felet verkar det som. Inte för dom som varit hemma hos mig i alla fall.

Här på forumet har jag fått mycket info och tips, som hjälper, det är jag tacksam för.
 :)
 

 


Vet inte hur det funkar på thermia men på nibe tror jag dom brukar byta hela kylpacketet blir säkert dyrare men då blir det bli bra. Skulle försöka kräva det med tanke på att den gått med hög temp. Verkar inte som teknilerna har full koll
Skrivet av: Majk
« skrivet: 03 december 2010, 20:47:16 »

Ja försäkringen ingår i två år till med option på att köpa fyra år efter det så det är lungt, det jag tycker är klurigt är att få
medhåll att nått är galet. Det är inte så lätt att hitta felet verkar det som. Inte för dom som varit hemma hos mig i alla fall.

Här på forumet har jag fått mycket info och tips, som hjälper, det är jag tacksam för.
 :)
 

 
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 03 december 2010, 19:36:44 »

Ja då har kylteknikern varit här och mät och donat.
Det framkom inte så mycket men läckage hittades inte med läckage indikatorn och över och undertemp
låg inom godkända intervall.
Det finns två extra anslutningsrör som är pluggade med nån typ av hatt och han var lite misstänksam
mot den ena då det verkade vara en liten oljedroppe runt den.

Han toppfyllde lite gas och skulle kolla upp mera nästa vecka.
Det var nog lite för hög hetgas tyckte han med men han ville avvakta lite och se hur kompressorn reagerade på
gasfyllningen.

Han kom med några förslag på ev. fel. tex kunde r407c läcka ut bara en av beståndsdelarna. ??
Sen kunde kompressorn vara dålig och därför genom ev friktion generera mycket värme.

Jag har loggat en massa förbrukning och skall fortsätta hålla koll på pumpen för att se om det blir någon skillnad.
Tex så har jag kommit fram till att pumpen drar 2,89kw i timmen utan tillsats men inklusive cirkpumpar.(märkeffekt 2,3kw)

Om kompressorn är sliten kan väl den högre förbrukningen vara ett resultat av värmen dvs friktion?
Jag menar att även om cirkpumparna är medtagna i förbrukningen så ligger den förbrukningen bara på ca 100w/h alltså drar kompressorn ca 500w för mycket/h.

Eller ?

Min nibe 1245a drar ca 2000 watt inkl cirkpumpar din pump borde dra nått liknande är ungefär samma storlek. Om pumpen är installerad 2006 slipper du väl betalla för rep i alla fall.
Skrivet av: Majk
« skrivet: 03 december 2010, 15:20:34 »

Ja det var bara en liten mängd gas som fylldes men nu när jag såg på så kom jag på att den andra kylteknikern
gjorde på precis samma sätt, det var alltså andra gången den fylldes med troligtvis något hekto/gång.

Skillnaden var att denna tekniker ville följa upp om ett tag med ev. gasbyte.
Eller annan åtgärd.

Larm HP:
Optimum funktionen är aktiverad och han mätte upp två temperaturer som jag tror har att göra med förångning resp. kondensering.
Det var ca 5 grader i differans som enligt honom skulle ligga inom 4-7 grader.
Delta på framledning ligger på 7-8(inställd på 8 ) grader och brine på3(3) grader.
Brinepumpen brukar gå med 55% när jag har tittat efter och radiatorpumpen går ofta på 25%.

Hur kollar man att expansionsventilen funkar?
Skrivet av: Larm_HP
« skrivet: 03 december 2010, 14:55:35 »

varfør ska det vara gasbrist?
Høg hetgastemp blir det vid låg førångning resp. høg kondensering.
Kanske ska ta och kolla cirk.pumparnas hastighet..
Optimum funktionen kanske inte ens ær aktiverad? Om den inte ær det kommer cirk.pumparna snurra på lågfart vilket kanske ær tillræckligt før att hålla flødet så man undviker lågtryckslarmet.

Om exp.ventil ær kontrollerad, optimum ær aktiverat så kan det ju vara kompressorn som inte tætar mellan scrollhalvorna.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 03 december 2010, 13:38:40 »

Han kom med några förslag på ev. fel. tex kunde r407c läcka ut bara en av beståndsdelarna. ??

