Hjälp!
« skrivet: 04 december 2012, 20:04:29 »
Hej på er!

Tycker det känns märkligt.. tillsats 1 har gått i nästan 25 timmar nu.
Jag har mitt Rumbör ställt på 21grader, både på pumpen och på innegivaren.

Bifogar mina inställningar till er, varför jag tycker det är märkligt är att andra vintrar har aldrig tillsatsen gått
så här hårt.
Det enda jag gjort är att jag installerat en innegivare i våras och det har fungerat
helt kanon , tempen har max pendlat 0,5 grader upp och ner.
Brine IN= 0grader (syns inte på bilden)
Utegivaren ute visar fel på pumpen, den visar 1,5 grad för lite.. men så har det alltid varit så det ska väl inte ha nån betydelse?
Ser ni nåt galet med mina inställningar?
Nåt jag kan göra?

Mvh Andreas
Bergvärme, Thermia Diplomat TWS 8 från -2006.
1-plans villa + källare (160m2/plan).
1-rörs radiatorsystem, 21grader inomhus.

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Hjälp!
« Svar #1 skrivet: 05 december 2012, 06:02:05 »
Hej Menar du att ts är igång hela tiden(25tim) Verkar vara märkligt eftersom ÄR-värdet(41)ligger 1 °C över börvärdet.Borde den inte dra igång varmvattenproduktionen eftersom du är nere på 46 °C
« Senast ändrad: 05 december 2012, 06:07:50 av mÃ¥le10 »
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad Hjopek

  • Knappt
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 576
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp!
« Svar #2 skrivet: 05 december 2012, 11:37:58 »
"Utegivaren ute visar fel på pumpen, den visar 1,5 grad för lite.. men så har det alltid varit så det ska väl inte ha nån betydelse?"
Utegivaren har väl betydelse eftersom VP gör värme bl a efter den, kallare ute - mer värme osv.

Man kan kalibrera bl a utegivare, gå in i Servicemenyn, Installation > Kalibrering givare > Ute

Bara att testa... :)
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.

2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549

Utloggad Caverion

  • Rörmontör!
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 154
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Tibro
SV: Hjälp!
« Svar #3 skrivet: 05 december 2012, 20:40:47 »
Måle, ja tillsats går hela tiden!
Ja för om ärvärdet ligger över börvärdet ska väl integralen börja jobba sig hemåt? Hur mycket jobbar sig integralen hemåt när ärvärdet ligger 1grad över börvärdet?
Är det nåt i mina inställningar som känns galet?

Hjopek, jag formulera mig lite galet med utgivaren där.. Jag mena att om det är -5 ute så står det -3 på pumpen.. Blir de då att den skickar ut en kallare framledning än vad det vore?
Kan de påverka stt TS får gå mer?
Bergvärme, Thermia Diplomat TWS 8 från -2006.
1-plans villa + källare (160m2/plan).
1-rörs radiatorsystem, 21grader inomhus.

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Hjälp!
« Svar #4 skrivet: 05 december 2012, 21:09:15 »
Måle, ja tillsats går hela tiden!
Ja för om ärvärdet ligger över börvärdet ska väl integralen börja jobba sig hemåt? Hur mycket jobbar sig integralen hemåt när ärvärdet ligger 1grad över börvärdet?
Är det nåt i mina inställningar som känns galet?

Hjopek, jag formulera mig lite galet med utgivaren där.. Jag mena att om det är -5 ute så står det -3 på pumpen.. Blir de då att den skickar ut en kallare framledning än vad det vore?
Kan de påverka stt TS får gå mer?
Hej Hjopep har rätt där missade att den visade för lite så i ditt fall blir det negativt beräkning av framledningen.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad mliljedl

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Thermia Diplomat 10
SV: Hjälp!
« Svar #5 skrivet: 05 december 2012, 22:14:47 »
Måle, ja tillsats går hela tiden!
Ja för om ärvärdet ligger över börvärdet ska väl integralen börja jobba sig hemåt? Hur mycket jobbar sig integralen hemåt när ärvärdet ligger 1grad över börvärdet?
Är det nåt i mina inställningar som känns galet?
Du menar att integralen inte sjunker fasten ärvärdet ligger över börvärdet?

Om jag har förstått det rätt så skall integralen sjunka med 1 varje minut om ärvärdet ligger en grad över, med 2 om det ligger 2 grader över, med 3 när det ligger 3 grader över osv.

Dock tycker jag det är lite konstigt om du inte kommer upp i varmare en 41grader. vilket enligt vad jag förstått tar runt 13timmar att hemta hem en integral på -800.
Thermia Diplomat 10

Utloggad Caverion

  • Rörmontör!
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 154
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Tibro
SV: Hjälp!
« Svar #6 skrivet: 05 december 2012, 22:40:50 »
Hämtar den inte hem sig snabbare? Känns märkligt... Fan va irriterande att TS går så mycket...
Bergvärme, Thermia Diplomat TWS 8 från -2006.
1-plans villa + källare (160m2/plan).
1-rörs radiatorsystem, 21grader inomhus.

