SV: HP/MS Larm fighter 1215-8 -Fixat
« Svar #15 skrivet: 15 december 2012, 17:06:15 »
Men måste du säkra upp, med en effektvakt som bryter olika förbrukare i önskad prioritetsordning så klarar man sig med lägre anslutningssäkring. Kostar en slant men är en engångskostnad istället för högre tariff som hela tiden kostar pengar.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7651
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: HP/MS Larm fighter 1215-8 -Fixat
« Svar #16 skrivet: 15 december 2012, 17:18:21 »
PÃ¥ 80-90?  talet fick man bidrag för att montera in belastningsvakter och jag satte in massor av dom pÃ¥ 2000 talet hade folk lessnat och jag plockade bort nästan lika mÃ¥nga. Sedan kom VP och det monteras belastningsvakter pÃ¥ dom flesta VP, när det sedan blir riktigt kallt och förbrukningen i huset är hög räcker inte värmen riktigt till.
Jag skulle kunna säkra ner ett steg men dÃ¥ fÃ¥ sämre komfort och byta säkring i bland, nu kör jag pÃ¥ den säkring jag vet hÃ¥ller och har en gÃ¥ng pÃ¥ 30 Ã¥r behövt byta säkring. Det är livskvalitet  tummenupp
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: HP/MS Larm fighter 1215-8 -Fixat
« Svar #17 skrivet: 15 december 2012, 17:26:29 »
Jag är allergisk mot nätägarbolag modell större. Dom ska svältas med alla medel!
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7651
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: HP/MS Larm fighter 1215-8 -Fixat
« Svar #18 skrivet: 15 december 2012, 17:35:30 »
Vi har ett kommunalt ägt bolag med ett av landets lägsta priser (ett lokalpris inom ägarkommunernas gränser)  tummenupp
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad wendtan

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 143
  • Karma +0/-0
  • Kroniskt morgontrött programmerare.
SV: HP/MS Larm fighter 1215-8 -Fixat
« Svar #19 skrivet: 15 december 2012, 18:38:12 »
Effektvakt finns inte som tillbehör till 1215? Tänkte mest eftersom det är standard till 1245.
Nibe F1245 -8, 100L UKV, NIBE FLM, RMU40. Inkopplingstyp: Cirkulering över UKV med extern cirkpump. Framledning BT25. 1200 meter golvvärmeslinga med Uponor DEM. Stenhus boyta 238 kvadrat, sammanbyggt garage 75 kvadrat. 2x300 Meter jordvärmeslinga.22 grader innertemp. Ca 6200 kWh årsförbrukning.(Värme+varmvatten)

Utloggad dykkille

  • Bor i Hudiksvalls omrÃ¥det
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 104
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • In hoc signo vinces
SV: HP/MS Larm fighter 1215-8 -Fixat
« Svar #20 skrivet: 15 december 2012, 23:59:37 »
Jag är allergisk mot nätägarbolag modell större. Dom ska svältas med alla medel!

Amen broder  ::) 

Tänk vad enkelt om man fick betala för den ström man förbrukar och inget annat tok som ramlar in på räkningen.
DÃ¥ är väl risken att alla förstÃ¥r sin räkning  Sc:,h

Skall kolla upp effektvakt, låter som en bra idé

/A
Villa efter Hälsingekusten. 92 kvadrat boyta med oinredd övervåning samt källare och vidhängande garage.
Pelletseldning för uppvärmning i dagsläget. Flyttade in 140523.
201406 Tog bort vägg mellan kök och vardagsrum. För att kunna installera kamin.
201410 Dränering klar. Jackon skivor på källarvägg. Dräneringsrören sänkt 30 cm och pumpbrunn installerad.
201410 Installerat en Zibro sc3325 (Mest som värmebackup vinter och kyla sommartid)
201411 Installerade en duschkabin modell större :-)
201411 Bytt pelletsbrännare från Viking bio till janfire flex, behöver mer plats i pannrummet.
201411 Hortlax Crown Plåtkamin 12kw installerad i vardagsrum.
201707 Installerat solceller. 9,28 kw totalt (Räknade om)

