Jag har kanske missuppfattat hur pumpen agerar. Om börvärdet på framledning är 30 och gradminuterna 200, när kommer pumpen att stänga av?
Jag köper ditt resonemang att om värmepumpen startar när tanken når 25 grader så kommer den jobba en bra stund innan den nått 30 grader. Problemet är att jag inte ser hur den skall nå 25 grader. När pumpen slutar arbeta vid 30 grader tar det 1-2 dygn innan temperaturen i systemet skulle nå 25 grader. Det är väldigt många gradminuter. Gradminuter som sedan skulle producera väldigt mycket övervärme. Elpatronen kommer för övrigt vara helt bortkopplad. 6kw räcker vid -20. Gränsen går runt -25. Skulle det mot förmodan börja bli kallt inne så startar jag nog gengaspannan.
För att detta system skall blir effektivt tror jag att jag måste koppla returen från golvvärmen till mitten av tanken eller högre. För annars kommer returen till värmepumpen att öka i temperatur när temperaturen i returen från golvvärmen ökar, vilket den gör fortare än plattan, golvet och temperaturen inne. Kopplar jag däremot returen i mitten så måste ju även hela tanken bli varm innan botten blir varm. Vilket tar betydligt längre tid. Dessa 8 graders temperaturökning från värmepumpen när den startar förutsätter ett flöde på 0.18l/s om jag räknat rätt. Detta verkar dock vara ett ganska lågt flöde. Borde inte vara några problem att få det dubbla och således få 4 graders tempökning. Dessa 4 grader kommer blandas med minst samma flöde eller högre från golvvärmen. Vilket borde resultera i max 2 graders ökning av framledningen vid start. Smurfen: Hur är ditt flöde genom radiatorerna jämfört med flödet genom värmepumpen?