Ja, R407c är en blandning av flera olika kylmedier med lite olika kokpunkter. Blir det ett litet läckage så försvinner i första hand den komponenten som är flyktigast så att blandningen så småning om blir fel. Därför är det viktigt att man tömmer ut all gas och fyller på ny även om det bara fattas en del gas.
Det låter dock som att teknikern den här gången bara fyllde i en väldigt liten mängd gas, så då spelar det nog inte så stor roll för blandningsförhållandet...
Skrivet av: Majk
« skrivet: 03 december 2010, 13:06:39 »

Ja då har kylteknikern varit här och mät och donat.
Det framkom inte så mycket men läckage hittades inte med läckage indikatorn och över och undertemp
låg inom godkända intervall.
Det finns två extra anslutningsrör som är pluggade med nån typ av hatt och han var lite misstänksam
mot den ena då det verkade vara en liten oljedroppe runt den.

Han toppfyllde lite gas och skulle kolla upp mera nästa vecka.
Det var nog lite för hög hetgas tyckte han med men han ville avvakta lite och se hur kompressorn reagerade på
gasfyllningen.

Han kom med några förslag på ev. fel. tex kunde r407c läcka ut bara en av beståndsdelarna. ??
Sen kunde kompressorn vara dålig och därför genom ev friktion generera mycket värme.

Jag har loggat en massa förbrukning och skall fortsätta hålla koll på pumpen för att se om det blir någon skillnad.
Tex så har jag kommit fram till att pumpen drar 2,89kw i timmen utan tillsats men inklusive cirkpumpar.(märkeffekt 2,3kw)

Om kompressorn är sliten kan väl den högre förbrukningen vara ett resultat av värmen dvs friktion?
Jag menar att även om cirkpumparna är medtagna i förbrukningen så ligger den förbrukningen bara på ca 100w/h alltså drar kompressorn ca 500w för mycket/h.

Eller ?
Skrivet av: Majk
« skrivet: 29 november 2010, 22:01:00 »

Åfan det är inte bra. Våran pump har ju gått så här ett tag.
Jaja det ordnar sig. Tack för info!
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 29 november 2010, 21:30:31 »

Oljan mår inte bra och då mår inte kompressorn bra. Risken finns att den kraschar till slut.

Vet ett annat märke som hade en del problem med detta. Kompressorerna rasade på ett år ungefär. R410A var det i dem.

Felsökte en Diplomat som uppträdde som du beskriver. Det skulle vara 1,35 kg i den men det var 0,31.  Inget bra *vinkar* 
Skrivet av: Majk
« skrivet: 29 november 2010, 21:23:55 »

Medveten om det problemet därför litar jag inte helt på mätningarna.
Därför får teknikern kolla det riktigt sen.

Några andra frågor som dykt upp;

Varför är det så dåligt med hög hetgastemp?
Vad förutom att oljan blir dålig är det som händer?
Kan kompressorn skadas vid långvarig drift?

Det känns lite som: Jag förstår, men vad menar du? just nu :)
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 29 november 2010, 17:32:32 »

Svårt med IR termometrar.  De suger helt enkelt. Litar inte för 5 öre på en IR termometer.   PT 1000 ska det va *vinkar*

Men det är ju tyvärr inte så många som har såna liggande hemma. :)



Med tejp på rören så kan man iallafall få ganska tillförlitliga värden på temperaturskillnaden.
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 29 november 2010, 17:22:00 »

Svårt med IR termometrar.  De suger helt enkelt. Litar inte för 5 öre på en IR termometer.   PT 1000 ska det va *vinkar*

Men det är ju tyvärr inte så många som har såna liggande hemma. :)

Skrivet av: purjo__
« skrivet: 29 november 2010, 16:22:18 »

Nu har jag jag mätt med en IR mätare och det tyder på(lite vanskligt med IR och koppar) att temp över torkfilter har
över 1 ºC i differans.

Även thermia support misstänkte gasbrist pga den höga hetgastempen.

Det visar sig förhoppningsvis på fredag för då ska en kylservicefirma komma hit å felsöka.

