Titel: HT+ C9 - Golvvärme och radiatorer, se framledningstemp
Skrivet av: ferlin skrivet 13 oktober 2006, 16:37:40
Har idag äntligen fått igång värmen på övervåningen  studs, 10 radiatorer totalt. På nedervåningen har vi golvvärme så firman har satt en sjunt (stavning?) som ska se till att golvvärmen får "rätt" framledningstemperatur. Så min fråga: menyval GT8 visar ju framledningstemp radiatorer, men finns det någonstans i pumpen möjlighet att se framledningstempen separat för golvvärmen och radiatorerna?
Titel: SV: HT+ C9 - Golvvärme och radiatorer, se framledningstemp
Skrivet av: Rickard skrivet 13 oktober 2006, 17:18:52
Nej, det gör det inte.

Hur har du det med termostaterna till golvvärmen, de bör vara fullt öppna, sedan justerar du in tempen i golvvärmevärda rum genom att öppna eller stypa på returledningen från shunten.
Titel: SV: HT+ C9 - Golvvärme och radiatorer, se framledningstemp
Skrivet av: ferlin skrivet 15 oktober 2006, 18:07:13
Enligt användarhandboken kan man sätta in en extra framledningsgivare T4 om man kombinerar golvvärme och radiatorer (ska visas som GT4 i menyn) Man ska då få en till värmekurva. En sån givare vill man ju definitivt ha känns det som. I dagsläget har jag faktiskt inte koll på hur jag justerar värmen separat på de olika systemen. Den värmekurva som finns idag lär ju styra radiatorerna, eller? Dessutom är det just nu 23,5 grader på övervåningen och 19,5 på nedervåningen...

Termostaterna är inte helt öppna på golvvärmen, när hela installationen är klar tänkte jag börja greja på allvar med dylika inställningar. Däremot har jag inte förstått var man justerar på returledningen från shunten.

Just nu är mitt största problem att vi inte har något varmvatten! Pumpen värmer inte varmvattnet alls, min gissning är att det är nån givare som spökar. Ska leta runt lite i forumet kring detta.
Titel: SV: HT+ C9 - Golvvärme och radiatorer, se framledningstemp
Skrivet av: Lexus skrivet 15 oktober 2006, 18:51:11
Gör som Rickard föreslog...plocka bort termostaterna på golvvärmen. Öppna även termostaterna på radiatorerna. Plocka bort motorn till shunten, och reglera den manuellt tills du får den temperatur du önskar uppe och nere.

För varmt eller för kallt....reglerar du via värmekurvan på värmepumpen.

Mellan GT1 och GT8 ska det vara 7° skillnad när den gör värme. Justera med hastighet på cirkpumpen.

Om du kan undvika GT4-kurvan, så är det bra.
Titel: SV: HT+ C9 - Golvvärme och radiatorer, se framledningstemp
Skrivet av: ferlin skrivet 15 oktober 2006, 20:54:13
Varför vill man undvika GT4-kurvan?

"Plocka bort motorn till shunten, och reglera den manuellt tills du får den temperatur du önskar uppe och nere."

Detta känns definitivt som överkurs för min del  :o (för tillfället iaf)

Termostaterna på elementen är helt öppna, enda stället där vi kommer använda dom blir nog i sovrummet.
Titel: SV: HT+ C9 - Golvvärme och radiatorer, se framledningstemp
Skrivet av: Lexus skrivet 16 oktober 2006, 02:17:08
Varför vill man undvika GT4-kurvan?

"Plocka bort motorn till shunten, och reglera den manuellt tills du får den temperatur du önskar uppe och nere."

Detta känns definitivt som överkurs för min del  :o (för tillfället iaf)

Termostaterna på elementen är helt öppna, enda stället där vi kommer använda dom blir nog i sovrummet.


Varför du har 23 uppe och 19 nere, kanske beror på att all eller stor del av cirkulation går till övervåningen.

En värmepump fungerar bäst med 7° deltaT på värmebäraren. Ofta förändras deltaT, då termostater och shuntar aktiveras. Är det stor skillnad på kurvlutningen mellan GT1 och GT4-kurvan....kanske shunten stängs helt....och all cirkulation går till radiatorerna, som då ger lågt deltaT till pumpen.

Då jag inte vet hur ditt system är uppbyggd, så är det ju omöjligt att ge råd eller tala om vad som fungerar eller inte fungerar.
Titel: SV: HT+ C9 - Golvvärme och radiatorer, se framledningstemp
Skrivet av: Jocke montör skrivet 16 oktober 2006, 22:00:06
Enligt användarhandboken kan man sätta in en extra framledningsgivare T4 om man kombinerar golvvärme och radiatorer (ska visas som GT4 i menyn) Man ska då få en till värmekurva. En sån givare vill man ju definitivt ha känns det som. I dagsläget har jag faktiskt inte koll på hur jag justerar värmen separat på de olika systemen. Den värmekurva som finns idag lär ju styra radiatorerna, eller? Dessutom är det just nu 23,5 grader på övervåningen och 19,5 på nedervåningen...

Termostaterna är inte helt öppna på golvvärmen, när hela installationen är klar tänkte jag börja greja på allvar med dylika inställningar. Däremot har jag inte förstått var man justerar på returledningen från shunten.

Just nu är mitt största problem att vi inte har något varmvatten! Pumpen värmer inte varmvattnet alls, min gissning är att det är nån givare som spökar. Ska leta runt lite i forumet kring detta.

Dom kanske glömde att bekräfta in varmvattengivaren, under meny 5.13.

Angående shunt och gt4 så används GT4 för att reglera en shuntmotor, så du måste ha en shuntmotor kopplad till värmepumpen för att kunna reglera värmen till golvet via värmepumpen.
Det är inte alltid det är gjort så.

När man bekräftar in GT4 så kommer man åt en värmekurva till i menyn, man kan även maxbegränsa temperaturen shunten vilket kan vara bra om man har trägolv med golvvärme.

Den "shuntade" värmen i värmesystemet får inte vara för stor, det ska vara en liten värmekrets i förhållande till det övriga systemet.
Annars kan man få problem ungefär som lexus beskriver.