GT1 och GT9 ska vara lika när pumpen går och värmer huset. När den gör varmvatten är värdena olika. De skiljer också om det är en bypass installerad och pumpen står still.
Fördelningen varmvatten/radiatorer är konstig. Normalt är det 20-30 % varmvatten, det varierar med familjens storlek, isolering i huset m.m. men över 50 % är märkligt och inte normalt. Möjligen kan det vara problem med växelventilen.
Det behövs mer information. Är det golvvärme eller radiatorer? Storlek på huset och ungefärligt byggår? Hur många bodde i huset tidigare?