Utstyr: Nibe 1245, 8Kw, med 190m borhull, aktivt 180m.
Konvertert fra olje til berg i august 2014.
Utetemperatur føler, innetemperatur føler og 200 L akkumulator tank.
2-krets system, har problemer med 2 kalde radiatorer på soverommene
Enkle radiatorer(60x90cm) med fullt åpne termostater, disse fungerte perfekt før da anlegget kjørte på olje.
Anlegget har nok vann og det er ikke luft i anlegget.
Har 12 radiatorer i huset og 10 fungerer perfekt,alle termostater er fullt åpne.
Noen tips til hvordan jeg kan få i gang disse igjen?
-
Kolla att den lilla pinnen på ventilen under termostaten fjädrar ut som den ska?
Sen kan du mäta eller känna på de varma radiatorerna att de är lite svalare nertill.
Om några radiatorer är lika varma nertill som upptill behöver du strypa flödet på de radiatorerna på nåt sätt för att tvinga vattnet till övriga radiatorer.
Du kan även testa att stänga alla andra radiatorer och kolla om de 2 blir varma då?
-
Takk for svar Carl.
Jeg finner ikke noe pinne på termostaten?(se vedlagt bilde)
De varme radiatorene er varme over hele flaten!
Har prøvd og lukke alle termostater, men det hjalp ikke, det er litt sirkulasjon på de, målt med IR meter til 20 gr.
-
Hej!
Du måste montera loss termostaten helt för att se ventilen under.
På en del sådana ventilen finns det möjlighet att ställa in grundflöde, men jag är inte säker på om det går på dom där. :-\
Annars brukar man kunna ställa in detta på returventilen (sitter under en täckmutter på retursidan av radiatorn).
-
Ok, jeg prøver.
Er det viktig og ballansere anlegget og få lik :dt: på alle radiatorene(5 °C) på et slikt 2-krets system?
-
Ok, jeg prøver.
Er det viktig og ballansere anlegget og få lik :dt: på alle radiatorene(5 °C) på et slikt 2-krets system?
Ja, temdiffen bör ligga kring det värdet, men det behöver kanske inte vara på decimalen.
Dock får ingen radiator avvika för mycket.
-
Justerer jeg det med den grå termostaten på bildet over, eller justerer du det også ved og demontere termostaten og justere ventilen som evt. ligger under?
-
Själva ventilen brukar vara helt i metall, jag ser den inte på någon av bilderna.
Du bör kunna montera loss hela plastgrejen.
-
Her er ventilen slik den ser ut, er det her jeg justerer flöde.
-
Där packboxen satt,(den delen med piggen igenom) brukar det finnas en "insex men inte insex" ;) spår för att justera flöde.
-
Ingenting å skru på der altså , er insex det samme som unbraco?
-
Jeg har som sagt ikke noe å skru og justere flödet med på ventilen?
Fant derimot feilen på radiatorene, det var stiften som hadde satt seg fast ;-), spørsmålet er, kan jeg justere flødet og få :dt: 5 gr. ved å skru på termostaten???? eller er ikke det mulig?
-
Det är viktigt att den där pinnen fjädrar ut som den ska.
Jag är osäker på om det går att justera grundflödet på den där ventilen. :-\
Det brukar funka att justera på returventilen istället.