Lite förbrukning dom 3 senaste dygnen vid -8 till -10 ºC:
291kwh bara vp.
22h tillsats (3kw)
69 gångtimmar av 72.

Kommentera gärna om det verkar normalt eller om ni tycker annorlunda.



Sätt en bit eltejp på rören där du skall mäta med IR-termometern. Annars visar den olika beroende på hur blankt röret är.
Skrivet av: Majk
« skrivet: 29 november 2010, 13:24:04 »

Nu har jag jag mätt med en IR mätare och det tyder på(lite vanskligt med IR och koppar) att temp över torkfilter har
över 1 ºC i differans.

Även thermia support misstänkte gasbrist pga den höga hetgastempen.

Det visar sig förhoppningsvis på fredag för då ska en kylservicefirma komma hit å felsöka.

Lite förbrukning dom 3 senaste dygnen vid -8 till -10 ºC:
291kwh bara vp.
22h tillsats (3kw)
69 gångtimmar av 72.

Kommentera gärna om det verkar normalt eller om ni tycker annorlunda.

Skrivet av: Majk
« skrivet: 26 november 2010, 21:41:31 »

Ok det var bra att veta, ska mäta det på måndag.
Jag återkommer med mer info om detta.
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 26 november 2010, 20:49:02 »

Det sitter ett svart torkfilter i pumpen.  Danfoss står det på det.  Sitter innan exp ventilen från kondensorn sett.
Mät för och efter den.  Max 1 grad skillnad annars byt  och om du byter den byt exp ventil.  Torkfiltret kan vara igensatt eftsom det är som Toprunner sa. Oljan mår piss i dem temperaturerna och Thermia har vanlig ester som alla andra. *vinkar*
Skrivet av: Majk
« skrivet: 26 november 2010, 20:44:13 »

Ok men då känns det som jag har något att gå på.
Det stämmer nog det du säger VP för efter gasbytet/påfyllningen var blev hetgasen kallare.
Runt 100-110 grader har jag för mig. Och nu verkar den vara på väg upp igen.

Synd bara att dom inte gjorde riktigt första gången. men men gör om gör rätt heter det va?
Kanske den dära expansionsventilen skulle kontrolleras på en gång.

Tack för hjälpen :)
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 26 november 2010, 20:31:39 »

Om det var en korrekt fyllning förra gången så har du tyvärr brist nu. hetgasen ska vara 35-40 grader över utgående temp( förenklat beskrivet) absolut inte 70 grader.  Gasbrist tyvärr.  Bara att tömma byta schradrar
provtrycka  vacuumsuga fylla trimma in.   Tyvärr *vinkar*
Skrivet av: Majk
« skrivet: 26 november 2010, 20:23:02 »

Rickard:
Helt riktigt, 1,25 kg är det. såg det när jag var ner och kollade på pumpen.
Har haft hem ir mätare förra året och kollat elementen och det låg lite olika men i huvudsak samma difftemp som du säger.
Jag installerade nya termostater på mellanvåningen( 3 element)och dessa stänger nog en del, dilemmat är att jag hade samma problem förra året när jag hade dessa helt öppna. Har ingen strypning på dessa då det är äldre installation.
Cirkpump är inställd på 8 grader men det brukar ligga på 7 grader.
Kommer att forska vidare, det är trots allt min investering.

VP-oraklet:
Inga nålar byttes.
Jag kan just nu bara säga vad displayen säger att jag har för temp

vid 49 ºC framledning står det 118 ºC och vid 50 ºC framledning står det 120-121 ºC på hetgastempen.

Har tyvärr ingen termometer/irmätare hemma.
Får låna på jobbet på måndag.

När jag var ner förut idag såg jag hur kompressorn inte orkade lyfta integralen över -400 då vände den neråt.
Nyss när jag var ner gjorde den varmvatten och då for hetgasen upp på 140 grader och fyrkanten dök upp igen.

