Författare Ämne: För varmt - Kan inte ställa ner värmen  (läst 8762 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Coolhed

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Uttran/Sverige
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
För varmt - Kan inte ställa ner värmen
« skrivet: 20 oktober 2010, 19:56:17 »
Hej!

Jag har en IVT Greenline HT Plus C9 bergvärmepump med 180m hål som installerades för cirka 3 år sedan. Vårt hus har "varit" 1-plan på cirka 125kvm + vidbyggt garage på cirka 40kvm med en radiator där pumpen står. Samtliga radiatorer är kopplade i serie med en bypasskoppling på. Nu har vi byggt på en våning och fått 1½-plan och därmed bra mycket bättre isolerat tak och mitt problem är att det är väldigt varmt inne... Jag "lyckas" inte få ner temperaturen inne under 22 grader, vi har visserligen för närvarande ingen mekanisk frånluft då denna genomföring inte är klar men vädrar på ganska bra med fönster på glänt i vissa rum. Under den senaste veckan har vi även fått radiatorer inkopplade på övervåningen som är parallellkopplade samt en slinga på dessa som det sitter en Roth shuntgrupp för att styra golvvärme till en nybyggd hall på nedervåningen som även denna är väldigt varm men det ska tydligen finnas en justering på denna. Men problemet är som sagt att det var väldigt varmt innan radiatorer på övervåningen kopplades in och golvvärmen i hallen. För närvarande ser mina inställningar/temperaturer ut som följer:

Värme öka minska 0,0
Finjustera värmek. -2,0g
Anpassa värmekurva
Ute 20g Kurva 18,0g
Ute 15g, Kurva 18,0g


Retur RAD GT1
Till 15,5 Nuv 44,4

Ute GT2 3,3

Varmvatten GT3
Börv 51,0 Nuv 50,6

Kompressor GT6
102,5

Värmebärare UT GT8 57,5
Värmebärare IN GT9 47,2
Köldbärare IN GT10 10,0
Köldbärare UT GT11 0,8

Frågan är som sagt om det går att ställa ner kurvan ännu mer på något sätt? Ska värdet på GT1 skilja så mycket?
Funderar även lite på den nya golvvärmeslingan som är inkopplad om man på något sätt ska koppla in den till bergvärmepumpen? Såg i manualen att det finns en plint för inkoppling av shuntsensor, i dagsläget har den en fått en egen tempsensor och så sitter det en termostat på shunten...

Mvh Robban

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: För varmt - Kan inte ställa ner värmen
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2010, 20:34:05 »
Är det fabriksinställningen på kopplingdifferensen, 5 grader, skall ärvärdet på GT1 kunna skilja max lite mer än 2,5 grader från start- eller stopptemperaturen. Något är fel. Det går inte att få lägre inställning än 0,0 det skall ge värden på GT1 runt 20 grader. Gick pumpen när alla avläsningarna gjordes?

GT10 är för hög. Förmodligen givarfel, det finns nog inget borrhål i Sverige som kan ge +10 grader in när pumpen går (GT6 tyder på att den gjorde det).

GT6 är också hög, 75-80 grader hade varit rimligt.

Fungerade pumpen som den skulle innan inkopplingen av de nya radiatorerna?

Tillägg: Ofta är det växelventilen som krånglar när det blir för varmt i huset, pumpen vill göra varmvatten men värmer huset i stället. Märks det några konstigheter med varmvattnet?
Såg att Carl också är inne på det.
« Senast ändrad: 20 oktober 2010, 20:58:25 av Roland »
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: För varmt - Kan inte ställa ner värmen
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2010, 20:54:58 »
Hmmm..... Sc:,h

Varmvattentempen är OK, annars hade jag gissat på att växelventilen kärvar?

Stannar VP:n någonsin eller har nått relä/kontaktor fastnat?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: För varmt - Kan inte ställa ner värmen
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2010, 09:03:01 »
Har funderat lite mer. Det är nog växelventilen som har fastnat i ett mellanläge som gör att vatten går till varmvattenberedaren och radiatorerna samtidigt. Om det var så att pumpen gick när avläsningarna gjordes, GT6 var ju hög, så visar "GT1 till 15,5" att pumpen borde ha stått still, i annat fall hade det stått "från".

