Slängde CP på andra sidan ACC, och har sen fått höja intärna CP till 3:a.
Har aldrig haft den där före,och jag undrar om det rumlande ljudet är som det ska...
När den går i 2:a hörs det buller, men när den höjs till 3:an, då blir det ett ojämnt rumlande, låter nästan som åska lång bort... ska det va så?
Har luftat VB flera gånger (ljudet är där även om pumpen inte går), men finns det nånstans där det ska luftas inuti?
-
Hej
De enda luftningar som finns på Nibe vp är en luftnippel kb samt avluftning av varmvattenberedarens mantel dessutom kan man lufta på cirkpumparna.
Luft i pumparna samt smutsiga filter kan ge konstiga ljudeffekter.
Om du inte redan kollat detta så börja där och eliminera efter hand.
Minskar ljudet om du sänker farten på vb pumpen?
AndersA
-
Hej
De enda luftningar som finns på Nibe vp är en luftnippel kb samt avluftning av varmvattenberedarens mantel dessutom kan man lufta på cirkpumparna.
Luft i pumparna samt smutsiga filter kan ge konstiga ljudeffekter.
Om du inte redan kollat detta så börja där och eliminera efter hand.
Minskar ljudet om du sänker farten på vb pumpen?
AndersA
Har luftat, och smutsfiltret är rengjort... vad går det mera att eliminera?
Och ja, den minskar, men viktigt, den blir mera jämn
-
Yttrerligare en orsak till missljud är lagerfel i cirkpump. Det är företrädesvis det yttre lagret som går , dvs det vid luftnippeln. Kolla genom att köra in en skruvmejsel och se om du har något lagerglapp.