Skrivet av: Hus jonas
« skrivet: 27 oktober 2015, 06:15:52 »

Om man stänger av pannan och inkommande vatten så måste den Vell gå att lossa utan att de ändrar nått på pannan eller att man måste LUFTA något på pannan .

Ingen som har pluggat blandarventilen på kallvattensidan så den inte kan blanda kallt o varmt vatten .  Den står ju ändå hela tiden på Max +
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 26 oktober 2015, 20:06:54 »

Inte ovanligt att gamla blandningsventiler fastnar, det kan gå att fixa till den.
Man får plocka isär den och ta bort beläggningar mm så brukar den funka igen.
Skrivet av: Hus jonas
« skrivet: 26 oktober 2015, 18:37:34 »

Men ska de vara temperaturskillnad innan o efter blandningsventilen om ratten står på Max + . Känner med handen innan o efter o känner skillnad. Känns som kallvatten blandas i ventilen .
Får iallafall låg temp i varmvattnet .
Spolar man med fullt tryck så är de ganska varmt några sekunder sen blir de kallare .
Skrivet av: erp
« skrivet: 26 oktober 2015, 15:25:31 »

Elpanna nedre bör stå på 50-60 grader. Denna temp styr bara nedre elpatron, och den går bara in om pumpen kopplas bort.
När pumpen är bortkopplad har man en ren elpanna och då ska temperaturen vara så hög att man klarar värmen under alla förhållande, och det finns ingen anledning att köra på några låga temperaturer. Det finns inget att spara på att sätta ner elpatronens värde i undre pannan.
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 25 oktober 2015, 23:55:44 »

Ok vart ändrar jag så de blir 45 grader i pannan då?

Läs erp's beskrivning av EcoEl-EcoAir överst här på CTC-sidan så förstår du lite mer.

Temperaturen i nedre tanken styrs av hur varm framledning du behöver till radiatorerna. Den styrs automatiskt av utegivaren och huskurvan. Om du har innegivare kan den finjustera lite. Det är bara min.tempen i övre tanken som du kan ställa in manuellt.

Ratten med +/- markering är en blandningsventil för varmt kranvatten. Den är till för att blanda ut varmvattnet med kallvatten om man har väldigt varmt tappvatten, som från en elberedare som ställs in på 60-65 grader. Den har inget med VPn att göra. Den ska vara vriden så långt mot plus som det går.
Skrivet av: GabrielH
« skrivet: 25 oktober 2015, 20:53:24 »

Mina relevanta inställningar med kommentarer (inte säkert att de passar dig, men du har i alla fall något att jämföra med).
Avancerat > Inställningar
Elpanna 38
Elpanna max 3 kW
Elpannan går in och stöttar om varmvattnet blir för kallt. Händer sällan om man inte duschar lite längre.

Elpanna nedre 46
Elpanna nedre 6 kW

Elpanna nedre startar endast om värmepumpen stannar. Larm eller kallare än -10 grader.

Extra VV min 30
Extra VV elpanna 65

Vill jag ta ett bad aktiverar jag extra VV en stund innan bad för att få rejält med varmvatten.

Avancerat > Service > Fabriksinst kodad (kod 372)
VP min 36
Diff start/stopp 11

För att värmepumpen alltid ska arbeta upp temperaturen i nedre tanken till 47 (36+11) grader. Värmen sprider sig upp i övre tanken som håller sig runt 44 grader.
Att förlita sig på var fjärde körning som kör till 55 grader (eller 48 grader på VP in, det som inträffar först) räcker inte för oss. Det fick elpatronen att arbeta alldeles för mycket.
Skrivet av: Hus jonas
« skrivet: 25 oktober 2015, 19:56:16 »

Ok vart ändrar jag så de blir 45 grader i pannan då?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 25 oktober 2015, 19:53:42 »

Kör du 40 °C i pannan så kan det bli ljummet om du duschar med fullt öppen kran, skulle tro att du behöver minst 45 °C i pannan för att få någorlunda komfort i duschen.  Sc:,h
Skrivet av: Hus jonas
« skrivet: 25 oktober 2015, 19:39:19 »

Alla ventiler är öppna fullt .
Nu är nedre pannan uppe i 40*c (40)
Och VP in/ut  35/41
Ställde upp farten på laddpumpen från 1 till 2   

Känner med handen på rören innan o efter en ventil där de är en ratt som har markering + och - och temp  . Där känner jag skillnaden på värmen i rören ska de va så . Ventilen står på Max +
Skrivet av: GabrielH
« skrivet: 25 oktober 2015, 18:54:48 »

Ser ut som att en av ventilerna vid laddpumpen (cirkulationspumpen undertill) inte är fullt öppen. Det kan förklara relativt höga 11 grader skillnad mellan in och ut till värmepumpen. Öppna alla fullt. Strecket ska ligga rakt i rörens längdriktning.
CTCs riktvärde är 7,5 grader vid 10 grader utetemperatur och 35 grader framledning.

