Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: ackeka skrivet 17 oktober 2005, 01:44:27
-
Hej
Har undrat i många år över varför det är så få tillverkare som använder suggasväxlare på värmepupar någon som vet?
Acke
-
Kan det ha att göra med kostnader? Likadant är det väl med varvtalsstyrda kompressorer. Jag vet åtminstone en tillverkare som har både suggasväxlare och varvtalsstyrning, Comfortzone.
-
Ja se där en synnerligen intressant konstruktion.
Klart kostnaden är viktig, men så vitt jag vet så har suggasväxlare varitt mycket vanligare än varvtalsstyrning inom kylbranschen.
Vad som däremot förvånar mig är att Comfortzone har suggasväxlare eftersom de tycks sänka energikällan med 30-35 grader! De borde lätt klara överhettningen om medierna möts utan suggasväxlare.
Vinsten borde bli mycket störe på en vatten/vatten VP där tempraturfallet på brine är c.a 3 grader över värmeväxlaren, vilket betyder att förångningen ligger 7-10 grader under inkommande brine för att klar överhettningen.
Undrar om det är så att det finns ett problem med suggasväxlare på VP's Sc:,h
-
Nibe har integrerad suggasväxlare i sina värmepumpar.
Riktigt hur stor effekt den har vet jag dock inte.
-
Jaha så en del använder det då, jag blev så nyfiken så på väg hem for jag förbi en Nibe försäljare i dag men man såg inget. Du vet inte något om någon mer information? Vet du när de började med det?