Ämnessammanfattning

Skrivet av: ackeka
« skrivet: 27 december 2005, 01:27:27 »

Hej

Lite väl teoretisk men kan jämt skriva något om det ändå.

En idealisk VP "Carnot cyckel" har COP = temp-hög/(temp-hög - temp-låg) i Kelvin.

Man hamnar ganska rätt om man ökar temperatursteget med 10º (-5 på brine och +5 på VB, från värmeväxlarna) och sedan tar COP gånger 2/3=0.67 (ungefärlig värkningsgrad av idealet).

Ex. 0/35 => -5/40 => COP = (273 + 40)/(273 + 40 - (273 -5)) * 0.67 = (273 + 40)/45 * 0.67 = 4.66
Ex.2 3/35 => -2/40 =>  COP = (273 + 40)/42 * 0.67 = 4.99

Vilket ger 4.99/4.66 = 1.07 m.a.o en ökning av brine temp på 3º ger här en ökning av COP på 7%.

Detta sätt är lång ifrån exakt och stämer olika bra för olika VP's det är heller inte framtaget av någon leverantör men ger ändå en fingervisnig om vad som händer då KB eller VB ändras.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 25 december 2005, 15:08:39 »

Kanske 15% mot om man har en brine kring +-0 på en "vanlig" anläggning.
MINUS drivenergin för pumpen!!!
Kör man grundvattenvärme så lyfter man ju upp vattnet så uppfordringshöjden är viktig för besparingen!!!!

Har man vattnet på stort djup så kommer det att ta mycket energi!
Skrivet av: puttrik
« skrivet: 25 december 2005, 02:25:39 »

Hur många % effektivare är då en grundvattenpump...20%?
Skrivet av: jehu
« skrivet: 20 december 2005, 05:18:38 »

+5 grader C är en normal temperatur i berget. Hur din brinetemp utvecklas beror på bergart, grundvattenflöde, ditt effekuttag m m.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 19 december 2005, 18:47:53 »

Min anläggning har nu varit i drift i ca tre veckor.
Vid slutet av gångtiden har jag nu
Brine in +3 grader
Brine ut -1 grad.

Första veckan var det:
Brine in +5 grader
Brine ut +2 grader

Det känns som att min brinetemp sjunker snabbt, finns orsak till oro?

Min brine sjönk från +7 till +3 första veckan, efter 3 veckor låg den på +2 och har aldrig understigit +1 under första året. Jag tror du aldrig kommer att ha minusgrader in från borran heller.
Skrivet av: Michael A
« skrivet: 19 december 2005, 18:37:26 »

Min anläggning har nu varit i drift i ca tre veckor.
Vid slutet av gångtiden har jag nu
Brine in +3 grader
Brine ut -1 grad.

Första veckan var det:
Brine in +5 grader
Brine ut +2 grader

Det känns som att min brinetemp sjunker snabbt, finns orsak till oro?
Skrivet av: utopiazz
« skrivet: 19 december 2005, 16:29:31 »

Ju högre temperatur in på brine ju högre verkningsgrad.

Effekten på en VP kan öka med ca 0,2 kW per grad eller ca 3,5 % per grad på brine (eller det omvända när brinetempen sjunker)

/Johan

EDIT Bifogad gammal PDF från forumet
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 19 december 2005, 16:22:55 »

Visserligen, som man frågar får man svar - men Carl N!? Ändå!? Till en nykomling?

Vaddå, jag antog att mitt svar skulle leda till en följdfråga och här kom den ju.  ;)
(Lite svår att lista ut vad frågeställaren egentligen vill veta)


Så om man har en brine in på 4grader så har man inte maximal verkningsgrad?

Vanligen ligger brintemperaturen ganska högt första dygnet men sjunker sen snabbt ner mot en stabil nivå, beroende på hur djup borran är och var man bor. Vänta ett par månader efter installationen och se vad du får för temperatur på brine i vinter, så länge den är över noll behöver du inte oroa dig.
Skrivet av: Matilda
« skrivet: 19 december 2005, 15:40:09 »


Så om man har en brine in på 4grader så har man inte maximal verkningsgrad?
Skrivet av: plotsky
« skrivet: 19 december 2005, 15:39:13 »

Visserligen, som man frågar får man svar - men Carl N!? Ändå!? Till en nykomling?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 19 december 2005, 15:30:59 »

Jepp.
Skrivet av: Matilda
« skrivet: 19 december 2005, 13:11:51 »

 Sc:,h
Har brine in tempen med att göra hur hög verkningsgrad man får på sin pump?

Mvh Matilda

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!