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: HP/MS Larm fighter 1215-8 -Fixat
« Svar #21 skrivet: 16 december 2012, 09:35:45 »
Effektvakt är  tummenupp och ännu bättre blir det när/om inverters vp blir standard och att vp kan sänka effekten vid tillfälliga toppar i förbrukningen dÃ¥ bör man kunna köra med 16 amp även med en stor vp i huset.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7651
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: HP/MS Larm fighter 1215-8 -Fixat
« Svar #22 skrivet: 16 december 2012, 09:56:13 »
Man behöver inte vänta på invertern, dom allra flesta bostadshus klarar sig med en maskin som behöver max 5 A ( ca 12 kW maskin) och klarar värmen utan tillskott. Värre är det med tvättmaskiner 10 A torktumlare/torkskåp 10A, diskmaskin 10 A, kaffekokare/vattenvärmare 7 A, spisar minst 10 A, hårfön 10 A, motorvärmare+kupevärmare 10 A. Det brukar inte vara värmepumpen som knäcker säkringarna utan nån "småapparat" som momentant drar betydligt mer än folk kan tänka sig.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: HP/MS Larm fighter 1215-8 -Fixat
« Svar #23 skrivet: 16 december 2012, 11:58:31 »
Nej värme pumpen själv knäcker inte säkringarna men tillsammans med nån småapparat men håll med om att det vore smidigt med en 12 kw vp som kan sänka effekten till 4 kw eller tom stänga ner helt just när motorvärmarn och spisen körs samtidigt som frun i huset blåser håret då klarar man sig med en 16 amp säkring i de flesta fall och med en kraftig vp så är det inga problem att jobba i kapp ev värme underskott.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Tumpi

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 564
  • Karma +0/-0
SV: HP/MS Larm fighter 1215-8 -Fixat
« Svar #24 skrivet: 16 december 2012, 14:53:25 »
Hej
I trådskaparens fall borde det nog vara skäl att fundera på större säkring eftersom han har bastu. Jag har oxå bastu och kommer lätt upp i 15 kw utan elpatron på VP. Jag har oxå prioriterat komforten och har 25 amp och jag tror inte de skulle räcka om alla förbrukare var på samtidigt
« Senast ändrad: 16 december 2012, 15:36:55 av Tumpi »
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: HP/MS Larm fighter 1215-8 -Fixat
« Svar #25 skrivet: 16 december 2012, 15:42:51 »
Just bastu är svårt att ha utan rejäl säkring om den inte är vedeldad naturligtvis och det brukar gå en del vv i samband med bastu så att blockera vp blir inte så bra. Vi klarar oss med 16 amp huvud säkring fast antar att det är på gränsen men har inte byt nån säkring än och vp har effekt vakt och blockerat eltillskott så länge i alla fall men får nog koppla in elpatron om det blir lika kallt som förra vintern.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Tumpi

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 564
  • Karma +0/-0
SV: HP/MS Larm fighter 1215-8 -Fixat
« Svar #26 skrivet: 16 december 2012, 17:13:15 »
Just bastu är svårt att ha utan rejäl säkring om den inte är vedeldad naturligtvis och det brukar gå en del vv i samband med bastu så att blockera vp blir inte så bra. Vi klarar oss med 16 amp huvud säkring fast antar att det är på gränsen men har inte byt nån säkring än och vp har effekt vakt och blockerat eltillskott så länge i alla fall men får nog koppla in elpatron om det blir lika kallt som förra vintern.
jo bastu+inuktionshäll+vp (utan elpatron) kräver ganska många amp. Hur ör det vid starten av moderna vp behövs det många extra amp just då?
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: HP/MS Larm fighter 1215-8 -Fixat
« Svar #27 skrivet: 16 december 2012, 20:10:02 »
En Nibe 1245 8 kw drar upp till 23 amp i starten och dÃ¥ har den vp mjukstart den drar max 6,6 i drift undrar hur mycket en vp utan mjukstart drar  Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7651
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: HP/MS Larm fighter 1215-8 -Fixat
« Svar #28 skrivet: 16 december 2012, 22:08:36 »
Jag har mycket svårt att tro att en maskin på 8kW skulle dra 4,5kW (6,6 A x 400 V x roten ur 3 = 4,5 kW) under gång. Det skulle innebära ett av marknadens sämsta COP.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: HP/MS Larm fighter 1215-8 -Fixat
« Svar #29 skrivet: 17 december 2012, 06:35:53 »
Min drar runt 2000 watt vid normal drift 6.6 ampere lär vara max enligt Nibe.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!