Ämnessammanfattning

Skrivet av: pricken
« skrivet: 15 februari 2011, 18:55:03 »

Men den har snurrat på som vanligt under 2år, inget är ändrat, sen händer det plötsligt??
Men iof allt kan väl hända, ska kolla ifall han kan koppla förbi jordfelsbrytaren bara för att testa??

Precis, den har gått i 2år och samlat på sig lite skit på direkt olämpliga ställen så läckströmmarna ökar.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 15 februari 2011, 18:14:12 »

Vad ska det vara mellan faserna och nollan?

Mellan fas och jord resp nolla och jord.
Oändligt motstånd.
Skrivet av: luddeno1
« skrivet: 15 februari 2011, 14:40:12 »

Vad ska det vara mellan faserna och nollan?
Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 15 februari 2011, 13:27:20 »

Innan man kopplar förbi jordfelsbrytaren för att prova kan det vara lämpligt att ohmmäta mellan faser resp nolla och skyddsjord i värmepumpen och förvissa sig om att det inte har blivit ett "skarpt" jordfel i den. I så fall kan det ge onödiga följdskador - och dyrare reparation - att provköra utan jordfelsbrytare.
Skrivet av: luddeno1
« skrivet: 15 februari 2011, 09:54:20 »

Men den har snurrat på som vanligt under 2år, inget är ändrat, sen händer det plötsligt??
Men iof allt kan väl hända, ska kolla ifall han kan koppla förbi jordfelsbrytaren bara för att testa??
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 15 februari 2011, 07:54:10 »

Jepp, inte ovanligt.
Normalt så bör man inte ha en jordfelsbrytare för personskydd (30 mA) inkopplad på VP:n, dess startströmmar är så pass kraftiga att det kan lösa ut jordfelsbrytaren utan att det är nått fel på grejerna. Man kan ha en brytare för brandskydd på 300 mA till VP:n.
Skrivet av: luddeno1
« skrivet: 15 februari 2011, 06:45:41 »

en ecoel med 107a, har funkat, helt plötsligt så drar jordfelsbrytaren för hela centralen, kopplar ur kabeln till ecoair, då går det att slå på strömmen igen, kopplar in sladden igen , men då drar jordfelsbrytaren direkt, nån som sett nå liknande??

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!