Skrivet av: erp
« skrivet: 29 december 2007, 11:56:39 »Vid golvvärme kan man begränsa framledningstemperaturen under husparametrarna, då kommer shunten knappast att ta vatten från övre pannan, den kommer bara att spä returvattnet med värmebehov från undre pannan. Man kan, om man vill, sänka värmepumpens minvärde till 30ºC i serviceinställningarna. Men det är nog inte nödvändigt, man sänker ju samtidigt tempen i övre pannan, så att patronen kommer att gå in tidigare för att säkerställa varmvattenbehovet.
//Ronnie