Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: smutsventil  (läst 4587 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad yder

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
smutsventil
« skrivet: 28 december 2009, 14:18:54 »
Har en ctc eco heat som larmar på högtryckspressostat och fick förslaget att det kunde smuts i nåt filter. Nu undrar jag var det sitter? :)

Utloggad Bychen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
SV: smutsventil
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2010, 11:49:33 »
Hej

Du har sannolikt ett påfyllnadskoppel monterat på köldbärarsidan. Där sitter filtret. Se bifogad manual för rengöring.
ECOHEAT 5 V3 400m ytjordkollektor. Enkelstuga byggd i början på 1800-talet, flyttad till nuvarande plats 1936.
1½plan 137m² boyta i Västra Götaland. Golvvärme i ROT-utförande från LK, spårskivor och aluminiumplåt med 12 mm slang.
Tre radiatorer på andra våning (2x300w + 1x750w), en radiator i snickeri (för frostfritt).
Loggar med Logger 2020.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: smutsventil
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2010, 15:42:05 »
Men larmar den för HT då är det nog på varma sidan du har dåligt flöde, där finns oxå ett filter.

Har du alla radiatorventiler öppna och BRA flöde genom alla radiatorer??
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: smutsventil
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2010, 16:04:47 »
Men larmar den för HT då är det nog på varma sidan du har dåligt flöde, där finns oxå ett filter.

Har du alla radiatorventiler öppna och BRA flöde genom alla radiatorer??

sitter inget filter pÃ¥ varma sidan pÃ¥ eco heat.  Sc:,h
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad Bychen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
SV: smutsventil
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2010, 01:42:51 »
Men larmar den för HT då är det nog på varma sidan du har dåligt flöde, där finns oxå ett filter.

Har du alla radiatorventiler öppna och BRA flöde genom alla radiatorer??

Läste inte så noga kanske, vet bara om ett filter på CTC, men det är ju sannolikt inte köldbärarsidan som krånglar.
Är det inte så att trycket (efter kompressorn) är för högt då detta larm kommer?
För att förstå lite mer undrar jag...
Ökar detta tryck då det är för dålig cirkulation in i kondensorn från värmebärarsidan?
Eller vart mäts trycket? Före eller efter kondensorn?

//Anders
ECOHEAT 5 V3 400m ytjordkollektor. Enkelstuga byggd i början på 1800-talet, flyttad till nuvarande plats 1936.
1½plan 137m² boyta i Västra Götaland. Golvvärme i ROT-utförande från LK, spårskivor och aluminiumplåt med 12 mm slang.
Tre radiatorer på andra våning (2x300w + 1x750w), en radiator i snickeri (för frostfritt).
Loggar med Logger 2020.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: smutsventil
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2010, 23:10:35 »
Trycket ökar med högre framledningstemp..
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!