Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: CTC Ecoair 107 problem  (läst 7920 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Andreas Dysholm

  • Gäst
Andreas Dysholm
CTC Ecoair 107 problem
« skrivet: 05 februari 2012, 12:03:16 »
Hej,

När kylan slog till för några dagar sedan så dog min Ecoair 107. När man försöker starta står det bara Motorskydd kompressor så stannar den direkt. Sedan står det Kontakta service Larm reset.
Sedan verkar inte patronerna klara av att värma elementen och varmvattnet längre. Kommer bara upp till ca 35 grader på den nedre och kanske ca 42 på den övre hur mycket jag än pressar patronerna att gå. Får även upp reducerad effekt högt eluttag. Så min 20 amperes huvudsäkring verkar inte räcka till. Har beställt 25 A istället av Fortum. Får se när dom kan ändra det.
Förra vintern var det inga problem trots ännu kallare temp. Var bara att kräma på mer så värmde den fint

Själva pannan är från 2000 så den kanske börja ge upp?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: CTC Ecoair 107 problem
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2012, 16:48:35 »
Kolla säkringarna till din VP i proppskåpet, ha en fas gått?
Kolla även att huvudsäkringarna är OK.
Sen kan det hända att säkringar går i skåpet ute vid gatan så har du en voltmätare så mät spänningen på inkommande faser i propphållarna för huvudsäkringarna.
Det ska även finnas 3 automatsäkringar inne i EcoEl, kolla dessa också.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad 318199

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Fredrik
SV: CTC Ecoair 107 problem
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2012, 22:42:33 »
Jag har typ samma problem med patronerna!
Min är från 2003.
Jag tycker inte nedre patron fungerar, trots det visar 6 kw på displayen.
Detta då det är kallare än minus 10-15, när VP slår av.
Har justerat värdena enligt ERPs förslag! Hjälper inte.
Alla säkringar är hela. Dock ej kollat de 3 automatsäkringarna inne i skåpet.
Var sitter de?

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: CTC Ecoair 107 problem
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2012, 23:11:41 »
VP:n måste vara spärrad för att nedre patron ska gå in.
Står det typ 3,0 + 6,0 ( övre + nedre) i aktuell driftinfo så har patronen gått in.
Vad får dig att tro att den inte funkar?

erp
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: CTC Ecoair 107 problem
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2012, 07:23:57 »
Dock ej kollat de 3 automatsäkringarna inne i skåpet.
Var sitter de?

Tyvärr finns de bara med på el-schemat, exakt var de är, står inte.
Men de är bara till för att säkra av värmepumpen, elpatronerna ska gå ändå.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: CTC Ecoair 107 problem
« Svar #5 skrivet: 06 februari 2012, 07:36:58 »
Säkringarna: lossa frontplåten (sitter m två skruvar upptill, på ovansidan), snabbsäkringarna sitter till vänster, går inte att missa.
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad 318199

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Fredrik
SV: CTC Ecoair 107 problem
« Svar #6 skrivet: 06 februari 2012, 11:17:43 »
Ja, det visar 3,0 + 6,0, men jag fÃ¥r ju dÃ¥ligt med värme. Tror nedre patron är inställd pÃ¥ 55-60, men lÃ¥g i lördags kalla natt pÃ¥ 32.  IgÃ¥r när mildare gick VP in och dÃ¥ ökade tempen.
Spärrar jag VP går tempen ner.
Ska kolla säkringarna, men om någon av de har gått borde väl det synas i displayen??

Kanske något annat fel?
Fast fungerade sista 2 vintrarna.

Pannan ( 2003 ) sitter i en lagerlokal från 50-60 talet, som jag köpt för 3 år sedan. Dåligt isolerat. ca 300 kvm.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: CTC Ecoair 107 problem
« Svar #7 skrivet: 06 februari 2012, 11:23:17 »
Problemet är nog, att det är för kallt ute och varken pump eller patroner orkar hålla börvärdena.

erp
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad 318199

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Fredrik
SV: CTC Ecoair 107 problem
« Svar #8 skrivet: 06 februari 2012, 11:40:36 »
Låter inte bra. Men, så är det troligen. Idag minus 6 och inga problem för VP att hålla värmen. Problemen uppstår vid minus 20, som i lördags natt.
Blir väl att stötta med byggfläktar eller något....

Andreas Dysholm

  • Gäst
Andreas Dysholm
SV: CTC Ecoair 107 problem
« Svar #9 skrivet: 07 februari 2012, 21:04:26 »
Halleluja, mitt problem löst. Det är bra om man förutom att kolla alla tre fasta säkringar även kollar alla tre automatsäkringar. Den tredje hade slagit av  fiR: ;D
Tack för alla tips

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!