Jag har läst här en del här och är väldigt tacksam för den hjälp man får här!!
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 26 november 2010, 19:28:30 »

Om jag nu är experten ( vilket kan diskuteras) så ville jag bara veta vad teknikern gjorde.  det borde stå på din skylt eller lapp på toppen av pumpen hur mkt köldmedia det finns i från fabrik.  Idag är det 1,35 kg i en 8;a

Byttes inga schrader nålar?   Brukar vara dem som läcker.  Kan du mäta på tryckröret hur varmt det är när vp går och samtidigt säga vad framledningen är så kan vi nog säga ngt. *vinkar*
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 26 november 2010, 19:16:13 »

De flesta installatörerna vet inte vad som krävs för att en värmepump skall fungera bra.
Det är ofta upp till ägaren att på egen hand lära sig, och trimma in systemet för maximal verkningsgrad och optimal funktion.

Det du behöver säkerställa dig om är:

Difftemp (när kompressorn går) mellan vb fram och vb retur skall vara ca 6-8 grader.
Alla termostater på radiatorerna helt öppna
Mät gärna med IR-termometer på inkommande och utgående rör på alla radiatorer att de har en difftemp mellan inkommande och utgående ledning på 5-9 grader.
Om difftempen är mindre, stryp flödet genom radiatorn.

1.25 kg köldmedium motsvarar hela mängden, så antingen har den läckt ut allt köldmedium, och han har bara fyllt, eller så har han tömt den och fyllt på nytt (vilket är rätt).
Att han inte hittat någon läcka verkar dock suspekt, det skulle alltså inte förvåna mig om du har för lite köldmedium i pumpen igen.
Eller så är det fel på exp.ventilen som vissa av experterna här verkar misstänka.

Stå på dig, om hetgastempen är så hög är det väl rimligen något som inte står rätt till.
Skrivet av: Majk
« skrivet: 26 november 2010, 16:22:53 »

Jaha nu har det varit hit en rörmockare och kollat växelventilen å spanat efter läckor plus kollat
alla värden. Han kunde inte hitta några fel så han ringde en kollega och pratade ett tag sen fick jag tala med kollegan.

allt låter ju bra sa han så vad är problemet?

-ja problemet är att pumpen går konstant vid -8 ºC ute och ändå
orkar den inte höja integralen, sen blir det för hög retur och så stänger
värmen av. Därefter startar pumpen med elpatron och det blir dyrt!

-ja då har du för lite element, säger han.

-men pumpen fungerade bättre vintern för 2 år sedan och sedan dess har jag satt in 3 stora element till??
sa jag.
-ja då får du sänka tempen inne så blir det nog bra, säger han.
-men jag vill ju ha 22 grader inne.  säger jag.     

-vänta en par dagar så stabiliserar sig nog värmen och pumpen funkar bättre. säger han.

 fiR:


Nu orkar jag bara sucka åt skiten, ska en 70tusen kronors pump vara så djävla svår att få å funka

Skrivet av: Majk
« skrivet: 26 november 2010, 13:11:38 »

Jag försöker komma ihåg men kan faktiskt inte komma på hur han gjorde.
Ska försöka hitta felrapporten.

Har det inverkan hur han gjorde?

 redigering: har hittat fakturan och där står det debiterat; köldmedium r407c 1.25kg.

om det är påfyllning eller om det räcker till helt byte vet inte jag men det kanske ni gör?
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 26 november 2010, 12:53:36 »

Fyllde han bara eller tömmde han först?
Skrivet av: Majk
« skrivet: 26 november 2010, 12:19:58 »

Nej expansionsventilen byttes inte och något läckage hittades inte.
Kylteknikern som var här sa att det var gas i men kanske lite lite.
hetgasen ligger på 120-121 ºC vid framledning ca 50 ºC.

Däremot höjdes max hetgastemp till 140 ºC
och max retur till 54 ºC

Jag vet ju inte men det känns fel Sc:,h

Skrivet av: Toprunner
« skrivet: 26 november 2010, 12:13:58 »

Ok, tack ska säga åt installatören att kolla upp det.

Teknikern sa även att det var nya direktiv från Thermia att
den skulle klara 140 ºC .

Jag vet inte men det känns som den får jobba onödigt hårt?

