Bergvärme lönsamt?

Hus: Nybygge 173 kvm (enplans), golvvärme, Välisolerat, energibalansberäkning uppskattar värmebehov/varmvatten till 10 500 kWh/år, ventilation 220 m3/h.

Kulvert till garage, 50 kvm, golvvärme, isolering (vägg 165, tak 350, grund 200)

Huset är förberett med rör för 2 kollektorslangar.
Vi installerar en kakelugn från cronspisen (alltid velat ha en).

(Nibe 1135 8kw ca 40 000, modul 12 000, Borrhål 140 m (210 kr/m) ink moms + slang/vätska ca 35 000, installationskostnad 10 000, Tank 10 000. Totalt 107 000.

Hur skulle man dimensionera ett bergvärmesystem med de här förutsättningarna? Eller är det inte ekonomiskt försvarbart? Vilka andra alternativ finns? Comfortzone?
Titel: SV: Bergvärmeanläggning
Skrivet av: Carl N skrivet 28 oktober 2008, 09:00:26
Med tanke på vad huset kostar så är merkostnaden för bergvärme jämfört med Comfortzone rätt försumbar eller?
Titel: SV: Bergvärmeanläggning
Skrivet av: Rickard skrivet 28 oktober 2008, 09:32:18
Nu skall jag vara riktigt ärlig, hoppas du kan ta det för vad det är.

Det är naturligvis totalt vansinne att sätta in en cronspis i ett nytt hus, kostnaden för anpassning av huset, skorsten, kamin, ved, sotning + all hantering med veden är ju helt sjuk i proportion till det du får ut av det hela.  ;)

Dock: OM du är beredd att kasta så pass mycket pengar i sjön för att mysa några gånger/år framför spisen så skulle jag definitivt råda dig att sätta in bergvärme, inte för att ComfortZone är dålig, men du kommer att få en anläggning som bättre klarar av att värma både huset OCH garaget om du köper bergvärme, och du får en mer välbeprövad lösning med bergvärmen än med frånluftsvärmepumpen.

Priset på borran var otroligt bra.
Titel: SV: Bergvärmeanläggning
Skrivet av: Roland skrivet 28 oktober 2008, 10:27:44
Jag är lite frågande till energikalkylen. Varmvatten och 220 m3/h ventilation bör bara det bli ca  10000 kWh/år och även om det är välisolerade vägger så kommer det att gå ett antal tusen kWh/år där. Hur har man räknat där? Finns det någon uppdelning på de olika posterna?

Modul för 12000, det är väl aldrig en FLM30? Jag skulle välja bort den i så fall, det räcker bra med 140 meter borrhål.

En pump på 8 kW är alldeles för mycket, en pump på 6 kW räcker bra i synnerhet om den stöttas med en kakelugn.