Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: FreddeUme skrivet 25 november 2013, 09:31:15
-
Hej,
Plockade ut några loggar men är inte säker jag tolkar de rätt. Så här uppfattar jag saken. Jag har cirka 28 startar/dygn. Det är ca 3 grader diff mellan Kbin och Kbut. Tolkar jag värderna rätt och är det ok värden för temperatur runt 0 i umeå. Ska jag ändra på något?
I övrigt är jag nöjd med värmen inne och elräkningen är ok.
-
Det är lite låg tempdiff på varma sidan, sänk farten på värmebärarpumpen vid både husvärmning och varmvattenberedning.
Sträva efter en tempdiff på 7-8 °C.
Jag skulle även minska (öka minustalet) för start kompressor tills det blir ca 20 starter/dygn.
Ändra då även start tillsats till minst 5 x start kompressor.
-
Sänka värdet på cirkulationspumpen ska jag nog fixa. Men det du skriver sen vet jag inte om jag förstår. Vad jag gjorde i somras var att sänka min temp till 15 grader för att inte vp ska starta. Tror den var 28 orginal.
Är det värmekurvan du syftar på?
Starta tillsats??
-
Meny 4.9.3, gradminutinställning.
-
Meny 4.9.3 ser ut såhär:
Aktuellt värde: -27
Start kompressor: -60
Start tillsats: -400
Diff mellan tillsats: 100
Så vad ni säger är att "Start kompressor" kan sänkas till -70 och således ska "Start tillsats" vara -350. Korrekt?
-
Japp. Men om du vill att antal starter ska minska märkbart sätt -100 och -500.
-
Vill och vill. Är nöjd med komforten inne men kan jag minska någon start per dygn och ändå ha bra värmekomfort är det ok.
-
Jag har haft GM på -100 utan att komforten påverkats. Antal starter har maxat på 24-25/dygn. Nu har jag ökat på till -125 för en tid sedan och ligger på max 22/dygn fortfarande utan att komforten (tempvariation inomhus) minskat.