Det skiljer ocksÃ¥ 3 grader mellan radiatorretur och VBin. Det gÃ¥r att tolka som att VBin är en blandning av retur frÃ¥n bÃ¥de radiatorer och varmvattenberedaren. Hade VBin varit enbart radiatorretur borde det ha varit mindre skillnad, detta skrivet med reservation för IVT-givarnas ökända förmÃ¥ga att visa fel. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Coolhed

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Uttran/Sverige
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: För varmt - Kan inte ställa ner värmen
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2010, 12:54:21 »
Pumpen gick när avläsningen gjordes, tror den producerade varmvatten/dusch. Pumpen går inte konstant utan går lite av och till.

Pumpen har fungerat väldigt bra tills vi satte på övervåningen i somras och då har pumpen mest varit i sommarläge men nu när det börjat blivit kallare så har det varit helt omöjligt att få ner innetemperaturen under 22-24 grader även fast jag stängde samtliga ventiler på radiatorerna på nedervåningen. Övervåningens radiatorer och golvvärmeslingan i hallen blev inte inkopplad förräns förra veckan och jag har samma problem nu som då med värmen...

Funderar på att ta hit dom som installerade bergvärmen så dom får kolla igenom systemet. Är det något mer man ska kontrollera själv innan man gör det?

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: För varmt - Kan inte ställa ner värmen
« Svar #5 skrivet: 21 oktober 2010, 17:11:02 »

Funderar på att ta hit dom som installerade bergvärmen så dom får kolla igenom systemet. Är det något mer man ska kontrollera själv innan man gör det?


Jag ansluter mig till Rolands och Carl Ns funderingar och därför föreslår jag följande:
Du kan gå till servicemenyn 5.3 handkörning av samtliga funktioner, och bläddrar fram till växelventilen,
kör den fram och tillbaka nÃ¥gra gÃ¥nger  samtidigt som du har frontplÃ¥ten borta att du ser ventilen.
Det finns markering pÃ¥ styrdonet oavsett  vilken model du har att kunna se rörelsen.
Min ventil har jag lyckats fÃ¥ igÃ¥ng en gÃ¥ng med detta sätt. 

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: För varmt - Kan inte ställa ner värmen
« Svar #6 skrivet: 21 oktober 2010, 17:57:49 »
Pumpen gick när avläsningen gjordes, tror den producerade varmvatten/dusch. Pumpen går inte konstant utan går lite av och till.


Gjorde den varmvatten är det inget fel med "GT1 Till" då pumpen brukar göra varmvatten efter en radiatorkörning. Det som är fel är att returtemperaturen är så hög, det skall den inte kunna bli. Följ Remos råd. Inkopplingen av övervåningen kan ha gjort att det har kommit in skräp i systemet.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Coolhed

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Uttran/Sverige
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: För varmt - Kan inte ställa ner värmen
« Svar #7 skrivet: 21 oktober 2010, 22:40:37 »
Jag testade att köra växelventilen fram och tillbaka, den "knorrar" ganska mycket när den byter läge men det ser ut som den ställer om mellan A/B.

Tog även bort partikelfiltret och rengjorde det och det var lite svart grums i det som jag sköljde bort. Tog även bort det i början av veckan och det var även då en del grums i...

Har ringt installatören som tog emot ett meddelande idag men dom har inte återkommit, får se om dom återkommer imorgon.

Utloggad Coolhed

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Uttran/Sverige
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: För varmt - Kan inte ställa ner värmen
« Svar #8 skrivet: 21 oktober 2010, 22:44:04 »
Jag vet inte om det kan påverka något men dels sitter det en cirkulationspump internt i bergvärmepumpen som står på I och sen har dom som installerade den även satt en utanför ovanför bergvärmepumpen som står på III och nu har det ju även tillkommit shuntpumpen på slingan... Något som ska ändras där?

