Tja!

En polare har en Villa 55 som gått närmare 10 år sen installation. Systemet verkar fungera ok, historiskt har han ganska bra driftsvärden vad avser elförbrukning mm.
En koll visade att han hade 8 graders delta på Kb, trots att CP går på max. Det är väldigt oklart hur KB sett ut sen maskinen var ny.
LÃ¥ter dock som lite högt delta, första gissningen var igensatt filter. Har fÃ¥tt ett par bilder skickade pÃ¥ mobilen och det sitter iaff inte en lika 'fin' mässningsblandare med filter+pÃ¥fyllning mm som jag har pÃ¥ min nymonterade maskin.  Finns nÃ¥t som ser ut som ett filterfäste precis vid ingÃ¥ende KB i maskinen, men det finns bara en avstängningskran utanför, inte innanför. Känslan e att all brine i maskinen rinner ut om man öppnar filtret, eller är all brine i maskinen under nivÃ¥n för ingÃ¥ende rör ?

NÃ¥gra tips?    Gissar att vi borde sikta pÃ¥ ett delta pÃ¥ ca 3 grader pÃ¥ denna maskin okk, trots Ã¥ldern...?
En följdfrÃ¥ga, delta pÃ¥ varma?   8 grader eller ? ...
1½-plansvilla 168kvm + 56kvm garage byggt 1977. Norrbotten/Boden.
Termia Diplomat 8, 12 radiatorer + 2 fläktkonvektorer.
Från Direktverkande el (38MWh) via LLVP (31MWh) till 165m borra + 110m markvärme i serie (14MWh)

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Hog KB-diff Thermia Villa 55
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2012, 00:45:50 »
ja 3 på kalla och 6-10 beroende på effekt och övrig konfiguration brukar ju fungera bra.

På kalla sidan är det sällan det går _FÖR_ fort. På varma är det lite mer svårtytt vad som är bäst och till viss del är man kanske intvingad i ett visst delta utifrån vilket värmesystem man har i övrigt.

Jag är ju sopig på detta med rör utan tvekan. Men om vi tänker oss att vi följer röret in i VP så kommer det ju ut. Endera framledning eller retur för KB. Finns det en kran där så har vi ju ett väldigt begränsat spill.

Jag har ingen aning om hur kännsligt det är men hålet ligger ju en bra bit nedanför så allt för myket soppa kan ju inte rinna ut. Men vem vet. Kanske får INGET rinna ut. Måste ni nog kolla med en röris först.

Men tanken är ju att man ska ha möjlighet att rensa smutsfiltret på kalla och varma sidan. Och har det aldrig gjorts är det kanske läge. Om inte hålet är extremt bör ju delta på 3 kunna nås även om maskinen är gammal, så länge pumpen fungerar. Och om den inte fungerade hade väl ägaren fått LP larm eller något i den stilen.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hog KB-diff Thermia Villa 55
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2012, 06:55:21 »
På en del sitter det en filterball, de är enklast att rengöra, bara vrida, öppna och pilla ut låsbrickan + filter.
Om det är ett "vanligt" filter så bör man stänga så många kranar runt som man hittar, systemet brukar vara trycklöst men nivåkärlet brukar ju sitta överst och det är ju inte så trevligt om man tömmer ut all den soppan på golvet.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Hog KB-diff Thermia Villa 55
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2012, 09:09:56 »
Det är MYCKET vanligt att tempgivarna visar fel.
För att kontrollera detta, tvångskör cirkpumpen på kalla sidan utan att kompressorn går, läs efter några minuter av tempgivarna - de skall då visa mer eller mindre samma värde om de visar rätt.
Stämmer de överens vid denna test så har ni ett flödesproblem.
Avviker de med ca 5 grader är det givarfel, och inget problem med flödet.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad AAKEE

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrbotten, Boden
  • Antal inlägg: 223
  • Karma +0/-0
SV: Hog KB-diff Thermia Villa 55
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2012, 11:41:03 »
Det är MYCKET vanligt att tempgivarna visar fel.
För att kontrollera detta, tvångskör cirkpumpen på kalla sidan utan att kompressorn går, läs efter några minuter av tempgivarna - de skall då visa mer eller mindre samma värde om de visar rätt.
Stämmer de överens vid denna test så har ni ett flödesproblem.
Avviker de med ca 5 grader är det givarfel, och inget problem med flödet.

Yepp, en sÃ¥n tvÃ¥ngskörning är redan 'beordrad' :-)    ...Men oavsett hur det testet förlöper, efter sÃ¥där 10 Ã¥r sÃ¥ vill man kolla filtret iallafall :-)
Filtret sitter med vinkel, ser nog ut som den lilla bilden, dvs ett löst filter.
1½-plansvilla 168kvm + 56kvm garage byggt 1977. Norrbotten/Boden.
Termia Diplomat 8, 12 radiatorer + 2 fläktkonvektorer.
Från Direktverkande el (38MWh) via LLVP (31MWh) till 165m borra + 110m markvärme i serie (14MWh)

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hog KB-diff Thermia Villa 55
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2012, 14:51:54 »
Sitter det en ventil under nivåkärlet så stäng den också vid filterrensning.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!