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Hjälp!
« Svar #7 skrivet: 06 december 2012, 08:17:50 »
Hämtar den inte hem sig snabbare? Känns märkligt... Fan va irriterande att TS går så mycket...
Hej Men prova kalibrera om den för det verkar som den jobbar mot sig själv lite grann.Vilken faktor kör du på.Tittade lite på dina siffror och vet du varför det ställt under kurvan på MIN 28 °C för standard är 10 °C(det är din minsta framledningstemperatur) och sedan tycker jag den borde ha börjat göra varmvatten(46 °C)tidigare eller har du ställt ner starten till 40.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Hjälp!
« Svar #8 skrivet: 06 december 2012, 08:43:22 »
Hm Klurade lite till.Startar den ofta för att göra varmvatten.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad Hjopek

  • Knappt
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 576
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp!
« Svar #9 skrivet: 06 december 2012, 09:17:23 »
Du skrev att tillsats 1 har gått konstant. Är steg 2 och 3 spärrade? Kolla den här tråden som handlar om det och hur man kollar och ställer in vilka steg pumpen får köra.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=49775.0

Sedan såg jag att du har ett radiatorsystem vilket körs mot kurva 34, blir det inte väl kallt när temp sjunker ute (då pumpen funkar normalt).

(Nu såg att din pump har maxsteg 2 men ändå kör den bara på steg 1?)
« Senast ändrad: 06 december 2012, 09:32:11 av Hjopek »
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.

2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549

Utloggad Hjopek

  • Knappt
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 576
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp!
« Svar #10 skrivet: 06 december 2012, 09:40:27 »
Sedan såg jag att du har inställt Integral A2 till 950, då kanske den bara går i steg 1...

Jag skulle själv ställa in integral A2 till standard 600 och A1 till 60, kurva 40, rumbör till 20 och stänga av pumpen, bryta strömmen och starta igen, integralen kommer att börja på 0 igen och se vad som händer... Sc:,h
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.

2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549

Utloggad Hjopek

  • Knappt
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 576
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp!
« Svar #11 skrivet: 06 december 2012, 10:24:40 »
Sedan är max retur inställd på 48 °C, vilket innebär att framledning aldrig kommer att överstiga ca 55 °C (max retur 48 + 7 skillnad fram o retur). Standard är max 55 °C, det kan ju ha med svårigheten att få upp tempen med tillsatsen att göra (spekulationer) :)
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.

2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Hjälp!
« Svar #12 skrivet: 06 december 2012, 10:39:22 »
Sedan är max retur inställd på 48 °C, vilket innebär att framledning aldrig kommer att överstiga ca 55 °C (max retur 48 + 7 skillnad fram o retur). Standard är max 55 °C, det kan ju ha med svårigheten att få upp tempen med tillsatsen att göra (spekulationer) :)
Hej På hans pump är 48 °C standard men på din är den 55 °C
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad Hjopek

  • Knappt
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 576
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp!
« Svar #13 skrivet: 06 december 2012, 16:20:53 »
Hej På hans pump är 48 °C standard men på din är den 55 °C

Ofan... ::)
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.

2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549

Utloggad Caverion

  • Rörmontör!
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 154
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Tibro
SV: Hjälp!
« Svar #14 skrivet: 06 december 2012, 20:32:10 »
Hej pÃ¥ er  :)
Nu kom man in efter snöskottning och jobb....
Kul med sånt intresse från er... Ska förklara lite..

Måle10, Kalibrerade utgivaren igår.. Faktor på minnegivaren är max(4).
MIN på kurvan har jag aldrig rört faktiskt men det klart 28 känns ju högt.
Angående varmvattnet så är starten inställd på 52grader, men jag tycker att den går lågt ibland innan den startar..
Tycker nog den startar ofta för varmvatten.
Blir det så när den har en värmekörning?
Prioriterar den inte varmvatten?

Hjopek,
Ska kolla den tråden angående stegen på tillsats.
Jo jag kör mot kurva 34.. Lite i testfas för jag satte in innegivare i somras och bytt hälften av mina gamla raddar till stora för att kunna köra lågtempsystem.
Har ju ställt innegivaren på 21grad och hittills har den inte pendlat mer än 0,5grad.. Är inte det okej?
Dum fråga kanske men om jag höjer kurvan till tex 38 istället för 34 nu vid -6grad.. Kan de bli skillnad med tillsatsen då?

En annan sak.. Temperaturer på pumpen nu är:
Ute -6
Rum 21
F 36(38)
R 31(48)
Vv 53
Int -1145
But -3
Bin 0

Och nu går inte tillsatsen, hur är det möjligt med integral på -1145???
Ska den inte starta i mitt fall vid 950+95= 1045?? Sc:,h

Med vänlig hälsning, Andreas

Bergvärme, Thermia Diplomat TWS 8 från -2006.
1-plans villa + källare (160m2/plan).
1-rörs radiatorsystem, 21grader inomhus.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!