Oj.. vilken bra olja de måste använda. Generellt gäller ju 120 grader som gräns för att inte oljan ska börja "cracka" till kol
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 26 november 2010, 10:39:25 »

Fyrkanten indikerar att driftpressostaten är öppen alternativt hög hetgas temp.   Byttes expventilen är du fick ny gas?  Lagades det läckage som gjorde att gasen försvann i det första skedet?
Skrivet av: Majk
« skrivet: 26 november 2010, 10:15:04 »

Tjena igen!
Jag måste väcka liv i den här tråden igen för nu när kylan börjar komma så verkar det som pumpen
inte riktigt hänger med igen.
Det som är bytt är:

Ny växelventil
Ny gas i kompressorn
Ny tempgivare till hetgas
Rengjort smutsfilter

Jag började känna av att inne tempen for upp
och ner. Då började jag kolla mer på pumpen och det visar sig att
elpatronen fick hoppa in och hålla ner integralen.
Även den lilla fyrkanten har dykt upp igen.

Vi har bara -8 här och jag vill inte att det ska börja kosta massa "dyr el" redan.
Förslag? Blir lättare att brottas med installatören om man har kött på benen :)



Skrivet av: Majk
« skrivet: 18 januari 2010, 16:42:38 »

Det verkar som Luckyman var på rätt spår,
Thermia misstänkte också gasbrist.

En tumregel på vilken temp som tryckröret bör ha är ca 30-40 ºC grader över framledningstemp. (enligt thermia support)
Då jag ligger ca 60-80 ºC över så verkar det vara nå tok.
Installatören ska kontakta en kyltekniker som får kolla upp det i alla fall.

Återkommer när det finns mer att berätta.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 17 januari 2010, 20:24:12 »

Som jag sagt 100 gånger kompressorn ska gå hela tiden vid svinkyla, som är så sträng att även tillskott behövs!
Inte ett enda stopp ska det va.
Vid kyla när kompressorn ensam nästan klarar behovet kan det bli liite elpatron tex om man tar ut mycket varmvatten. Då kan kompressorn kanske stanna lite på natten när den enbart jobbar med värmen!

troligt som Lucky säger fortsätt jaga dom!
Meddela gärna oss båda framsteg och motgångar!
Skrivet av: Majk
« skrivet: 17 januari 2010, 15:54:16 »

Ok, tack ska säga åt installatören att kolla upp det.

Teknikern sa även att det var nya direktiv från Thermia att
den skulle klara 140 ºC .

Jag vet inte men det känns som den får jobba onödigt hårt?
Skrivet av: luckyman
« skrivet: 17 januari 2010, 13:55:07 »

Jag tror på gasbrist eller exp.ventilproblem i din maskin, hetgasen ska aldrig behöva gå över 120 grader om den nu inte visar fel
Skrivet av: Majk
« skrivet: 17 januari 2010, 13:00:17 »

Hej!
Jag har en Thermia optimum 8 bergvärmepump installerad 2006.
Den har i stort fungerat bra, men har nu vid kallare temp ute haft lite problem.

Mitt problem liknar många andra inlägg som dök upp i och med "svinkylan", det blev för kallt inne.
Trots det stannade pumpen och visade texten: pumpen startar om 14 min.

Felsökning har lett till att jag kollat alla termostater, pillat ut dom pliggar som fastnat, gjort rent smutsfilter, luftat systemet, kollat delta VB sidan, motionerat växelventilen mm mm.

Efter kontakt med installatören byttes växelventilen och en liten förbättring tycktes märkas men den orkade ändå inte riktigt med och hade för få gångtimmar på vp samt tycktes använda ts väldigt mycket.

Tog kontakt med installatören igen och fick tipset kolla med thermia support för att få mer  ideer om fel. Dom misstänkte givaren på tryckröret som gjorde att pumpen stannade på max temp
120 grader

Då var en tekniker förbi och mätte upp givaren som tycktes visa rätt, varpå max tempen höjdes till 140 grader(max temp tryckrör) och sedan dess har pumpen inte använt ts, fått längre drifttid
och beter sig mycket bra. Men.

Den arbetar med ganska hög temperatur i tryckrör ca 110 grader vid 45 graders framl. och 138/139 vid varmvattenprod. har jag sett.

Vad kan vara normal temp i tryckröret?
Har nån annan haft lika bekymmer?
Är problemet fixat nu?

Synpunkter?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!