Utloggad Coolhed

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Uttran/Sverige
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: För varmt - Kan inte ställa ner värmen
« Svar #9 skrivet: 21 oktober 2010, 23:03:27 »
Jag bestämde mig för att gå tillbaka till "basic" och ställde tillbaka pumpen till den kurva som den var på innan jag började ställa om den, öppnade samtliga radiatorer på övervåningen för att få "fart" på systemet. Efter en liten stund gick då pumpen igång och efter cirka 5 minuter läste jag av följande värden när det stod "Värmedrift endast värmepump":

Värde   2010-10-21 22:55
Värme öka minska    4
Finjustera värmek.   0
Retur RAD GT1    FrÃ¥n 36,8 Nuv 30,4
Ute GT2    -2,4
Varmvatten GT3 Börv/Nuv   51/51,3
Kompressor GT6   81
Värmebärare UT GT8   50,1
Värmebärare IN GT9   40,2
Köldbärare IN GT10   10,4
Köldbärare UT GT11   1,2
Växelventil läge   B

Utloggad Coolhed

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Uttran/Sverige
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: För varmt - Kan inte ställa ner värmen
« Svar #10 skrivet: 21 oktober 2010, 23:49:21 »
Efter cirka 50 minuter läste jag av värdena igen och då hade pumpen gått konstant:

Värde   2010-10-21 23:45
Värme öka minska    4
Finjustera värmek.   0
Retur RAD GT1    FrÃ¥n 36,7 Nuv 36,1
Ute GT2    -2,3
Varmvatten GT3 Börv/Nuv   51/55
Kompressor GT6   91,4
Värmebärare UT GT8   54,4
Värmebärare IN GT9   44,9
Köldbärare IN GT10   9,2
Köldbärare UT GT11   0,2
Växelventil läge   B

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: För varmt - Kan inte ställa ner värmen
« Svar #11 skrivet: 22 oktober 2010, 00:40:41 »
GT8-GT9 ha du bra differens båda fallen om givarna visar rätt men att VV temperaturen ökar fast ventilen är läge B så tyder det på att ventilen är öppet även till VV.
GT10 är säkert felaktigt 9.2 är för högt värde efter 50minuters körning.
Om du kunde tag en bild på ställdonet till ventilen att man ser vilken model den är och bifoga till inlägget.
Vridande don har en liten sprint som låsning som man kan tag bort att komma åt att vrida med en skiftnyckel.
Återfjädrade donet har en liten spärr som man trycker att frigöra bajonett fattningen.
Lycka till

Utloggad Mr Energi

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: För varmt - Kan inte ställa ner värmen
« Svar #12 skrivet: 22 oktober 2010, 09:48:44 »
Chansen är stor att dina givare visar rätt på borrhålens tur tillop och retur, du har nog en igensatt filtersil på kalla sidan mot borrhålen, misstänker att du inte rensat den då den är lite bökigare?
Sitter väl isolerad, kanske i en "cellplast låda"?
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016

Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....

Utloggad Coolhed

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Uttran/Sverige
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: För varmt - Kan inte ställa ner värmen
« Svar #13 skrivet: 22 oktober 2010, 10:29:33 »
Här kommer lite bilder på växelventilen och pumpen.

Det stämmer att jag inte rengjort filtret på kalla sidan på ett tag ska ta bort det och kolla.










Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: För varmt - Kan inte ställa ner värmen
« Svar #14 skrivet: 22 oktober 2010, 11:03:00 »
Chansen är stor att dina givare visar rätt på borrhålens tur tillop och retur, du har nog en igensatt filtersil på kalla sidan mot borrhålen, misstänker att du inte rensat den då den är lite bökigare?
Sitter väl isolerad, kanske i en "cellplast låda"?

Tror inte det, medelvärdet av temperaturerna är 4,7 grader. Verkar väl högt för att vara rimligt. Men det är alltid bra att kontrollera. 0,8 grader ut är också en rimlig temperatur den här årstiden.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!