Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: arnen skrivet 17 mars 2005, 14:29:09

Titel: Injusteringstips Optima 700 och 290 AW
Skrivet av: arnen skrivet 17 mars 2005, 14:29:09
Hej

Jag har en IVT Optima 700 och en IVT 290 AW el panna nyligen installerad, så nyligen att jag inte har hunnit
att kontrollera allt.
Någon därute som har lite bra tips och råd för att optimera inställningen på elpannan och värmepumpen.
Storlek hus ca 150 kvm värme genom radiatorer
M V H
Arne
Titel: SV: Injusteringstips Optima 700 och 290 AW
Skrivet av: Michael M skrivet 02 maj 2005, 20:23:46
1. Hoppas rumsgivare är installerad, annars beställ, ca 300:-.
Fördelar: Jämnare värme, lägre temperatur till radiatorer, färre start/ stopp.
2. Börja med en låg kurvinställning och höj vid behov.
3. Ha koll på temeraturdifferensen GT9 och GT8, det är temp till värmepumpen respektive temp från värmepumpen. Differensen bör vara under 7 grader, är den högre behöver cirkulationspumpen höjas eller filtret rensas.
För att läsa GT8 och 9 måste du först logga in under service och hålla knappen intryckt så du kommer in i avancerad meny.
För stor differens medför onödigt höga temperaturer (läs tryck) med förhöjd strömförbrukning och lägre cop.