Filter är upp till installatören att installera, så det saknas ibland (ofta?). Saknar själv filter på den EcoAir 105 som fanns i huset när jag flyttade in.
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 25 oktober 2015, 18:48:29 »

En diff på 11 grader på VPin/ut är på tok för högt! Du måste öka farten på laddpumpen, eller också har du skit nånstans som hindrar vattnet att cirkulera som det ska genom VPn.

Om du har stängt övre elpatronen och VPn inte funkar som den ska så är det inte så konstigt att du inte har nåt varmvatten. Övre elpatronen behövs när det blir kallt.
Skrivet av: Hus jonas
« skrivet: 25 oktober 2015, 18:05:05 »

Vet inte varför bilderna kom upponer.
Skrivet av: Hus jonas
« skrivet: 25 oktober 2015, 17:18:37 »

Hej nu har jag inte fått nån felkod på ca 1 vecka . Allt värkar funka bra tills idag då jag skulle duscha .  Kom bara jummet vatten. Sprang ner o kollade i källaren på pannan . Panna nedre stog på 40*c (55). Men värmepumpen börja gå o sakta men säkert steg tempen. Ingen har duschat på 2 dygn innan .

VP in/ut.  44/55 . Är inte så bra på de här med värmepumpar .
Kan nån förklara mer vart de där filtret sitter som man ska göra rent
Också hur man luftar . Lufta elementen kan jag . 

Har ställt ner
Elpanna *c. Till 40  va 50 från början
Elpanna Max kW. Till 0 va 6,0 från början
Dessa inställningar gjorde jag förra vintern då den gått väldigt mycket på el och inte VP
Skrivet av: erp
« skrivet: 22 oktober 2015, 16:57:21 »

Kolla om du kan öka ett snäpp på laddpumpen, som sitter under pannan. Det kan kanske bero på för lågt flöde i laddkretsen.
Skrivet av: Jiri
« skrivet: 22 oktober 2015, 16:01:40 »

Mest mina funderingar!
Verkar konstigt att du ska behöva byta hetgasgivaren i stup i ett.
För min del verkar det att kompresorn klarar sin del, problemet verkar ligga mera på dåligt flöde genom kondensor som inte avger värme som det är tänkt(kanske igensatt).Det första man tänker på vid HP-fel är dåligt flöde(kolla LP)
Filter ska sitta på framledning till VP, finns ingen i själva VP.
Vad det gäller avluftning av själva VP så är det högsta anslutningspunkten(VP-ut).
Med vänlig hälsning Jiri
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 14 oktober 2015, 22:31:48 »

Läs av lite temperaturer, kolla speciellt in/ut till värmepumpen när den går?
Ser det rimligt ut?
Jämför med ärvärdet på pannan?
Skrivet av: Hus jonas
« skrivet: 14 oktober 2015, 20:27:30 »

Har läst att de finns nått filter som sitter ute i VP men vet ej hur de ser ut o hur man gör när man ska rengöra de.  Sen har jag läst att man kan kolla om det är luft mellan utedelen (VP) och pannan men vet inte hur man gör de. Har bara luftat på alla element o där kom inge luft.
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 14 oktober 2015, 20:20:08 »

Låter som det är vi varmvattenladdning

Värmepumpen försöker värma till 55grader var fjärde start kan vara då du får larmet.
Är allt luftat och eventuella filter rengjorda?
Skrivet av: Hus jonas
« skrivet: 14 oktober 2015, 19:40:05 »

Hej har under några dagar nu kvitterat felkod pressostat högtryck ca 2 ggr per dag nu . Har luftat alla element och ska i helgen prova att byta hetgasgivaren som jag har bytt några ggr nu under årens lopp.
 
Nån som har någon ide varför detta larm kommer o vad göra.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!