Upp till 30 starter/dygn under vår och höst är inte några problem, du får färre starter på sommaren, och när energibehovet är större på vintern.
Men vill du minska antalet starter så skall du se till att:
1. Stryp inte bort flöde med termostater
2. Öka värdet på gradminuterna, 50% högre värde ger ca 25% färre starter, om du dubblerar värdet så får du ungefär hälften så många starter.. (Alltså om du ökar från 60 till 90 gradminuter så får du 25% färre starter)
3. OM du äkar värdet på gradminuterna måste du även öka värdet för TS-min, det bör vara 5 gånger högre än värdet för gradminuter.
4. Öka även gärna VP diff VB till ett högre värde så att värmepumpen inte börjar starta/stoppa p.g.a denna parameter.
Det är sista delen i grafen som jag undrar om.
1. Alla termostater är fullt öppna...har ett 2-rörs system. Dock kom jag på att frugan ströp en termostat i sovrummet. Det som jag undrar över hände vid ett specifikt VB börvärde, när är och bör värde är samma låga värde i detta fall var de 21/21. Då fick jag massa start/stopp under en period när solen har värmt upp huset. Innegivaren är placerad i hall utan direkt sol eller drag. Se kurvan mot slutet, 24h graf.
2. har 100/800 Kurva 6. Har funkat super bra...ca 2h tillskott i vinter.
3. se 2.
4. Där tror jag problemet ligger. Skall kolla vad jag har. Har bara haft loggern sedan Maj förr året och inte upptäckt detta förräns nu.